Question Forum Dépannage Climatisation : Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonjour à tous.

En allumant mon chauffage ce matin pas de production d'air chaud, le groupe extérieur ne fonctionne pas (Hitachi RAC-35YH4).
Après plusieurs essais et coupure courant j'ai ouvert le GE, la LED 303 ne s'allume pas, présence 220v alter et 35 continu sur la platine.
UI fonctionne sans chaud et voyant jaune allumé normalement.
LEDS 301 302 du GE éteintes.
Que puis-je vérifier d'autre ?
Merci pour votre aide.
03 novembre 2019 à 12:24
Forum Climatisation Réponse 1

Panne Hitachi RAC-35YH4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Avez-vous essayé en mode froid? Dès la demande, allez voir si l'UE a démarré (ou simultanément si vous êtes à 2 personnes). Si elle démarre, vous avez peut-être une sonde HS dans l'UI, qui en gros lui dirait "Fait assez chaud, pas besoin de mettre en route".

Cordialement, Dom.
04 novembre 2019 à 07:47
Forum Climatisation Réponse 2

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse, il n'y a ni froid ni chaud.
Le groupe extérieur ne se lance pas et aucune leds ne s'allument.
Cordialement.
Patrick
04 novembre 2019 à 10:46
Forum Climatisation Réponse 3

Panne Hitachi RAC-35YH4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Coupez le courant 1 mn, et pendant qu'une personne le remet, l'autre regarde si les LEDs 300 s'allument, éventuellement brièvement. Ecoutez aussi si dans les 5 secondes qui suivent la mise sous tension un relais fait clac dans l'UE. L'alim basse tension fournit plusieurs tensions (5, 12, 15, 35V), peut-être qu'une reste à 0.
04 novembre 2019 à 16:18
Forum Climatisation Réponse 4

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Après votre manip pas d'allumage leds 300, ni bruit de relais.
Cordialement.
Patrick
04 novembre 2019 à 16:53
Forum Climatisation Réponse 5

Panne Hitachi RAC-35YH4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il va donc falloir vérifier les diverses tensions que fournit l'alimentation. Ce qui est étrange, c'est que le secondaire 35V fonctionne, d'après vos dires. Cette tension se retrouve sur le câble qui mène à l'UI, et comme l'UI fonctionne, la présence de 35V ne fait aucun doute. Une crainte : c'est que le microP, qui gère tout et fonctionne en 5V, soit HS, ce qui vous condamnerait à changer la carte. Pour aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte qui porte l'alimentation (celle de laquelle partent les fils vers l'UI, pas celle des LD300).
05 novembre 2019 à 07:15
Forum Climatisation Réponse 6

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonjour.

Je joins une photo de dessus.
Pour le dessous il faut que je la démonte dès que la pluie cessera.
Encore merci de me consacrer du temps.
Cordialement.
Patrick
05 novembre 2019 à 10:58
Forum Climatisation Réponse 7

Panne Hitachi RAC-35YH4

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
05 novembre 2019 à 11:03
Forum Climatisation Réponse 8

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonjour.
Voici la photo.
Cordialement.
Patrick.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi RAC-35YH4

Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
05 novembre 2019 à 14:43
Forum Climatisation Réponse 9

Panne Hitachi RAC-35YH4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Quand vous ferez l'autre face, refaites une photo de la face composants, mais sans les câbles, qui masquent une bonne partie des composants.
05 novembre 2019 à 15:38
Forum Climatisation Réponse 10

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonsoir.

Pensant comme vous et pour faire rapide (l'hiver est proche) j'ai commandé la carte puissance mais déception le problème reste le même. Petit clac de relais lors de la mise sous tension avec le disrupter mais rien ne se passe lors de la mise en marche du split, lui seul fonctionne.
Est-ce que la petite carte à côté (celle supportant les leds 300) peut être en cause et comment le savoir ?
Et si le split n'envoyait pas l'info ?
Cordialement.
Patrick
06 novembre 2019 à 18:15
Forum Climatisation Réponse 11

Panne Hitachi RAC-35YH4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Euh... vous avez été un peu vite en besogne! Quand je parlais de changer la carte (post 5), je sous-entendais la carte qui porte le microP, donc (effectivement) l'autre... D'autre part il était prématuré de commander une carte d'alimentation, car on n'avait pas prouvé qu'elle avait un défaut. Si vous aviez mesuré toutes les tensions à leur bonnes valeurs, cela l'aurait innocentée. pour cela il me fallait vos photos...

Je reviens sur un point. Post 4, vous avez dit "pas de bruit de relais". Aujourd'hui vous dites qu'il y en a un. Vous confirmez la différence, ou vous avez un doute sur l'une de vos affirmations?

Proche des LD300, vous avez un petit bouton poussoir dit "service switch". Appuyez dessus une seconde et voyez si la clim démarre en mode froid comme elle est censée le faire. Relevez les éventuels allumages de LD300 qui suivent. Après 2 ou 3 minutes, appuyez à nouveau une seconde sur le switch (inutile de transformer la maison en frigo).

Cordialement, Dom.
06 novembre 2019 à 19:39
Forum Climatisation Réponse 12

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonjour.

Effectivement j'ai été un peu vite tant pis je vais demander un retour et commander l'autre carte.
En appuyant sur le BP rien ne se produit.
Concernant le bruit de relais il était présent mais pas autant audible.je pense m’être laissé emporté par une certitude que je m’étais faite qui était fausse.
Cordialement.
Patrick
07 novembre 2019 à 09:49
Forum Climatisation Réponse 13

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonsoir.
J'ai demandé au site un retour et pour l'instant ils m'ont envoyé une carte d'occasion pour faire un test celui ci a été concluant la pompe est repartie.
Je vous remercie pour votre aide ainsi que le site.
Cordialement.
Patrick
12 novembre 2019 à 22:05
Forum Climatisation Réponse 14

Panne Hitachi RAC-35YH4

skarn
Membre inscrit
skarn
1 message
Bonjour,

Dom-aom, j'ai le même souci que Patemimi.
L'unité intérieure ventile et l'unité extérieure affiche une LED 301 qui clignote.
Lorsque l'on appuie sur le switch, la LED 303 s'est déclenchée, puis un relais et le disjoncteur associé ont sauté. Concernant la carte d'alimentation, les condensateurs semblent être OK.
Où prend-on les tensions mentionnées ? À l'arrivée, on a 230 et 80V. J'ai également fait un test avec une autre carte d'alimentation, sans changement.
Patemimi, où avez-vous commandé votre carte ?

Merci pour votre aide.
Cordialement.
12 août 2023 à 18:42
Forum Climatisation Réponse 15

Panne Hitachi RAC-35YH4

patemimi
Membre inscrit
patemimi
17 messages
Bonsoir,
Je crois que le site était Domospare, sous toutes réserves.
Le plus dur sera de trouver des pièces, vu l'âge de la bête.
Bon courage et tenez-moi au courant. Cordialement, Pat.
12 août 2023 à 20:15
Forum Climatisation Réponse 16

Panne Hitachi RAC-35YH4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour vous dire où prendre les tensions, il me faut une photo recto verso de la carte. A moins que des sérigraphies indiquent clairement sur la carte où les prendre (le 0V, et la tension à mesurer).
16 août 2023 à 13:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 4. Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4
    N°2616 : Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur votre forum car il a l'air de regorger de personnes bien avisées. :D C'est en lisant ce topic : Impossible d'armer disjoncteur clim Hitachi que j'en ai pris la mesure ! J'ai un peu le...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7
    N°5376 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison, j'en suis très satisfait sauf pour mon climatiseur qui ne fonctionne plus. Les anciens propriétaires m'ont évidemment parlé de cette panne qui n'ont pas réparé car apparemment...
  • 6. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 7. Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
    N°593 : Mon compresseur ne démarre pas alors que le ventilateur de L’unité extérieure fonctionne et la cassette intérieure fonctionne aussi. Merci
  • 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 9. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 10. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
    N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
>>> Résultats suivants pour : Panne Hitachi RAC-35YH4 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite