Question Forum Dépannage Climatisation : Identification composant brulé clim Mitsubishi

hdc
Membre inscrit
hdc
2 messages
Bonjour à tous.

Un grand classique sur ce forum, la carte de ma climatisation à été victime d'un court-circuit provoqué par un Jecko (RIP).
Je n'arrive cependant pas à identifier le composant qui a brulé, est-ce que quelqu'un aurait une piste svp ?
Par avance merci.

Réf de la climatisation
PUHZ-ZRP71VHAR1
serial 48U00268
2014/08
Référence de la carte électronique
T7WG51315

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
1698858777264img 6419img 6421img 6422

06 novembre 2023 à 09:56
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Identification composant brulé clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le mieux est de dessouder la pièce, de bien la nettoyer pour faire si possible apparaître sa référence, si le plastique n'a pas éclaté à cet endroit. C'est surement le circuit qui gère l'alimentation à découpage, mais je n'en ai jamais vu avec ce packaging. Peut-être un circuit de la famille STRxxxxxxx. Attention, sa mort a pu entraîner d'autres dommages.

Mitsu ne donne pas les schémas détaillés de ses machines, donc pas possible d'en dire plus à l'instant t.
06 novembre 2023 à 13:24
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Identification composant brulé clim Mitsubishi

hdc
Membre inscrit
hdc
2 messages
Merci beaucoup Dom-Aom pour ces bons conseils, je vais voir si en dessoudant le composant j'ai plus d'info sur ses caractéristiques.
Si c'est le cas je ne manquerai pas de venir les reporter ici au cas où cela puisse aider quelqu'un.
Bonne journée !
07 novembre 2023 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
    N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
  • 6. Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi
    N°3762 : Bonjour, Hier ma PAC Mitsubishi Heavy air/eau modul'o50 s'est arrêtée avec code erreur 59. J'ai démonté le cache de l'unité extérieure et je me suis aperçu que le fil rouge qui va sur le compresseur était brûlé au...
  • 7. Identification d'un composant climatiseur
    N°5274 : Bonjour, J'ai une question qui paraîtra probablement idiote pour les initiés, mais à quoi correspond ceci, cet écrou que j'ai entouré de rouge sur la photo du climatiseur ? Cordialement.
  • 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1
    N°5883 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Et on ne va pas se mentir, je m'inscris car j'ai besoin d'aide. :cry: J'ai 44 ans, j’habite à Toulouse. Je sais me servir d'un fer à souder (pour l'électronique) et d'un tournevis....
>>> Résultats suivants pour : Identification composant brulé clim Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite