Unité extérieure installée dans les combles
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6379
Question Forum Climatisation : Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour.
J'aurai une question concernant une clim réversible installée par le proprio de mon appart (je suis locataire donc).
Situation :
- unité extérieure dans les combles non ventilés.
- présence importante de poussière.
- présence de pigeons (ils creusent des trous...), donc de plumes et de kilos de fientes au sol.
- j'ai mesuré une température en fin de journée proche de 50C (pour une temp. de 32C à l'extérieur).
- la notice constructeur donne une "température limite de fonctionnement en rafraichissement" entre -15C et 50C.
Ai-je tort de m'inquiéter pour le bon fonctionnement de cet appareil ?
Quels sont les risques (je peux survivre à une panne de clim, pour un incendie dans un vieil immeuble en bois j'ai plus de doutes).
Merci et bonne fin de journée.
M.
J'aurai une question concernant une clim réversible installée par le proprio de mon appart (je suis locataire donc).
Situation :
- unité extérieure dans les combles non ventilés.
- présence importante de poussière.
- présence de pigeons (ils creusent des trous...), donc de plumes et de kilos de fientes au sol.
- j'ai mesuré une température en fin de journée proche de 50C (pour une temp. de 32C à l'extérieur).
- la notice constructeur donne une "température limite de fonctionnement en rafraichissement" entre -15C et 50C.
Ai-je tort de m'inquiéter pour le bon fonctionnement de cet appareil ?
Quels sont les risques (je peux survivre à une panne de clim, pour un incendie dans un vieil immeuble en bois j'ai plus de doutes).
Merci et bonne fin de journée.
M.
31 juillet 2020 à 16:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour,
Je pense que c'est un non sens mais, quel choix avez-vous en tant que locataire ? Une clim c'est déjà bien.
Effectivement il ne faut pas prendre à la légère la sécurité incendie.
Reste ensuite à vous dégager des pannes prévisibles (normalement pour le propriétaire, à confirmer).
Quant à votre consommation électrique, elle sera sans doute moins favorable qu'avec une UE au grand air.
Cordialement.
Je pense que c'est un non sens mais, quel choix avez-vous en tant que locataire ? Une clim c'est déjà bien.
Effectivement il ne faut pas prendre à la légère la sécurité incendie.
Reste ensuite à vous dégager des pannes prévisibles (normalement pour le propriétaire, à confirmer).
Quant à votre consommation électrique, elle sera sans doute moins favorable qu'avec une UE au grand air.
Cordialement.
31 juillet 2020 à 17:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Unité extérieure installée dans les combles
Invité

Bonjour.
Il faut gainer le groupe pour lui permettre de mieux fonctionner et bigrement moins consommer en électricité.
Le mieux c'est de gainer l'entrée et sortie d'air du groupe.
Sinon au moins la sortie d'air.
Cordialement.
Il faut gainer le groupe pour lui permettre de mieux fonctionner et bigrement moins consommer en électricité.
Le mieux c'est de gainer l'entrée et sortie d'air du groupe.
Sinon au moins la sortie d'air.
Cordialement.
31 juillet 2020 à 19:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour.
De quoi est constitué la frontière air des combles / air extérieur? Tuiles seules, tuiles + isolant (si oui lequel?)? Y a-t-il de petites ouvertures d'aération (je pense que oui si des pigeons arrivent à entrer)? Une photo peut-être?
De quoi est constitué la frontière air des combles / air extérieur? Tuiles seules, tuiles + isolant (si oui lequel?)? Y a-t-il de petites ouvertures d'aération (je pense que oui si des pigeons arrivent à entrer)? Une photo peut-être?
01 août 2020 à 08:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour,
Merci pour toutes ces réponses !
Je ne cherche pas particulièrement de solutions pour améliorer l'installation, mais j'essaie effectivement de me "couvrir" vis à vis du propriétaire (avec qui j'ai de très bonnes relations, et qui a fait installer cette clim de sa propre initiative, avec les meilleurs intentions, pour notre confort, même si à mon avis une isolation digne de ce nom aurait été bien plus judicieuse) et de l'agence immobilière. N'y connaissant rien en climatisation vos avis confortent mon intuition.
Je me contenterai dans un premier temps d'exposer factuellement à l'agence mes observations (poussière, température, mes efforts pour enlever les plumes), pour avoir une trace écrite au cas où... J'ai également pris rendez-vous avec un technicien pour la première inspection annuelle. Je vous tiens au courant !
Dom-Aom : le grenier n'est absolument pas isolé, il n'y a que la charpente et les tuiles (brûlantes au toucher d'ailleurs).
J'avoue que lorsque je parle de combles non ventilées, je considère (à tort ?) que le jour entre les tuiles et les trous creusés et plusieurs fois rebouchés par l'agence (oui, les pigeons grattent à longueur de journée pour rentrer!) sont négligeables et ne participent pas au renouvellement de l'air.
Bonne journée.
M.
Merci pour toutes ces réponses !
Je ne cherche pas particulièrement de solutions pour améliorer l'installation, mais j'essaie effectivement de me "couvrir" vis à vis du propriétaire (avec qui j'ai de très bonnes relations, et qui a fait installer cette clim de sa propre initiative, avec les meilleurs intentions, pour notre confort, même si à mon avis une isolation digne de ce nom aurait été bien plus judicieuse) et de l'agence immobilière. N'y connaissant rien en climatisation vos avis confortent mon intuition.
Je me contenterai dans un premier temps d'exposer factuellement à l'agence mes observations (poussière, température, mes efforts pour enlever les plumes), pour avoir une trace écrite au cas où... J'ai également pris rendez-vous avec un technicien pour la première inspection annuelle. Je vous tiens au courant !
Dom-Aom : le grenier n'est absolument pas isolé, il n'y a que la charpente et les tuiles (brûlantes au toucher d'ailleurs).
J'avoue que lorsque je parle de combles non ventilées, je considère (à tort ?) que le jour entre les tuiles et les trous creusés et plusieurs fois rebouchés par l'agence (oui, les pigeons grattent à longueur de journée pour rentrer!) sont négligeables et ne participent pas au renouvellement de l'air.
Bonne journée.
M.
01 août 2020 à 16:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour.
J'aime bien votre état d'esprit et votre démarche. Détrompez-vous, l'air est renouvelé dans vos combles, de la manière suivante. Entre 2 tuiles vous avez la plupart du temps un interstice. Si je prends le cas de mes tuiles plates recouvertes des 2/3, j'estime cet interstice MOYEN à 2 mm x10 cm. Si votre pan de toit comporte 5000 tuiles, cela vous fait 1 m² d'ouverture! Donc l'air a tout le loisir d'entrer.
Oui mais il entre à vitesse très lente, et comme il se glisse lentement entre des tuiles à 50° (voire plus en plein cagnard), ben il ENTRE dans le grenier avec cette température. Et votre clim est obligée de trouver des frigories dans cet air chaud et ce n'est pas facile. Pour très sensiblement améliorer votre efficacité de clim, il faudrait gainer au moins L'ENTREE d'air de l'UE pour qu'elle chope de l'air à 32° et non à 50 pour refroidir son échangeur. Après, que l'UE baigne dans une atmosphère chaude ou brûlante, cela ne fera guère de différence pour elle. Pour baisser la température des combles, il faudra en plus gainer la sortie.
Si votre air "extérieur" est 15° moins chaud, votre air frais intérieur sera nettement plus frais. Et la machine peinera moins pour faire son travail.
Cordialement, Dom.
J'aime bien votre état d'esprit et votre démarche. Détrompez-vous, l'air est renouvelé dans vos combles, de la manière suivante. Entre 2 tuiles vous avez la plupart du temps un interstice. Si je prends le cas de mes tuiles plates recouvertes des 2/3, j'estime cet interstice MOYEN à 2 mm x10 cm. Si votre pan de toit comporte 5000 tuiles, cela vous fait 1 m² d'ouverture! Donc l'air a tout le loisir d'entrer.
Oui mais il entre à vitesse très lente, et comme il se glisse lentement entre des tuiles à 50° (voire plus en plein cagnard), ben il ENTRE dans le grenier avec cette température. Et votre clim est obligée de trouver des frigories dans cet air chaud et ce n'est pas facile. Pour très sensiblement améliorer votre efficacité de clim, il faudrait gainer au moins L'ENTREE d'air de l'UE pour qu'elle chope de l'air à 32° et non à 50 pour refroidir son échangeur. Après, que l'UE baigne dans une atmosphère chaude ou brûlante, cela ne fera guère de différence pour elle. Pour baisser la température des combles, il faudra en plus gainer la sortie.
Si votre air "extérieur" est 15° moins chaud, votre air frais intérieur sera nettement plus frais. Et la machine peinera moins pour faire son travail.
Cordialement, Dom.
02 août 2020 à 07:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour,
Quid de l'efficacité lors des épisodes de chaleur, consommation, propreté des ailettes de l'unité "extérieure"...?
Citation :
J'aurai une question concernant une clim réversible installée par le proprio de mon appart (je suis locataire donc).
Citation :Vous avez donc un peu de recul.
J'ai également pris rendez-vous avec un technicien pour la première inspection annuelle. Je vous tiens au courant !
Quid de l'efficacité lors des épisodes de chaleur, consommation, propreté des ailettes de l'unité "extérieure"...?
02 août 2020 à 09:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Unité extérieure installée dans les combles
Invité

Bonjour.
Si c'est juste histoire de vous couvrir, vous n'avez pas besoin de nous.
Il vous suffit d'envoyer un courrier avec AR ou un email au proprio. Stipulant vos craintes quant à un éventuel départ de feu à cause des T° élevées dans le grenier.
A votre place je n'hésiterai pas à lui parler de la solution que l'on vous propose.
C'est vous qui payez la consommation de cette clim et normalement son entretien.
Dites-vous que si votre clim (le condenseur) reçoit de l'air à 50c au lieu des 30 ou 35c dehors.
Votre facture prendra de 6 à 11% pour chaque degré supplémentaire.
Pour 15K de différence vous payerez de 90% à 170% de plus sur votre facture.
Pour 20K vous de 120 à 220% de plus.
Vous serez toujours proche du plus haut de la fourchette.
Heureusement qu'il vous a installé une clim tropicale.
Car sinon elle couperait systématiquement en sécurité HP.
La longévité de cette clim se verra réduite si elle continue à fonctionner dans de telles conditions.
Dom, je pense que vous pensiez au mode chauffage, car ici il est question de se débarrasser des calories.
La solution de gainer la sortie est plus simple à mettre en place d'autant plus qu'elle est aussi moins chère et très efficace.
Dans quasiment tous les centres villes de France avez-vous remarqué qu'il n'y a quasiment jamais de clim apparente ?
C'est à cause des monuments historiques. Du coup on a au moins 30 à 50% des groupes qui sont dans les combles.
Sauf lorsqu'il y a des combles que j'appelle combles cathédrales.
Tous les autres sont systématiquement gainés au moins sur la sortie d'air du condenseur.
Si en plus votre clim est réversible alors la remarque de Dom prendra tout son sens.
Après c'est vous qui voyez.
Cordialement.
Si c'est juste histoire de vous couvrir, vous n'avez pas besoin de nous.
Il vous suffit d'envoyer un courrier avec AR ou un email au proprio. Stipulant vos craintes quant à un éventuel départ de feu à cause des T° élevées dans le grenier.
A votre place je n'hésiterai pas à lui parler de la solution que l'on vous propose.
C'est vous qui payez la consommation de cette clim et normalement son entretien.
Dites-vous que si votre clim (le condenseur) reçoit de l'air à 50c au lieu des 30 ou 35c dehors.
Votre facture prendra de 6 à 11% pour chaque degré supplémentaire.
Pour 15K de différence vous payerez de 90% à 170% de plus sur votre facture.
Pour 20K vous de 120 à 220% de plus.
Vous serez toujours proche du plus haut de la fourchette.
Heureusement qu'il vous a installé une clim tropicale.
Car sinon elle couperait systématiquement en sécurité HP.
La longévité de cette clim se verra réduite si elle continue à fonctionner dans de telles conditions.
Dom, je pense que vous pensiez au mode chauffage, car ici il est question de se débarrasser des calories.
La solution de gainer la sortie est plus simple à mettre en place d'autant plus qu'elle est aussi moins chère et très efficace.
Dans quasiment tous les centres villes de France avez-vous remarqué qu'il n'y a quasiment jamais de clim apparente ?
C'est à cause des monuments historiques. Du coup on a au moins 30 à 50% des groupes qui sont dans les combles.
Sauf lorsqu'il y a des combles que j'appelle combles cathédrales.
Tous les autres sont systématiquement gainés au moins sur la sortie d'air du condenseur.
Si en plus votre clim est réversible alors la remarque de Dom prendra tout son sens.
Après c'est vous qui voyez.
Cordialement.
02 août 2020 à 11:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour Invité (d'Alsace?...)
Non, je pensais bien au mode clim, mais dans l'hypothèse où l'on ne ferait qu'un seul gainage. Car il est clair que gainer la sortie ET l'entrée est l'idéal, thermiquement parlant.
Si on ne gaine que la sortie (4ème ligne de votre réponse 2), alors j'ai montré plus haut que l'air aspiré par l'hélice sera déjà à 50°, puisqu'il va se faufiler lentement à travers des tuiles surchauffées avant d'arriver à l'UE.
Cordialement, Dom.
Non, je pensais bien au mode clim, mais dans l'hypothèse où l'on ne ferait qu'un seul gainage. Car il est clair que gainer la sortie ET l'entrée est l'idéal, thermiquement parlant.
Si on ne gaine que la sortie (4ème ligne de votre réponse 2), alors j'ai montré plus haut que l'air aspiré par l'hélice sera déjà à 50°, puisqu'il va se faufiler lentement à travers des tuiles surchauffées avant d'arriver à l'UE.
Cordialement, Dom.
02 août 2020 à 14:02
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour, il me semble évident que le gainage de l'entrée est prioritaire en été pour amener de l'air plus frais à l'UE.
Questions bêtes :
Hormis le Wall-In, quelle gaine choisir (diamètre) ?
Et comment la raccorder à l'UE dont 2 faces servent d'entrée d'air ?
Questions bêtes :
Hormis le Wall-In, quelle gaine choisir (diamètre) ?
Et comment la raccorder à l'UE dont 2 faces servent d'entrée d'air ?
02 août 2020 à 17:42
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour.
Encore merci pour toutes ces réponses détaillées, je n'en demandais pas tant. :)
Invité (02 août 2020 à 11:51) vous avez raison je n'ai pas besoin de vous pour envoyer un courrier, mais ce n'est pas dans mes habitudes de lancer un pavé dans la mare en me fiant uniquement qui me semble être du bon sens. La clim c'est un métier (pas le mien vous l'aurez compris!) et le bon sens remplace rarement l'expérience. A la lecture de vos (vous et les autres intervenants) réponses détaillées il me semble quand même qu'une tendance se dessine... Merci à vous tous.
Concernant la consommation en période de canicule, je n'en ai aucune idée...
Ci-joint une photo pour illustrer la question de la poussière.
J'avais passé un coup de balayette rapide 2 jours plus tôt.
Les plus grosses accumulations sont les parties difficilement atteignables avec mon balai.
Un détail : je ne suis pas censé avoir accès aux combles (ils sont restés ouverts lors de la précédente intervention du couvreur), donc pas non plus censé nettoyer l'unité.
Je me pose également la question de l'acidité de la poussière issue des déjections de pigeons.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Encore merci pour toutes ces réponses détaillées, je n'en demandais pas tant. :)
Invité (02 août 2020 à 11:51) vous avez raison je n'ai pas besoin de vous pour envoyer un courrier, mais ce n'est pas dans mes habitudes de lancer un pavé dans la mare en me fiant uniquement qui me semble être du bon sens. La clim c'est un métier (pas le mien vous l'aurez compris!) et le bon sens remplace rarement l'expérience. A la lecture de vos (vous et les autres intervenants) réponses détaillées il me semble quand même qu'une tendance se dessine... Merci à vous tous.
Concernant la consommation en période de canicule, je n'en ai aucune idée...
Ci-joint une photo pour illustrer la question de la poussière.
J'avais passé un coup de balayette rapide 2 jours plus tôt.
Les plus grosses accumulations sont les parties difficilement atteignables avec mon balai.
Un détail : je ne suis pas censé avoir accès aux combles (ils sont restés ouverts lors de la précédente intervention du couvreur), donc pas non plus censé nettoyer l'unité.
Je me pose également la question de l'acidité de la poussière issue des déjections de pigeons.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2020 à 11:47
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour Mattb,
Perso, je suis curieux de tout, alors votre question et votre démarche m’intéressent.
Les locataires s'impliquent rarement ainsi pour devancer les problèmes, alors bravo puisque vous défendez aussi les intérêts du propriétaire.
La photo confirme que l'UE fonctionne dans une ambiance poussiéreuse. Donc entretien plus fréquent recommandé.
A titre de comparaison, mon UE qui a le même age (et 475h au compteur), n'a presque pas de poussière.
Ma conso de clim du mois de juillet ressort à ~83 kWh sachant que je maintiens mon RdC frais (pas dépassé 23°)
Perso, je suis curieux de tout, alors votre question et votre démarche m’intéressent.
Les locataires s'impliquent rarement ainsi pour devancer les problèmes, alors bravo puisque vous défendez aussi les intérêts du propriétaire.
La photo confirme que l'UE fonctionne dans une ambiance poussiéreuse. Donc entretien plus fréquent recommandé.
A titre de comparaison, mon UE qui a le même age (et 475h au compteur), n'a presque pas de poussière.
Ma conso de clim du mois de juillet ressort à ~83 kWh sachant que je maintiens mon RdC frais (pas dépassé 23°)
03 août 2020 à 13:35
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Unité extérieure installée dans les combles
Invité

Bonsoir.
Les fientes de pigeon c'est très néfaste pour le condenseur.
Si rien n'est fait la clim va vieillir prématurément.
Dom, oui mon ami je suis de l'Alsace.
Les 50c° sont principalement dû à l'air rejeté par le condenseur.
C'est évident qu'il est préférable de gainer et l'entrée et la sortie du condenseur.
Si pour une histoire de moyens ou de place qu'on aurait pas alors forcément c'est la sortie qu'il faut gainer (90% des cas sur le terrain).
L'air chaud étant rejeté à l'extérieur du coup les combles ne sont plus surchauffé initialement.
La consommation redevient raisonnable et le groupe travail tranquillement.
Pour éloigner les pigeons du groupe ( ils s'en approchent a cause de la chaleur.
Sur tout les femelles, pour prendre leurs œufs) dite à votre proprio qu'il demande des piques spéciaux anti-pigeons.
Pour la poussière, hélas dans les combles c'est une calamité d'autant plus qu'il y a des pigeons.
Le fait de gainer aussi l entrée d'air condenseur va le préserver plus longtemps contre les poussières et sur tout contre les fientes.
Je pense que vous y gagnerez en confort et économiquement.
Cordialement.
Les fientes de pigeon c'est très néfaste pour le condenseur.
Si rien n'est fait la clim va vieillir prématurément.
Dom, oui mon ami je suis de l'Alsace.
Les 50c° sont principalement dû à l'air rejeté par le condenseur.
C'est évident qu'il est préférable de gainer et l'entrée et la sortie du condenseur.
Si pour une histoire de moyens ou de place qu'on aurait pas alors forcément c'est la sortie qu'il faut gainer (90% des cas sur le terrain).
L'air chaud étant rejeté à l'extérieur du coup les combles ne sont plus surchauffé initialement.
La consommation redevient raisonnable et le groupe travail tranquillement.
Pour éloigner les pigeons du groupe ( ils s'en approchent a cause de la chaleur.
Sur tout les femelles, pour prendre leurs œufs) dite à votre proprio qu'il demande des piques spéciaux anti-pigeons.
Pour la poussière, hélas dans les combles c'est une calamité d'autant plus qu'il y a des pigeons.
Le fait de gainer aussi l entrée d'air condenseur va le préserver plus longtemps contre les poussières et sur tout contre les fientes.
Je pense que vous y gagnerez en confort et économiquement.
Cordialement.
03 août 2020 à 20:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour "Invité d'Alsace" ;)
Pour être monté dans des combles semblables je suis convaincu que même sans UE les combles surchauffe en été (normal car les tuiles reçoivent ~1kW solaire/m² ), donc encore une fois mieux vaut apporter de l'air "frais" plutôt que de sortir l'air chaud dehors.
En observant la solution du Wall-In, je constate qu'Atlantic propose cette solution cohérente du caisson qui revient à "sortir" l'UE.
Sans ce caisson et avec une arrivée d'air frais, le gainage de la sortie va certes limiter (un peu) la surchauffe des combles mais va aussi réduire la ventilation de l'échangeur (perte de charge supplémentaires), d'où un effet potentiellement néfaste.
A ce stade de la réflexion, je ne vois guère que le Wall-In comme solution réaliste.
Quelqu'un aurait-il une photo d'une UE classique gainée ?
Pour être monté dans des combles semblables je suis convaincu que même sans UE les combles surchauffe en été (normal car les tuiles reçoivent ~1kW solaire/m² ), donc encore une fois mieux vaut apporter de l'air "frais" plutôt que de sortir l'air chaud dehors.
En observant la solution du Wall-In, je constate qu'Atlantic propose cette solution cohérente du caisson qui revient à "sortir" l'UE.
Sans ce caisson et avec une arrivée d'air frais, le gainage de la sortie va certes limiter (un peu) la surchauffe des combles mais va aussi réduire la ventilation de l'échangeur (perte de charge supplémentaires), d'où un effet potentiellement néfaste.
A ce stade de la réflexion, je ne vois guère que le Wall-In comme solution réaliste.
Quelqu'un aurait-il une photo d'une UE classique gainée ?
05 août 2020 à 11:46
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure installée dans les combles
Bonjour à tous.
Mesures "toutes fraîches", réalisées à 16H grâce à une échelle posée le long de mon toit.
Température extérieure : 34/35°. Soleil pas à l'angle le plus fort (le toit regarde Ouest-Nord-Ouest).
Entre 2 tuiles qui ont de l'isolant derrière : 52°
Entre 2 tuiles qui n'ont rien derrière : 56°
Le haut de toit est plus chaud probablement parce que le volume derrière les tuiles chauffe depuis un certain nombre d'heures avec l'autre pan de toit.
Pour une maison orientée Sud-Ouest et par 40° dehors, il faudra compter 65°, je pense...
Cordialement, Dom.
Mesures "toutes fraîches", réalisées à 16H grâce à une échelle posée le long de mon toit.
Température extérieure : 34/35°. Soleil pas à l'angle le plus fort (le toit regarde Ouest-Nord-Ouest).
Entre 2 tuiles qui ont de l'isolant derrière : 52°
Entre 2 tuiles qui n'ont rien derrière : 56°
Le haut de toit est plus chaud probablement parce que le volume derrière les tuiles chauffe depuis un certain nombre d'heures avec l'autre pan de toit.
Pour une maison orientée Sud-Ouest et par 40° dehors, il faudra compter 65°, je pense...
Cordialement, Dom.
07 août 2020 à 16:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 8. Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
- N°785 : Bonjour à tous. Mon problème, est que l'unité extérieure de marque Daikin 5mxs90e givre. Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel. Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance.
- 9. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 10. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite