Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9119
Question forum climatisation : Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonjour à tous et à toutes.
Je dispose d'une PAC de marque AIRPAC Ophely (matériel Sanyo). Au moment de l'installation, elle a été couplée avec notre ancienne chaudière à mazout, toujours fonctionnelle. Depuis la tempête CIARAN, les deux cartes électroniques de la PAC sont en réparation (la grande et la petite). Sans chauffage depuis un mois, j'ai essayé de remettre en route la chaudière à mazout en suivant les consignes du mode d'emploi de la PAC, dans l'attente de la disponibilité du réparateur.
1) J'ai éteint la PAC à partir de la platine de commande (appui long sur le bouton power) (voir photo 1).
2) Dans l'automate, j'ai été forcer le mode secours en activant l'option "chauffage seul" dans le menu de configuration de l'automate. Puis, j'ai mis en service l'automate (platine de commande toujours éteinte). J'avais vérifié que la chaudière à mazout était bien en mode chauffage (bouton hiver).
Une lampe rouge s'est allumée sur le tableau électrique adjacent à la PAC (photo 2), ce qui serait normal d'après le réparateur contacté par téléphone, et la chaudière s'est mise en route. Mais je viens à nouveau de l'éteindre parce qu'il faisait très chaud, comme si la chaudière ne suivait pas les consignes du thermostat de la PAC, et un grésillement continu émanait du tableau électrique.
Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié ou mal fait ? Je suis preneuse de toutes vos lumières. Nous n'en pouvons plus d'avoir froid.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dispose d'une PAC de marque AIRPAC Ophely (matériel Sanyo). Au moment de l'installation, elle a été couplée avec notre ancienne chaudière à mazout, toujours fonctionnelle. Depuis la tempête CIARAN, les deux cartes électroniques de la PAC sont en réparation (la grande et la petite). Sans chauffage depuis un mois, j'ai essayé de remettre en route la chaudière à mazout en suivant les consignes du mode d'emploi de la PAC, dans l'attente de la disponibilité du réparateur.
1) J'ai éteint la PAC à partir de la platine de commande (appui long sur le bouton power) (voir photo 1).
2) Dans l'automate, j'ai été forcer le mode secours en activant l'option "chauffage seul" dans le menu de configuration de l'automate. Puis, j'ai mis en service l'automate (platine de commande toujours éteinte). J'avais vérifié que la chaudière à mazout était bien en mode chauffage (bouton hiver).
Une lampe rouge s'est allumée sur le tableau électrique adjacent à la PAC (photo 2), ce qui serait normal d'après le réparateur contacté par téléphone, et la chaudière s'est mise en route. Mais je viens à nouveau de l'éteindre parce qu'il faisait très chaud, comme si la chaudière ne suivait pas les consignes du thermostat de la PAC, et un grésillement continu émanait du tableau électrique.
Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié ou mal fait ? Je suis preneuse de toutes vos lumières. Nous n'en pouvons plus d'avoir froid.

Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2023 à 18:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonjour, un câble en deux fils part de la chaudière et doit arriver dans votre petit tableau électrique. Déposez le cache du tableau et montrez-nous ce câble, ce sera plus facile à comprendre.
29 novembre 2023 à 20:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Il faudrait localiser les deux fils de commande qui vont à la chaudière (fil de contact thermostat) sur ce tableau.
30 novembre 2023 à 16:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonsoir.
Je vous remercie de vos efforts mais là ça dépasse un peu mes compétences.
J'ai bien un schéma électrique des raccordements électriques sur le mode d'emploi de ma PAC (voir photo) mais cela ne me permet pas de repérer sur mon tableau électrique. Ce serait quoi l'idée ? débrancher ces fils pour qu'il n'y ait plus du tout de communication entre la PAC et la chaudière ?
J'aimerais bien faire cela mais je crois que je vais être obligée d'attendre le passage du réparateur...
Merci quoi qu'il en soit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie de vos efforts mais là ça dépasse un peu mes compétences.
J'ai bien un schéma électrique des raccordements électriques sur le mode d'emploi de ma PAC (voir photo) mais cela ne me permet pas de repérer sur mon tableau électrique. Ce serait quoi l'idée ? débrancher ces fils pour qu'il n'y ait plus du tout de communication entre la PAC et la chaudière ?
J'aimerais bien faire cela mais je crois que je vais être obligée d'attendre le passage du réparateur...
Merci quoi qu'il en soit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2023 à 20:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonjour,
Pour Mimi, je me permets d'intervenir après avoir lu l'échange. La chaudière fioul fonctionne en relève, c'est donc un bon point mais elle chauffe trop (les radiateurs ? le sol ?).
Il faudrait agir sur ses réglages comme c'était le cas quand il n'y avait pas de PAC, je pense.
Pour Mimi, je me permets d'intervenir après avoir lu l'échange. La chaudière fioul fonctionne en relève, c'est donc un bon point mais elle chauffe trop (les radiateurs ? le sol ?).
Il faudrait agir sur ses réglages comme c'était le cas quand il n'y avait pas de PAC, je pense.
02 décembre 2023 à 10:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonjour Tam et merci de votre contribution.
Pour les réglages de la chaudière je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre.
Il y a une manette graduée. Je ferai la photo plus tard dans la matinée, qui est sur la position 4.
Avant l'installation de la PAC je la mettais entre 2 et 3 mais comme nous n'avons pas utilisé la chaudière en mode chauffage depuis des années, elle est grippée et je ne peux plus la bouger.
C'est peut-être possible d'agir sur la température de l'eau dans les radiateurs mais c'est à peu près tout.
Mais en fait, ce n'est pas ce qui m'inquiétait le plus.
Ce qui m'a conduite à arrêter la chaudière en relève, c'est ce grésillement continu dans le tableau électrique adjacent.
C'est pour ça que j'ai préféré tout arrêter au bout de 24 h de fonctionnement (et de chaleur:) ne sachant pas ce qui le produisait et si c'était dangereux...
Nous attendons toujours le réparateur débordé par les interventions depuis la tempête
Pour les réglages de la chaudière je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre.
Il y a une manette graduée. Je ferai la photo plus tard dans la matinée, qui est sur la position 4.
Avant l'installation de la PAC je la mettais entre 2 et 3 mais comme nous n'avons pas utilisé la chaudière en mode chauffage depuis des années, elle est grippée et je ne peux plus la bouger.
C'est peut-être possible d'agir sur la température de l'eau dans les radiateurs mais c'est à peu près tout.
Mais en fait, ce n'est pas ce qui m'inquiétait le plus.
Ce qui m'a conduite à arrêter la chaudière en relève, c'est ce grésillement continu dans le tableau électrique adjacent.
C'est pour ça que j'ai préféré tout arrêter au bout de 24 h de fonctionnement (et de chaleur:) ne sachant pas ce qui le produisait et si c'était dangereux...
Nous attendons toujours le réparateur débordé par les interventions depuis la tempête

03 décembre 2023 à 07:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonjour.
Le grésillement vient de la bobine du contacteur (celui avec la lumière rouge), souvent elle fait du bruit avec le temps et donc ce n'est pas un bruit de court-jus (ce qui est plus rassurant).
Le grésillement vient de la bobine du contacteur (celui avec la lumière rouge), souvent elle fait du bruit avec le temps et donc ce n'est pas un bruit de court-jus (ce qui est plus rassurant).
03 décembre 2023 à 11:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Merci à tous les deux de vos réponses.
Je joins à ma réponse la photo de la manette que je ne peux plus bouger (photo1).
J'ai baissé à tout hasard la température de l'eau sur la chaudière.
Elle était à 70, je l'ai mise entre 50 et 60 (photo2).
Je réessaie de mettre en route demain matin pour avoir le temps de surveiller. maintenant que je sais que le bruit n'est pas dangereux, si j'ai bien compris Je vous tiendrai au courant.
Bonne fin de week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je joins à ma réponse la photo de la manette que je ne peux plus bouger (photo1).
J'ai baissé à tout hasard la température de l'eau sur la chaudière.
Elle était à 70, je l'ai mise entre 50 et 60 (photo2).
Je réessaie de mettre en route demain matin pour avoir le temps de surveiller. maintenant que je sais que le bruit n'est pas dangereux, si j'ai bien compris Je vous tiendrai au courant.
Bonne fin de week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2023 à 15:34
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Bonjour.
Parfait Mimi, vous retrouvez vos habitudes d'avant la PàC, en attendant le retour de ses cartes.
Il est normal que la chaudière soit ankylosée après une période d'inactivité (vanne-mitigeuse-bleue grippée, contacteur-avec-le-témoin-rouge qui ronfle).
Votre chaudière a été sympa de bien vouloir prendre la relève après avoir été délaissée
Parfait Mimi, vous retrouvez vos habitudes d'avant la PàC, en attendant le retour de ses cartes.
Il est normal que la chaudière soit ankylosée après une période d'inactivité (vanne-mitigeuse-bleue grippée, contacteur-avec-le-témoin-rouge qui ronfle).
Votre chaudière a été sympa de bien vouloir prendre la relève après avoir été délaissée

04 décembre 2023 à 12:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC
Dernières nouvelles : j'ai réussi à baisser la température de l'eau dans la chaudière, la remettre en route et depuis, elle chauffe moins. Le réparateur est enfin venu rebrancher les cartes électroniques réparées et la PAC fonctionne de nouveau. Il a testé le mode secours et, en tapotant avec un tournevis le contacteur, il a fait cesser le grésillement qui m'inquiétait tant. Du coup, aujourd'hui, tout marche et nous avons enfin chaud !
Merci encore à Tam et à Climatisation 76 pour leurs remarques et leurs conseils et... Joyeux Noël !
Merci encore à Tam et à Climatisation 76 pour leurs remarques et leurs conseils et... Joyeux Noël !
06 décembre 2023 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Mise en route compresseur PAC durée de fonction
- N°9153 : Bonjour. Sur ma pompe à chaleur Technibel PHR 11 installée en 2006, je constate dernièrement des mises en route répétées, avec un cycle de 20 minutes du compresseur qui fonctionne environ 2 minutes. Aujourd'hui, la...
- 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 7. Condenseur PAC Nexa-Carrier HS
- N°4168 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008. Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW Suite à l'entretien annuel, le technicien a...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. PAC Piscine Sun Pro s'éteint après mise sous-tension
- N°9440 : Bonsoir. A la remise sous tension en sortie d'hivernage, ma PAC de piscine (9 Kw monophasée) se met hors tension (sans faire disjoncteur l'interrupteur différentiel) quelques minutes après sa mise sous tension (sans même...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite