Bonjour,
Je possède une climatisation réversible Ciat Stella, le ventilateur extérieur tourne au ralenti ce qui entraine la mise en sécurité du groupe au bout d'une heure de fonctionnement.
Quel peut-être le problème ?
Merci.
Je possède une climatisation réversible Ciat Stella, le ventilateur extérieur tourne au ralenti ce qui entraine la mise en sécurité du groupe au bout d'une heure de fonctionnement.
Quel peut-être le problème ?
Merci.
14 août 2009 à 15:13
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Panne climatisation ventilateur extérieur tourne au ralenti
Invité

Essayez (équipement débranché) de tourner le ventilateur à la main ; s'il y a comme un point dur, c'est que le moteur qui entraine le ventilateur est mort. Ou alors, il y a un faux contact dans les connectiques.
Amicalement !
Amicalement !
10 septembre 2009 à 10:37
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Panne climatisation ventilateur extérieur tourne au ralenti
Invité

La vitesse est peut être normale. Sûrement un manque de fluide, ce qui n'enclencherait pas la ou les autres vitesses du ventilateur condenseur qui couperait donc le compresseur au bout d'un certain temps (klicson).
Attention, risque de casse du compresseur. Faire vérifier la charge de fluide par un professionnel.
PL
Attention, risque de casse du compresseur. Faire vérifier la charge de fluide par un professionnel.
PL
14 septembre 2009 à 16:28
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Panne climatisation ventilateur extérieur tourne au ralenti
Invité

Pourriez-vous nous dire si durant la période de fonctionnement il produit du froid ou du chaud et à quelle température il est programmé et combien d'UI vous avez.
Pour savoir si c'est le ventilo condenseur, vous mettez toutes vos unités au plus bas en été et plus haut en hiver et vous restez devant votre UE et contrôlez si le ventilo condenseur change de régime de vitesse.
Pour savoir si c'est le ventilo condenseur, vous mettez toutes vos unités au plus bas en été et plus haut en hiver et vous restez devant votre UE et contrôlez si le ventilo condenseur change de régime de vitesse.
26 septembre 2009 à 17:24
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Panne climatisation ventilateur extérieur tourne au ralenti
Invité

Changez le condensateur qui fait fonctionner le ventilateur, c'est lui qui gère la vitesse de rotation. (08/01/11)
08 janvier 2011 à 08:33
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Panne climatisation ventilateur extérieur tourne au ralenti
Invité

Condensateur du ventilateur du condenseur à vérifier.
24 mai 2012 à 12:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 2. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 3. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 4. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
- N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
- 5. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
- N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 7. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 8. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 9. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
- N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
- 10. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite