Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9531
Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Suite à des orages il y a quelques semaines, l'écran tactile de ma pompe à chaleur Carrier a grillé, impossible de démarrer sans
L'entreprise est venue le changer en début de semaine et tout semblait fonctionner mais la pompe à chaleur tient entre 10 minutes et 1h puis le différentiel saute.
(La clim fonctionnait sans problème avant que l'écran ne soit touché)
Contexte : pompe à chaleur avec 60 cassettes de clim réversibles rattachées
Nous avons testé sans les résistances au cas où celles-ci soient défectueuses mais ça ne change rien
Auriez-vous des idées de ce que l'on pourrait tester voir pourquoi cela ne tient pas...?
Merci pour votre aide.
Suite à des orages il y a quelques semaines, l'écran tactile de ma pompe à chaleur Carrier a grillé, impossible de démarrer sans
L'entreprise est venue le changer en début de semaine et tout semblait fonctionner mais la pompe à chaleur tient entre 10 minutes et 1h puis le différentiel saute.
(La clim fonctionnait sans problème avant que l'écran ne soit touché)
Contexte : pompe à chaleur avec 60 cassettes de clim réversibles rattachées
Nous avons testé sans les résistances au cas où celles-ci soient défectueuses mais ça ne change rien
Auriez-vous des idées de ce que l'on pourrait tester voir pourquoi cela ne tient pas...?
Merci pour votre aide.
24 juillet 2024 à 10:12
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
24 juillet 2024 à 15:30
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Par Carrier directement.
Par Carrier directement.
25 juillet 2024 à 10:08
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?
25 juillet 2024 à 16:28
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Tous les tests ont été faits sur compresseur etc
Le problème venait de la puissance sur le différentiel si j'ai bien compris... qui a dû être augmentée, depuis la PAC tient.
Nous n'avions pourtant pas eu de soucis avant.
Merci encore et belle journée.
Merci pour votre retour.
Tous les tests ont été faits sur compresseur etc
Le problème venait de la puissance sur le différentiel si j'ai bien compris... qui a dû être augmentée, depuis la PAC tient.
Nous n'avions pourtant pas eu de soucis avant.
Merci encore et belle journée.
26 juillet 2024 à 09:40
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour, oui c'est bizarre, je pencherai à un différentiel défectueux fragilisé suite à l'orage.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
Le fait d'augmenter le différentiel, peut en cas de soucis électriques ultérieurs engendrer des problèmes plus graves.
Conseil de remplacer ce différentiel avec le disjoncteur.
26 juillet 2024 à 15:58
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel
Bonjour à tous.
Juste une remarque en passant.
La description de la panne est imprécise : " puis le différentiel saute."
Dans la famille différentiel, les membres sont :
- l'interrupteur différentiel, généralement associé en aval avec une ou plusieurs protections surintensité, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
- disjoncteur différentiel ; appareillage qui combine protection différentielle (en cas de défaut d'isolement) et disjoncteur (protection surintensité). L'exemple le plus connu est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Une protection différentielle est souvent nommée DDR. On vous laisse chercher les détails.
Le terme "différentiel" est imprécis, d'autant plus que vous évoquez "la puissance d'un différentiel" ; un interrupteur différentiel est caractérisé par son courant nominal (intensité qu'il peut laisser passer en permanence sans se dégrader), et la sensibilité vis à vis des courants de défaut exprimée en mA.
Finalement, on ne voit pas la relation entre le changement d'un appareillage supposé être un interrupteur différentiel, et la PAC fonctionnant de nouveau.
"si j'ai bien compris". Puissent ces quelques précisions vous aider à comprendre ce qui se passe.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
La description de la panne est imprécise : " puis le différentiel saute."
Dans la famille différentiel, les membres sont :
- l'interrupteur différentiel, généralement associé en aval avec une ou plusieurs protections surintensité, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
- disjoncteur différentiel ; appareillage qui combine protection différentielle (en cas de défaut d'isolement) et disjoncteur (protection surintensité). L'exemple le plus connu est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Une protection différentielle est souvent nommée DDR. On vous laisse chercher les détails.
Le terme "différentiel" est imprécis, d'autant plus que vous évoquez "la puissance d'un différentiel" ; un interrupteur différentiel est caractérisé par son courant nominal (intensité qu'il peut laisser passer en permanence sans se dégrader), et la sensibilité vis à vis des courants de défaut exprimée en mA.
Finalement, on ne voit pas la relation entre le changement d'un appareillage supposé être un interrupteur différentiel, et la PAC fonctionnant de nouveau.
"si j'ai bien compris". Puissent ces quelques précisions vous aider à comprendre ce qui se passe.
Cordialement.
27 juillet 2024 à 09:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Pac Daikin fait sauter le différentiel
- N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
- 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 5. PAC Nexa Carrier ne démarre pas
- N°4347 : Bonsoir à tous, A la remise en route de ma pompe à chaleur Nexa Carrier 30RHV de 2006, elle ne démarre pas. Le pro diagnostic sur l'unité extérieure n'affiche rien. Alimentation 220 V et 24 V OK. Une led rouge sur la...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
- N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
- 8. Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
- N°1913 : Bonjour, J’ai un chauffage pompe à chaleur air à air Hitachi inverter (3 modules intérieur et un groupe extérieur RAM-80HQ5 avec 2 compresseurs A et B). Depuis 1 mois, mon chauffage fait sauter le disjoncteur principal de...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Clim réversible fait sauter le différentiel
- N°2983 : Bonjour, EN 2006, l’ancien propriétaire de ma maison a fait installer une clim réversible via le distributeur "Ecotherm International", modèle "ECO-REV". Je suis depuis 2 ans dans la maison et jusqu’à la semaine...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite