Questions dépannage climatisation : Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

quoctuan
Membre inscrit
quoctuan
1 message
Bonjour,

J’ai un chauffage pompe à chaleur air à air Hitachi inverter (3 modules intérieur et un groupe extérieur RAM-80HQ5 avec 2 compresseurs A et B). Depuis 1 mois, mon chauffage fait sauter le disjoncteur principal de ma maison quand j’allume le module intérieur qui connecte sur le compresseur B avec le mode chauffage ou climatisation sauf le mode ventilation.
En revanche, les deux autres modules intérieurs connectent sur le compresseur A, ils fonctionnent parfaitement.
Est-ce que ce problème est venu sur la carte électronique ou le compresseur ?
Merci beaucoup pour votre réponse.

Cordialement.
11 mars 2013 à 09:43
Dépannage panne pompe à chaleur 1

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 040 messages
Bonjour.

En regardant le schéma de cette machine, je vois plusieurs possibilités de pannes : pont de diode, transistors de puissance pour le système PFC actif, IPM et compresseur. Vous avez la "chance" d'avoir une machine avec des parties identiques, cela permettra de faire des comparaisons. Essayez de résister à la tentation d'opérer des permutations, car si un élément est HS, par exemple le compresseur, il aura pu en faire dégager d'autres. Autrement dit, permuter les cartes IPM pourrait résulter en l'assassinat de la carte bonne qui vous restait!

Votre carte principale porte 2 relais de puissance, un pour chaque voie, qui je pense sont désactivés quand la voie en question n'est pas en fonctionnement. Cela expliquerait pourquoi cela disjoncte uniquement quand vous activez la voie en panne. Le secteur est alors connecté au défaut et boum!

Êtes-vous équipé en multimètre, et quel est votre degré d'aisance dans la manipulation de ce genre d'appareil ? En effet, pour répondre à votre question, il vous faudra faire des mesures sur la bête! Si vous êtes partant, une photo de la carte portant l'IPM de la voie défaillante sera la bienvenue pour que je puisse vous téléguider.

Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 15:15
Dépannage panne pompe à chaleur 2

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Très certainement compresseur B HS.sweat
11 mars 2013 à 16:34
Dépannage panne pompe à chaleur 3

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

2 solutions carte inverter HS ou compresseur toutes les autres cartes sont en commun avec les 2 compresseurs, les 2 cartes inverter ne sont pas les mêmes vous ne pourrez pas les permuter.
Pour vous aider débrancher le compresseur B il y a une grosse fiche dans le boitier électronique.
Si ça ne disjoncte plus c'est le compresseur, sinon carte inverter..
11 mars 2013 à 17:03
Dépannage panne pompe à chaleur 4

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.
Compresseur B certainement HS. Le déconnecter et faire un essai, si pas de disjonction confirmation du diagnostic.
11 mars 2013 à 18:00
Dépannage panne pompe à chaleur 5

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Si le compresseur est HS vous pouvez mettre le groupe à la poubelle.
Car c'est une vraie galère à changer et je m'y connais sur ces groupes. tongue
Sur ce groupe quand c'est la A pas de problème.
11 mars 2013 à 18:06
Dépannage panne pompe à chaleur 6

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.
C'est celui qui est tout au fond en dessous de toutes les tuyauteries, V4V etc. ou il faut déposer tout le groupe, afin de tout décarrosser pour accéder aux vis de fixation du dit compresseur ? mad. Là oui, c'est faisable.
Si l'embrayage d'un véhicule est galère à changer ce n'est pas pour cela que l'on doit le mettre à la casse et d'en racheter un neuf.
Notre ami n'a pas forcément l'argent pour racheter une clim neuve donc le but de ce forum, essayer de conseiller afin de réduire les dépenses, par notre aide.
11 mars 2013 à 20:55
Dépannage panne pompe à chaleur 7

Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Des fois il vaut mieux racheter un groupe car dans son cas il peut acheter un petit bi split car son groupe fait 5000W pour vous donner les prix rien que le compresseur vaut 400€ prix professionnel, là-dessus il faut ajouter la main d'œuvre le gaz l'azote etc.
En plus pour retirer le compresseur B il faut retirer le compresseur A, donc rebelote gaz azote etc.
Pour le changer Il faut compter environ 4 à 5 heures de travail.
Quand on a mis tout ça bout à bout il vaut mieux rajouter un petit groupe à côté.
12 mars 2013 à 17:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 7. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid
    N°4679 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi Groupe extérieur ram 71qh5 et 3 split intérieur (1 rak 25qh8s et 2 rak 18nh6as). Au mois de décembre les problèmes ont commencé, elle ne soufflait plus de chaud, j'ai coupé au...
  • 10. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189evacuation climatisationinstallation climatisationpanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite