Question forum dépannage clim : Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonjour tout le monde !
Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu...
Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre plus
Je reprends donc ma dernière question :
Comment change-t-on la carte électronique ? Y a-t-il une "programmation" à faire quand on remplace la carte (manip à faire sur la carte ou la télécommande) ?
J'ai aussi une autre question : sachant que la pompe fonctionne normalement quand elle ne givre pas, quels sont les risques si je tarde à remplacer la carte (je mets en route la PAC que quand je suis sûr qu'elle ne va pas givrer) ?
Cordialement.
Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu...
Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre plus
Je reprends donc ma dernière question :
Comment change-t-on la carte électronique ? Y a-t-il une "programmation" à faire quand on remplace la carte (manip à faire sur la carte ou la télécommande) ?
J'ai aussi une autre question : sachant que la pompe fonctionne normalement quand elle ne givre pas, quels sont les risques si je tarde à remplacer la carte (je mets en route la PAC que quand je suis sûr qu'elle ne va pas givrer) ?
Cordialement.
09 février 2015 à 10:35
Réponse 1 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonsoir.
Si si j'ai répondu, peut-être pas suivi étant donné que cela datait un peu.
"Comment change-t-on la carte électronique ? Y a-t-il une "programmation" à faire quand on remplace la carte (manip à faire sur la carte ou la télécommande) ?"
Ces cartes sont un peu ch... pour être poli, à enlever, Il faut ouvrir toute la façade avant de l'UE et je dirai qu'il faut procéder comme pour découper une viande (c'est une image), sur le dessous avant il y a des connecteurs les débrancher, puis en soulevant une fois les vis et les crochet enlevés de la boite noire, soulever donc de l'avant vers l’arrière tout en déconnectant tout ce qui suit, la carte va venir au fur et à mesure.
Refaire l'inverse pour la remonter sans rien oublier.
"J'ai aussi une autre question : sachant que la pompe fonctionne normalement quand elle ne givre pas, quels sont les risques si je tarde à remplacer la carte (je mets en route la PAC que quand je suis sûr qu'elle ne va pas givrer) ?"
Je n'ai pas tout relu l'historique, mais pourquoi changer une carte qui a priori fonctionne alors que ce doit être simplement une sonde à 2 francs six sous.
De mémoire une explication a été donnée.
Si si j'ai répondu, peut-être pas suivi étant donné que cela datait un peu.

"Comment change-t-on la carte électronique ? Y a-t-il une "programmation" à faire quand on remplace la carte (manip à faire sur la carte ou la télécommande) ?"
Ces cartes sont un peu ch... pour être poli, à enlever, Il faut ouvrir toute la façade avant de l'UE et je dirai qu'il faut procéder comme pour découper une viande (c'est une image), sur le dessous avant il y a des connecteurs les débrancher, puis en soulevant une fois les vis et les crochet enlevés de la boite noire, soulever donc de l'avant vers l’arrière tout en déconnectant tout ce qui suit, la carte va venir au fur et à mesure.
Refaire l'inverse pour la remonter sans rien oublier.
"J'ai aussi une autre question : sachant que la pompe fonctionne normalement quand elle ne givre pas, quels sont les risques si je tarde à remplacer la carte (je mets en route la PAC que quand je suis sûr qu'elle ne va pas givrer) ?"
Je n'ai pas tout relu l'historique, mais pourquoi changer une carte qui a priori fonctionne alors que ce doit être simplement une sonde à 2 francs six sous.
De mémoire une explication a été donnée.
09 février 2015 à 18:14
Réponse 2 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonjour,
Merci PL pour la réponse concernant la dépose de la carte.
Pour l'histoire des sondes j'ai déjà remplacé les sondes.
Comme il fait 2.5°C dehors l'UE ne givre pas pour l'instant.
J'ai quand même pris les mesures des sondes (anciennes et nouvelles) pour voir s'il y avait une différence[/i] (mesures faites en même temps pour les nouvelles et anciennes sondes).
Voici les résultats :
à 2.5°C (entre parenthèses = valeur ancienne sonde):
R1T = 58.3 (54.3) kohm
R2T = 57.3 (58.3) kohm
R3T = 57.7 (56.3) kohm
Donc il ne me semble pas qu'il y ait une différence suffisante pour que mon problème de dégivrage vienne des sondes."
Comme l'UE ne dégivre toujours pas toute seule et que le remplacement de la carte représente un certain budget, je me demandais si je pouvais attendre le printemps (pour la déposer et essayer de voir s'il y a un composant à changer), ou si c'est trop risqué de la faire fonctionner (hors période de gel évidemment) ?
Cordialement.
Merci PL pour la réponse concernant la dépose de la carte.
Pour l'histoire des sondes j'ai déjà remplacé les sondes.
Citation :
J'ai reçu les sondes et je les ai remplacées. J'ai démonté la tôle à l'arrière et j'ai pu changer les sondes sans trop de difficulté.
Comme il fait 2.5°C dehors l'UE ne givre pas pour l'instant.
J'ai quand même pris les mesures des sondes (anciennes et nouvelles) pour voir s'il y avait une différence[/i] (mesures faites en même temps pour les nouvelles et anciennes sondes).
Voici les résultats :
à 2.5°C (entre parenthèses = valeur ancienne sonde):
R1T = 58.3 (54.3) kohm
R2T = 57.3 (58.3) kohm
R3T = 57.7 (56.3) kohm
Donc il ne me semble pas qu'il y ait une différence suffisante pour que mon problème de dégivrage vienne des sondes."
Comme l'UE ne dégivre toujours pas toute seule et que le remplacement de la carte représente un certain budget, je me demandais si je pouvais attendre le printemps (pour la déposer et essayer de voir s'il y a un composant à changer), ou si c'est trop risqué de la faire fonctionner (hors période de gel évidemment) ?
Cordialement.
10 février 2015 à 08:01
Réponse 3 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonsoir.
Je ne pense pas que cela vienne de la carte.
Pour R1T et R2T OK avec cette température par contre R3T pas du tout vous devriez avoir env 555 KOhm, cette mesure est pour une température de 57°C environ sur la température refoulement compresseur.
Alors soit cette sonde est HS, mais vous l'avez changé, soit manque de gaz.
Il faut la démonter et refaire des mesures, une ambiante, une avec des glaçons proche du 0°C, et une avec de l'eau bouillante. Nous transmettre ces mesures.
Je ne pense pas que cela vienne de la carte.
Pour R1T et R2T OK avec cette température par contre R3T pas du tout vous devriez avoir env 555 KOhm, cette mesure est pour une température de 57°C environ sur la température refoulement compresseur.
Alors soit cette sonde est HS, mais vous l'avez changé, soit manque de gaz.
Il faut la démonter et refaire des mesures, une ambiante, une avec des glaçons proche du 0°C, et une avec de l'eau bouillante. Nous transmettre ces mesures.
10 février 2015 à 16:40
Réponse 4 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonsoir et merci PL.
Ça serait quand même ballot que les sondes neuves soient défectueuses...
Je prendrai les mesures à diverses températures et je les posterai ici.
Mais ce qui m'étonne c'est que ça fonctionnait bien avant que le moteur du ventilo lâche (chauffage - givre - dégivrage - chauffage - etc).
De plus j'ai pris les mesures des nouvelles sondes avant de les monter et les valeurs sont quasi identiques aux anciennes sondes.
Et si c'est un manque de gaz, à part en faisant appel à un professionnel, je ne peux pas le voir (je n'ai pas de défaut sur la télécommande ou sur l'UE).
Cordialement.
Ça serait quand même ballot que les sondes neuves soient défectueuses...
Je prendrai les mesures à diverses températures et je les posterai ici.
Mais ce qui m'étonne c'est que ça fonctionnait bien avant que le moteur du ventilo lâche (chauffage - givre - dégivrage - chauffage - etc).
De plus j'ai pris les mesures des nouvelles sondes avant de les monter et les valeurs sont quasi identiques aux anciennes sondes.
Et si c'est un manque de gaz, à part en faisant appel à un professionnel, je ne peux pas le voir (je n'ai pas de défaut sur la télécommande ou sur l'UE).
Cordialement.
10 février 2015 à 17:21
Réponse 5 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonsoir.
Juste la R3T à vérifier.
Cela arrive parfois, et dans la confusion on a repris l'ancienne...
si vous avez gardé les anciennes sondes faites des comparaisons. A savoir qu'elles soit bien réinstallées.
"Je ne pense pas que cela vienne de la carte." Mais je peux me tromper.
Citation :
ça serait quand même ballot que les sondes neuves soient défectueuses.
Juste la R3T à vérifier.
Cela arrive parfois, et dans la confusion on a repris l'ancienne...


"Je ne pense pas que cela vienne de la carte." Mais je peux me tromper.
10 février 2015 à 20:05
Réponse 6 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonjour,
Lorsque j'ai fait les mesures, j'ai fait attention à ne pas mélanger les sondes.
Rien qu'au niveau de la couleur du connecteur je ne pouvais pas me tromper (un beau blanc pour les nouvelles sondes et un bel ivoire pour les anciennes).
En même temps j'avoue que, vu les différentes raisons possibles de pannes (cartes, sondes et/ou gaz), j'ai essayé d'appeler un professionnel référencé sur le site Daikin mais je n'arrive pas à avoir de rendez-vous.
Et prendre un pro qui n'est pas référencé par Daikin me fait un peu peur.
Cordialement.
Lorsque j'ai fait les mesures, j'ai fait attention à ne pas mélanger les sondes.
Rien qu'au niveau de la couleur du connecteur je ne pouvais pas me tromper (un beau blanc pour les nouvelles sondes et un bel ivoire pour les anciennes).
En même temps j'avoue que, vu les différentes raisons possibles de pannes (cartes, sondes et/ou gaz), j'ai essayé d'appeler un professionnel référencé sur le site Daikin mais je n'arrive pas à avoir de rendez-vous.
Et prendre un pro qui n'est pas référencé par Daikin me fait un peu peur.
Cordialement.
11 février 2015 à 14:52
Réponse 7 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonsoir.
Non pas forcément, il y a quand même et heureusement des gens et sociétés compétents dans différentes marques qui seront à même pour vous dépanner.
Qui ne sont pas spécialement référencés chez telle ou telle marque.
C'est la même chose pour un garagiste du coin. Il suffit de leur demander si ils connaissent cette marque.
Croyez-moi il y a des personnes qui se disent ou sont agréées de ceci ou de cela juste pour le renvoi de la part de la marque de dépannages et éventuellement un nouveau chantier.
Non pas forcément, il y a quand même et heureusement des gens et sociétés compétents dans différentes marques qui seront à même pour vous dépanner.
Qui ne sont pas spécialement référencés chez telle ou telle marque.
C'est la même chose pour un garagiste du coin. Il suffit de leur demander si ils connaissent cette marque.
Croyez-moi il y a des personnes qui se disent ou sont agréées de ceci ou de cela juste pour le renvoi de la part de la marque de dépannages et éventuellement un nouveau chantier.
11 février 2015 à 17:30
Réponse 8 dépanner PAC Daikin
Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
Bonjour tout le monde !
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de ma PAC, ce qui pourrait également intéresser des personnes qui auraient le même problème.
Étant donné que nous n'avons pas eu de périodes de gel chez moi depuis fin février, j'ai fait remplacer la carte de ma PAC qu'en octobre de cette année (2015) en passant par un professionnel que j'avais contacté en mars (mais on avait laissé l'intervention en suspend à cause des températures trop importantes pour valider la panne).
Et ce week end (22 novembre) nous avons enfin pu tester la PAC avec une température à 0°C extérieure.
J'ai vu l'UE givrer...givrer... givrer toujours plus (mais les splits crachaient de l'air chaud)... givrer (je devenais aussi blanc que le givre sur l'UE)... jusqu'au moment où un bruit familier s'est fait entendre dans les splits et l'UE s'est mise à DÉGIVRER !!!
Donc c’était bien la carte électronique qui était en défaut.
Le technicien l'a changé sans problème, ce qui retenait la carte c'était la pâte thermique de l'IGBT.
Ça m'a coûté 680€ au total (contre 500 si je l'avais remplacée tout seul).
J'ai gardé la platine défectueuse pour voir si on peut la réparer.
Finalement, mon installation ne sera peut être jamais amortie (à 1000 € tous les 6 ans, les économies réalisées sont vite absorbées dans les réparations). J'espère que mon installation tiendra un peu plus de 6 ans avant la prochaine panne...
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de ma PAC, ce qui pourrait également intéresser des personnes qui auraient le même problème.
Étant donné que nous n'avons pas eu de périodes de gel chez moi depuis fin février, j'ai fait remplacer la carte de ma PAC qu'en octobre de cette année (2015) en passant par un professionnel que j'avais contacté en mars (mais on avait laissé l'intervention en suspend à cause des températures trop importantes pour valider la panne).
Et ce week end (22 novembre) nous avons enfin pu tester la PAC avec une température à 0°C extérieure.
J'ai vu l'UE givrer...givrer... givrer toujours plus (mais les splits crachaient de l'air chaud)... givrer (je devenais aussi blanc que le givre sur l'UE)... jusqu'au moment où un bruit familier s'est fait entendre dans les splits et l'UE s'est mise à DÉGIVRER !!!

Donc c’était bien la carte électronique qui était en défaut.
Le technicien l'a changé sans problème, ce qui retenait la carte c'était la pâte thermique de l'IGBT.
Ça m'a coûté 680€ au total (contre 500 si je l'avais remplacée tout seul).
J'ai gardé la platine défectueuse pour voir si on peut la réparer.
Finalement, mon installation ne sera peut être jamais amortie (à 1000 € tous les 6 ans, les économies réalisées sont vite absorbées dans les réparations). J'espère que mon installation tiendra un peu plus de 6 ans avant la prochaine panne...
23 novembre 2015 à 15:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 10. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite