Question Forum Climatisation : PAC Daikin UE Led verte clignote après réparation

sebast31
Membre inscrit
sebast31
1 message
Bonjour.

Je possède une pompe à chaleur bibloc avec les références suivantes :
UI : EHVH08S26CB
UE : ELRQ008CAV3.
Suite à une erreur E7, j'ai remplacé le fusible et le moteur du ventilateur de l'unité extérieure.
Depuis, le code E7 a disparu et la led A de la platine de l'UE clignote en permanence.
Cependant, l'unité extérieure ne démarre pas et lorsque j'active le mode booster ECS sur la télécommande filaire, il se désactive automatiquement après 10 secondes.
En attendant, j'utilise un chauffage d'appoint pour l'ECS.
J'ai vérifié les câbles de connexion et tout semble fonctionner.

Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
J'ai pensé à la carte A1P de l'unité intérieure, mais quel serait le lien entre sa défaillance et le ventilateur ?

Je n'ai remplacé que le fusible et le moteur du ventilateur, la carte de contrôle n'a pas été changée.
Merci pour votre aide.
04 mai 2024 à 16:20
Réponse 1 du forum climatisation

PAC Daikin UE Led verte clignote après réparation

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour,

Lorsqu'un ventilateur ou un compresseur doit être remplacé, il est nécessaire de remplacer également la carte inverter.
Cette information a déjà été mentionnée à maintes reprises sur ce site.
Le risque à présent est qu'il va certainement falloir remplacer le ventilateur et la carte inverter.
05 mai 2024 à 17:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 5. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 6. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 7. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 8. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 9. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 10. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
>>> Résultats suivants pour : PAC Daikin UE Led verte clignote après réparation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurtest ventilateurs dysonpanne compresseur climatiseurclim lg



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite