PAC Général Fujitsu code erreur 09
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7864
Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Général Fujitsu code erreur 09
Bonjour à tous.
J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE.
Voulant la tester en mode froid, elle m’affiche le code erreur 09 au bout de 30 secondes : "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel".
Si j’appuie sur le bouton "pump down" elle se met en route le temps de la procédure puis se met en erreur.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Je vous remercie.
Cordialement.
J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE.
Voulant la tester en mode froid, elle m’affiche le code erreur 09 au bout de 30 secondes : "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel".
Si j’appuie sur le bouton "pump down" elle se met en route le temps de la procédure puis se met en erreur.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Je vous remercie.
Cordialement.
27 juin 2022 à 12:49
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Bonjour.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
27 juin 2022 à 18:07
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’avais fait un nettoyage du circuit récemment.
J’ai remis de la pression dans le circuit d’eau.
Peut-être effectivement un manque de gaz. Je n’ai pas fait de vérification depuis 10 ans.
Ça vous paraîtrait logique qu’il en manque ?
J’avais fait un nettoyage du circuit récemment.
J’ai remis de la pression dans le circuit d’eau.
Peut-être effectivement un manque de gaz. Je n’ai pas fait de vérification depuis 10 ans.
Ça vous paraîtrait logique qu’il en manque ?
27 juin 2022 à 18:30
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Et pour info ça fait le même message si je mets en mode chauffage.
27 juin 2022 à 18:38
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Problème finalement résolu.
J’avais voulu tester de ne refroidir qu’une seule pièce et avais donc fermé la quasi totalité des boucles.
Je n’avais laissé que la boucle de la pièce concernée. Il n’y avait donc pas assez de débit de flux.
Merci PL de m’avoir mis la puce à l’oreille en me parlant de problème de débit d’eau.
J’avais voulu tester de ne refroidir qu’une seule pièce et avais donc fermé la quasi totalité des boucles.
Je n’avais laissé que la boucle de la pièce concernée. Il n’y avait donc pas assez de débit de flux.
Merci PL de m’avoir mis la puce à l’oreille en me parlant de problème de débit d’eau.
28 juin 2022 à 10:43
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
PAC Général Fujitsu code erreur 09
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 juin 2022 à 10:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 5. PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
- N°3619 : Bonjour à tous, Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT. Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour...
- 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 7. Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
- N°9249 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Ma question porte sur un code erreur A1, une erreur de température de décharge survenue durant l'été après réinitialisation en tombant le disjoncteur. Selon la notice, la...
- 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 10. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite