Conseils Dépannage climatisation : Clim Mitsubishi led opération clignote constamment et indicator fixe

davidb
Membre inscrit
davidb
1 message
Bonjour à tous,

J'aimerai avoir votre avis concernant une clim mono-split de marque Mitsubishi MSC-GA35VB de 2005.
Lorsque j'allume la clim, les volets s'ouvrent bien et elle ventile correctement sauf qu'elle ne refroidit et ne chauffe plus.
Les diodes :
- Opération : clignote constamment
- Indicator : fixe.

Le problème est apparu après que le fusible du tableau électrique qui protège la clim est grillée. Je l'ai changé et il n'a pas re-sauté.
Je m'oriente plus sur une panne de la carte électronique ?
Vous trouverez une vidéo ici : https://vimeo.com/241410973

Et la liste des codes erreurs en pièce jointe.
Je dois monter sur le toit d'ici la fin de semaine pour regarder l'UE.
Est-ce que vous auriez des conseils à me donner ?

Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
diodes indicator clim Mitsubishiplaque signalétique PAC  Mitsubishicodes erreurs PAC Mitsubishi

05 novembre 2017 à 20:22
Réponse 1 forum dépannage clim

Clim Mitsubishi led opération clignote constamment et indicator fixe

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonsoir.

La vidéo montre que le vert de gauche clignote lentement. On est donc dans le cas d'une absence de communication entre les unités. Sur d'autres marques, en particulier Sanyo, quand un certain composant appelé IGBT claque, cela fait sauter le disjoncteur par surintensité. En remettant le jus, alors une protection empêche de claquer à nouveau, mais la carte ne remarchera pas tant qu'elle n'est pas réparée. Pour Mitsubishi, ce pourra sans doute être du même tonneau, mais je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette marque. Mon hypothèse restera à confirmer.

Pour aller plus loin, il faudra donner le type d'UE, et une photo de l'ensemble des cartes pour vous dire laquelle est concernée.

Cordialement, Dom.
05 novembre 2017 à 22:53
Réponse 2 forum dépannage clim

Clim Mitsubishi led opération clignote constamment et indicator fixe

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
L'hypothèse de mon ami DOM est tout à fait plausible.
Afin d'être sûr que le défaut est toujours actif, coupez le jus 5 minutes (histoire de faire une RAZ des défauts actifs) puis remettez le jus et dites-nous s'il y a toujours un défaut présent ?
Si oui, alors il faut compter le nombre de clignotement (y a toujours une séquence qui se répète) et/ou allez sur le groupe puis relevez l'état des leds.
Vous avez un tableau récapitulatif des codes dans le groupe.
Cordialement.
06 novembre 2017 à 17:55
Réponse 3 forum dépannage clim

Clim Mitsubishi led opération clignote constamment et indicator fixe

PL
Membre inscrit
PL
13 516 messages
Bonjour.
Pourquoi le fusible de la clim a sauté ?
Bonne question ! Est-il adapté pour la clim 16 A AM, un disjoncteur serait le mieux avec un vigi mais bon c'est cher.
Je dirai aussi comme Adel, couper le courant le remettre puis voir ce qui se passe au niveau des clignotements cela nous aidera sur le type de panne.
Soi dit en passant un manque de gaz serait privilégié ou encore en poussant un peu le contrôle de la valeur des sondes surtout celle de la batterie UI.
08 novembre 2017 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
    N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
  • 3. Panne climatisation CMRV 3144 Sanyo Led opération clignote
    N°3595 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri. J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai...
  • 4. LED opération clignote sur PAC Sanyo
    N°7584 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de post je ne trouve pas le même problème que sur ma PAC. J'aurais besoin de votre aide, car je sèche. Voici mon problème : J'ai deux consoles sur le même groupe. L'une...
  • 5. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
    N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
  • 6. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 7. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
  • 8. Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote
    N°2185 : Bonjour, Après plusieurs jours de fonctionnement sans avoir touché à la commande, le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, led haute allumée, led basse clignotante, volet fermé. Je précise que les deux autres...
  • 9. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 10. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
    N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi led opération clignote constamment et indicator fixe >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite