Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas
Bonjour à tous.
Nous venons d'acquérir une maison avec piscine et pompe à chaleur.
Lorsque je l'ai mise en marche pour la première fois il y a un mois, pas de problème, elle a super bien fonctionné faisant passer la température de 19 à 28 en 3 jours puis avec le mauvais temps j'ai vu la température baisser.
Après l'avoir arrêtée pendant deux semaines, je la remets en marche, les ventilateurs s'allument, pas de message d'erreur, mais l'eau ne chauffe plus. Quelqu’un aurait une idée du pourquoi du comment ?
Merci.
Je sais que ma description du problème va vous paraitre succincte donc je suis prêt à vous donner plus de détails au besoin.
Nous venons d'acquérir une maison avec piscine et pompe à chaleur.
Lorsque je l'ai mise en marche pour la première fois il y a un mois, pas de problème, elle a super bien fonctionné faisant passer la température de 19 à 28 en 3 jours puis avec le mauvais temps j'ai vu la température baisser.
Après l'avoir arrêtée pendant deux semaines, je la remets en marche, les ventilateurs s'allument, pas de message d'erreur, mais l'eau ne chauffe plus. Quelqu’un aurait une idée du pourquoi du comment ?
Merci.
Je sais que ma description du problème va vous paraitre succincte donc je suis prêt à vous donner plus de détails au besoin.
18 juin 2018 à 20:09
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas
Bonjour. Le compresseur démarre-t-il ?
19 juin 2018 à 06:47
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas
Je ne crois pas en fait, je l’ai écouté hier, lorsque je démarre la PAC, les ventilo s'activent, par contre, j'entends comme un clic toutes les 30 secondes avec réduction de la vitesse des ventilateurs pendant 2 secondes, comme s'il y avait un faux contact.
19 juin 2018 à 07:58
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas
Bonjour.
Aie !!! certainement un manque de gaz, en fait il y a un organe de sécurité qui s'appelle un klicson, qui empêche le démarrage du compresseur, c'est certainement le cloc ! que vous entendez car trop chaud par manque de gaz (le gaz sert aussi à refroidir le compresseur) d’où cette sécurité afin de ne pas casser celui-ci.
Appeler un frigoriste pour réparer, certainement une fuite de gaz.
Et surtout couper le courant sur la machine, la mettre en arrêt.
Aie !!! certainement un manque de gaz, en fait il y a un organe de sécurité qui s'appelle un klicson, qui empêche le démarrage du compresseur, c'est certainement le cloc ! que vous entendez car trop chaud par manque de gaz (le gaz sert aussi à refroidir le compresseur) d’où cette sécurité afin de ne pas casser celui-ci.
Appeler un frigoriste pour réparer, certainement une fuite de gaz.
Et surtout couper le courant sur la machine, la mettre en arrêt.
19 juin 2018 à 18:16
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas
J'ai arrêté la machine, vu la consommation électrique.
Je me doutais bien qu'il y avait un truc dans le genre, j'attends le chauffagiste pour voir ce qu'il me dit et je vous tiendrais au courant.
Avez-vous une idée, par hasard, du coût éventuel d'une réparation ?
Je me doutais bien qu'il y avait un truc dans le genre, j'attends le chauffagiste pour voir ce qu'il me dit et je vous tiendrais au courant.
Avez-vous une idée, par hasard, du coût éventuel d'une réparation ?
19 juin 2018 à 18:27
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas
La réponse suivante vous était destinée, mais je me suis trompé de question... A vrai dire, elle s'applique en grande partie à la question juste avant la vôtre... Un condo : 5-15€.
Bonjour.
Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.
Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.
Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.
Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.
Cordialement, Dom.
Bonjour.
Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.
Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.
Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.
Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.
Cordialement, Dom.
19 juin 2018 à 20:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème fonctionnement pompe à chaleur piscine
- N°3526 : Bonjour, Je possède une pompe Caliente en 18 KW, cette pompe récente qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne, à mon avis, plus correctement. N'étant pas un spécialiste voici une description née de mon constat...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 8. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite