Bonjour à tous,
J'ai une thermopompe de piscine qui a 4 ans (avec un compresseur garantie juste 2 ans...).
Elle marchait bien jusqu’à cette année.
Elle disjoncte. J'ai fait quelques tests, et c'est vraiment au moment où le compresseur essaye de démarrer, le moteur du ventilateur démarre toujours 1 minute avant, ils ne démarrent donc pas en même temps.
Quand le compresseur essaye de démarrer, j'entends un bruit, qui montre qu'il a du mal à démarrer.
2 ou 3 seconde après, s'il n'a pas bien démarré, il disjoncte.
Quand ça disjoncte, je re-teste, ça fait souvent pareil. J'essaye 5 ou 6 fois... J'arrive quand même toujours à la faire démarrer. Ça me prendre entre 5 et 10 essais...
Je ne sais pas si c'est un hasard, mais quand je la passe en mode froid après avoir essayé de la démarrer en mode chauffage, elle démarre bien (mais ça ne fonctionne pas tout le temps cette technique). Je peux ensuite repasser en chaud, et là c'est bon.
Une fois qu'elle a démarré, aucun problème, elle peut tourner pendant des heures !
Je me demandais donc si ça valait le coup que j'essaye de changer le condensateur de démarrage ?
J'en ai trouvé un équivalent à 10 euros en Chine...
Est-ce que mon problème pourrait s'expliquer par le condensateur ?
Merci beaucoup, bonne journée.
Information modérateur : cette question provient du Canada.
J'ai une thermopompe de piscine qui a 4 ans (avec un compresseur garantie juste 2 ans...).
Elle marchait bien jusqu’à cette année.
Elle disjoncte. J'ai fait quelques tests, et c'est vraiment au moment où le compresseur essaye de démarrer, le moteur du ventilateur démarre toujours 1 minute avant, ils ne démarrent donc pas en même temps.
Quand le compresseur essaye de démarrer, j'entends un bruit, qui montre qu'il a du mal à démarrer.
2 ou 3 seconde après, s'il n'a pas bien démarré, il disjoncte.
Quand ça disjoncte, je re-teste, ça fait souvent pareil. J'essaye 5 ou 6 fois... J'arrive quand même toujours à la faire démarrer. Ça me prendre entre 5 et 10 essais...
Je ne sais pas si c'est un hasard, mais quand je la passe en mode froid après avoir essayé de la démarrer en mode chauffage, elle démarre bien (mais ça ne fonctionne pas tout le temps cette technique). Je peux ensuite repasser en chaud, et là c'est bon.
Une fois qu'elle a démarré, aucun problème, elle peut tourner pendant des heures !
Je me demandais donc si ça valait le coup que j'essaye de changer le condensateur de démarrage ?
J'en ai trouvé un équivalent à 10 euros en Chine...
Est-ce que mon problème pourrait s'expliquer par le condensateur ?
Merci beaucoup, bonne journée.
Information modérateur : cette question provient du Canada.
17 juin 2018 à 23:05
Réponse 1 du forum climatisation
Changer condensateur de démarrage thermopompe
Bonjour au cousin!
Absolument, tabarnak! Par contre, avec la Chine vous aller louper la saison... Vu le prix, essayez d'en trouver un localement... ou d'en prélever un sur une machine à laver (au moins pour un essai de confirmation de diagnostic).
Cordialement, Dom.
Absolument, tabarnak! Par contre, avec la Chine vous aller louper la saison... Vu le prix, essayez d'en trouver un localement... ou d'en prélever un sur une machine à laver (au moins pour un essai de confirmation de diagnostic).
Cordialement, Dom.
18 juin 2018 à 08:20
Réponse 2 du forum climatisation
Changer condensateur de démarrage thermopompe
Bonjour.
La base serait d'avoir la plaque signalétique de votre PAC piscine : étiquette apposée sur le côté de la machine.
Sur ce, je ne suis pas certain que cela vienne de la capacité de démarrage, je serais plus enclin à dire que le compresseur et vu les symptômes que vous nous décrivez, que le compresseur klicson, c'est à dire un manque de gaz donc le compresseur surchauffe et étant donné que vous fournissez du chaud donc les températures montent beaucoup plus haut, donc, par sécurité le klicson se mets en service afin d’éviter de casser celui-ci.
Un conseil arrêtez tout et appeler un frigoriste.
La base serait d'avoir la plaque signalétique de votre PAC piscine : étiquette apposée sur le côté de la machine.
Sur ce, je ne suis pas certain que cela vienne de la capacité de démarrage, je serais plus enclin à dire que le compresseur et vu les symptômes que vous nous décrivez, que le compresseur klicson, c'est à dire un manque de gaz donc le compresseur surchauffe et étant donné que vous fournissez du chaud donc les températures montent beaucoup plus haut, donc, par sécurité le klicson se mets en service afin d’éviter de casser celui-ci.
Un conseil arrêtez tout et appeler un frigoriste.
18 juin 2018 à 18:25
Réponse 3 du forum climatisation
Changer condensateur de démarrage thermopompe
Bonjour.
Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.
Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.
Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.
Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.
Cordialement, Dom.
Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.
Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.
Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.
Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.
Cordialement, Dom.
19 juin 2018 à 18:49
Réponse 4 du forum climatisation
Changer condensateur de démarrage thermopompe
Ooooops, la réponse de 18H49 était pour la question suivante. Oubliez les ventilos dans votre cas. Mais je maintiens l'hypothèse condo.
19 juin 2018 à 20:15
Réponse 5 du forum climatisation
Changer condensateur de démarrage thermopompe
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter le condensateur.
Je vous donnerais des nouvelles. :)
Je vais tenter le condensateur.
Je vous donnerais des nouvelles. :)
20 juin 2018 à 02:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Rechercher condensateur de démarrage ventilation tangentiel
- N°2186 : Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve le condensateur de démarrage du ventilateur tangentiel sur cette carte, le groupe extérieur se met bien en route et chauffe le split intérieur, mais la ventilation ne se met pas en...
- 2. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 3. Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100
- N°3887 : Bonjour. J'ai 2 caravanes avec des clim Dometic B2200 et B2100 Pour la faire démarrer il faut lancer le ventilateur à la main et sur la B2100 j'ai de la glace qui se forme donc elle ne marche pas bien. Pouvez-vous m'aider car...
- 4. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 6. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 8. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
- N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
- 9. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
- N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite