Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

sren
Membre inscrit
sren
5 messages
Bonjour,

Je suis équipé d'une pompe à chaleur Toshiba Réversible.
1 groupe extérieur RAS4
3 unités internes RAS-M10-GKV
1 unité RAS-M16-GKV
Les unités MO10 sont dans les chambres d'environ 15/18 m².
Voilà mon problème, même si je mets la température sur les télécommandes à 17° pour le chauffage, elles montent au moins à 25/26° et cela dans les 3 pièces.
Je ne sais quoi faire pour avoir une température de 19/20°.
Si vous avez des idées, parce-que je n'y connais rien, je suis preneur.
D'avance merci.
06 janvier 2018 à 13:43
Réponse 1 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
06 janvier 2018 à 16:45
Réponse 2 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

sren
Membre inscrit
sren
5 messages
Ma UE est une RAS_4M27GAV-E

Ce que je ne comprends pas, mais j'y connais rien, c'est qu'il n'y a pas de respect de la température paramétrée sur la télécommande.
Je suppose qu'il doit y avoir une sonde pour connaitre la température ambiante et que si c'est trop bas, la clim chauffe et si c'est trop haut elle ne fait rien.
06 janvier 2018 à 18:06
Réponse 3 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

sren
Membre inscrit
sren
5 messages
Comment paramétrer une télécommande ?
06 janvier 2018 à 18:08
Réponse 4 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Comme dit PL si votre maison est isolée en RT2015 vous avez une PAC surdimensionnée !!
06 janvier 2018 à 20:43
Réponse 5 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

sren
Membre inscrit
sren
5 messages
Heu... La maison a 25 ans.
Mais, on ne peut pas gérer comme on l'entend la température d'une pièce.
Ce n'est pas moi qui ai fait installer ça, mais l'ancien propriétaire, c'est mon premier hiver.
06 janvier 2018 à 20:46
Réponse 6 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Donc fort possible que ce soit une sonde de reprise décalée qui cause ce fonctionnement avec 9 à 10 degrés d'écart !
Cordialement. cathars
06 janvier 2018 à 22:04
Réponse 7 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
07 janvier 2018 à 14:15
Réponse 8 forum climatisation

Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température

sren
Membre inscrit
sren
5 messages
Merci de vos réponses.
Je vais faire venir un professionnel pour faire les vérifications.
07 janvier 2018 à 15:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 9. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
    N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bistre tubageforums bricovideodepannage carte mere dc clim carrera avbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite