Bonjour.

Je suis équipé d'un tri-split Atlantic AOYA18LAT3 sur lequel sont connectés un ASYA14LACM et un ASYA07LACM.
J'utilise principalement l'ASYA14LCAM du salon.

Tout se passe bien lorsque j'utilise le split en mode COOL et MED.
Cependant, lorsque j'utilise les deux splits en mode COOL et LOW, tout fonctionne également.

En revanche, lorsque j'utilise l'ASYA14LCAM en mode COOL et HIGH, ou les deux en mode COOL et MED, les deux leds OPERATION et TIMER des deux splits clignotent simultanément trois fois, puis OPÉRATION deux fois.

Selon le "service manual", il se pourrait que le "Heat exchanger temp. sensor" soit en cause.
Est-ce bien là le problème ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
16 août 2024 à 12:51
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, dans votre UE, en enlevant le capot du dessus, il y a des leds A, B et C.
Pourriez-vous nous indiquer combien de fois chacune d'entre elles clignote ?
16 août 2024 à 19:29
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3

bolanclint
Membre inscrit
bolanclint
4 messages
Bonsoir.

Il y en a une led qui clignote mais vu la position de la carte électronique (en dessous) difficile de l'identifier clairement.
Mais elle clignote une fois par une fois.
Je vais essayer de l'identifier plus clairement.
16 août 2024 à 21:19
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vos filtres d'UI sont-ils bien propres?

Les clignotements interviennent combien de temps après le début du fonctionnement?
19 août 2024 à 11:14
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3

bolanclint
Membre inscrit
bolanclint
4 messages
Les filtres ont été nettoyés par mes soins.
Le clignotement survient seulement après quelques minutes lorsque le compresseur est fortement sollicité.
19 août 2024 à 21:18
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, vous n'avez pas répondu à ma question réponse 1
21 août 2024 à 09:03
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3

bolanclint
Membre inscrit
bolanclint
4 messages
Bonjour.
De retour à la maison j'ai reproduit le défaut : on a bien trois clignotement et simultanément de OPERATION et TIMER puis deux clignotements de OPÉRATION. Dans l'unité extérieure la led n° 3 clignote une fois toutes les 5-6 secondes.
Merci.
02 septembre 2024 à 16:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 2. Panne tri-splits Atlantic Fujitsu
    N°5535 : Bonjour. Un client possède un tri-split Atlantic AOYA18LAT3 Sur le split intérieur ASYA07LACM le voyant vert timer clignote deux fois, d’après le code cela correspond erreur communication transfert série. Pouvez-vous...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Inverser bobines de détendeurs tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
    N°6365 : Bonjour à tous. Mon 1er topic se trouve ici pour rappel : Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid Ça donne une suite logique à celui-ci. À nouveau, en essayant les clims en frais il y a deux semaines, toutes les...
  • 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 6. Clim Atlantic Fujistu tri split ASYA, split en erreur communication.
    N°7816 : Bonjour :) J'ai un problème avec ma clim Atlantic Fujitsu de 2010, j'ai 3 UI en ASYA07LACM et sur un des splits, j'ai une erreur de communication (Time clignote 2 fois, autre voyant off), les 2 autres split fonctionnent très...
  • 7. Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
    N°4362 : Bonsoir. Possédant un bisplit Atlantic AOY24LMAM2, la première panne, un split chauffe, l'autre ne chauffe plus, puis après quelques jours le disjoncteur de la clim disjoncte et il devient impossible de le réenclencher. Un...
  • 8. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
    N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
  • 9. Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid
    N°2409 : Bonjour à tous. Un client possède un tri split Atlantic neuf de 2 mois posé par un confrère, les deux splits fonctionnent très bien, le 3ème mais 10 à 15 minutes pour produire du froid, pourquoi et si on arrête le split...
  • 10. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
>>> Résultats suivants pour : Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit bricovideofixation climatiseurspanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite