Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
4362
Question Forum Climatisation : Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Bonsoir.
Possédant un bisplit Atlantic AOY24LMAM2, la première panne, un split chauffe, l'autre ne chauffe plus, puis après quelques jours le disjoncteur de la clim disjoncte et il devient impossible de le réenclencher.
Un technicien avait changé les détendeurs bobine et auparavant semble se défausser sur sa responsabilité, si la pièce changée n'est pas responsable de cette panne que se passe t-il ?
Pourquoi la clim reste disjonctée et impossible de la réenclencher ?
Selon vous quelle panne ? Et quel dépannage et fourchette de prix ?
Merci.
Possédant un bisplit Atlantic AOY24LMAM2, la première panne, un split chauffe, l'autre ne chauffe plus, puis après quelques jours le disjoncteur de la clim disjoncte et il devient impossible de le réenclencher.
Un technicien avait changé les détendeurs bobine et auparavant semble se défausser sur sa responsabilité, si la pièce changée n'est pas responsable de cette panne que se passe t-il ?
Pourquoi la clim reste disjonctée et impossible de la réenclencher ?
Selon vous quelle panne ? Et quel dépannage et fourchette de prix ?
Merci.
24 novembre 2017 à 17:43
Réponse 1 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Bonsoir,
Pouvez-vous nous indiquer les problèmes que vous avez rencontrés avec votre installation, avant que le technicien ne vienne vous changer les détendeurs et bobine ??
Cela afin de définir les causes possibles de panne !
Cordialement. cathars
Pouvez-vous nous indiquer les problèmes que vous avez rencontrés avec votre installation, avant que le technicien ne vienne vous changer les détendeurs et bobine ??
Cela afin de définir les causes possibles de panne !
Cordialement. cathars
24 novembre 2017 à 19:06
Réponse 2 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Le seul problème que j'ai rencontré était un split qui chauffait et l'autre ne chauffait plus.
Le technicien a décidé de changer le détendeur bobine DNS mais le problème reste et de plus maintenant le disjoncteur ne peut plus être réenclenché.
Le technicien a décidé de changer le détendeur bobine DNS mais le problème reste et de plus maintenant le disjoncteur ne peut plus être réenclenché.
24 novembre 2017 à 19:10
Réponse 3 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Bonsoir,
A-t-il vérifié la charge de gaz ?
Certainement que le compresseur a eu un problème de surchauffe ! voire peut-être même en court-jus !!
D'autres intervenants vous diront sûrement ce qu'il en est !!
Cordialement. cathars
A-t-il vérifié la charge de gaz ?
Certainement que le compresseur a eu un problème de surchauffe ! voire peut-être même en court-jus !!
D'autres intervenants vous diront sûrement ce qu'il en est !!
Cordialement. cathars
24 novembre 2017 à 20:19
Réponse 4 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Bonjour.
Possible que ce soit un manque de gaz, ce qui pourrait engendrer une surchauffe du compresseur et finit par le casser électriquement.
Afin de savoir, et si vous vous en sentez capable ouvrir l'UE et débrancher le compresseur, bien écarter les fils afin qu'ils ne touchent ni la carrosserie ni entre eux, un adulte à proximité pour éviter tous incidents corporels, remettre le courant si rien ne disjoncte le compresseur est HS dans ce cas il va falloir effectuer des devis pour le remplacement.
Il se peut qu’après le changement du détendeur de l'UI la manipulation de la charge ait été mal faite ça c'est une chose, lors de la mise sous tension il y a normalement un bruit caractéristique tac tac tac de mise sous tension des détendeurs, si vous n'entendez pas ce bruit cela vient probablement de la carte principale de votre UE.
Je pense qu'il va falloir appeler une société sérieuse dans votre secteur.
Possible que ce soit un manque de gaz, ce qui pourrait engendrer une surchauffe du compresseur et finit par le casser électriquement.
Afin de savoir, et si vous vous en sentez capable ouvrir l'UE et débrancher le compresseur, bien écarter les fils afin qu'ils ne touchent ni la carrosserie ni entre eux, un adulte à proximité pour éviter tous incidents corporels, remettre le courant si rien ne disjoncte le compresseur est HS dans ce cas il va falloir effectuer des devis pour le remplacement.
Il se peut qu’après le changement du détendeur de l'UI la manipulation de la charge ait été mal faite ça c'est une chose, lors de la mise sous tension il y a normalement un bruit caractéristique tac tac tac de mise sous tension des détendeurs, si vous n'entendez pas ce bruit cela vient probablement de la carte principale de votre UE.
Je pense qu'il va falloir appeler une société sérieuse dans votre secteur.
26 novembre 2017 à 10:21
Réponse 5 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Bonjour,
Si cela disjoncte de suite après le ré-enclenchement du disjoncteur fuite à la terre de la clim (fil dénudé touchant la carrosserie, fil de préchauffage du carte défectueux).
Si cela disjoncte après environ 30 secondes de ré-enclenchement du disjoncteur forte probabilité de compresseur en court-circuit. Un appareil ne disjoncte pas en surchauffe compresseur mais il se met en erreur, via le klixon.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si cela disjoncte de suite après le ré-enclenchement du disjoncteur fuite à la terre de la clim (fil dénudé touchant la carrosserie, fil de préchauffage du carte défectueux).
Si cela disjoncte après environ 30 secondes de ré-enclenchement du disjoncteur forte probabilité de compresseur en court-circuit. Un appareil ne disjoncte pas en surchauffe compresseur mais il se met en erreur, via le klixon.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 novembre 2017 à 12:10
Réponse 6 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Bonjour.
La première panne de mon Atlantic c'est un split qui chauffe et l'autre non.
Le dépanneur change alors deux détenteurs et bobine et remet en service.
Mais à l'hiver le deuxième split ne fonctionne toujours pas en chaud et en plus le disjoncteur se déclenche impossible de le réenclencher.
Un manque de gaz peut-il provoquer ces pannes ? la bonne charge de gaz suffit-elle à remettre en service le disjoncteur ?
Merci.
La première panne de mon Atlantic c'est un split qui chauffe et l'autre non.
Le dépanneur change alors deux détenteurs et bobine et remet en service.
Mais à l'hiver le deuxième split ne fonctionne toujours pas en chaud et en plus le disjoncteur se déclenche impossible de le réenclencher.
Un manque de gaz peut-il provoquer ces pannes ? la bonne charge de gaz suffit-elle à remettre en service le disjoncteur ?
Merci.
28 novembre 2017 à 17:36
Réponse 7 forum climatisation pompe à chaleur
Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte
Le verdict de cette panne court-circuit au bornier d’où l’impossibilité de réenclencher la carte régulation plus carte préfiltre 1000 euros plus les détendeurs dns pour une clim de 6 ans, merci Atlantic.
Pas sûr que je répare vu qu'au prix des réparations j'ai un bisplit neuf mais là ça sera Daikin ou un poêle à granule.
Pas sûr que je répare vu qu'au prix des réparations j'ai un bisplit neuf mais là ça sera Daikin ou un poêle à granule.
12 décembre 2017 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 2. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 3. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
- N°4693 : Bonjour, J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur. Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière. Mon disjoncteur principal...
- 7. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 9. Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche
- N°4626 : Bonjour à tous. Client équipé d'un Bi-Split Atlantic unité extérieure AOY24LMAM2 avec 2 splits ASYA12LACM, un code erreur s'affiche sur les deux splits opération et timer clignote 2 fois, ensuite opération clignote 6...
- 10. Panne climatiseur Carrera Split 25 GW fait sauter le disjoncteur
- N°1779 : Bonsoir, J'ai acheté en novembre 2010 un climatiseur split Carrera Split 25 GW qui fonctionnait bien jusqu’à maintenant contrairement à ce que j'ai pu lire. Je me suis aperçu hier qu'il n'y avait plus de courant à la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite