Question Forum Climatisation : Panne tri-splits Atlantic Fujitsu

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour.

Un client possède un tri-split Atlantic AOYA18LAT3
Sur le split intérieur ASYA07LACM le voyant vert timer clignote deux fois, d’après le code cela correspond erreur communication transfert série.
Pouvez-vous m'expliquer ?
Je vous remercie d’avance de vos réponses.
Philippe
21 juillet 2019 à 15:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne tri-splits Atlantic Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous parlez au téléphone avec quelqu'un en mauvaise santé. Subitement il fait un arrêt cardiaque... ben vous ne communiquez plus, puisque la personne n'est plus en état de le faire. Là c'est pareil, la carte de l'UE a probablement lâché, et l'UI se retrouve bien seule...

Cordialement, Dom.
21 juillet 2019 à 18:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne tri-splits Atlantic Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le plus souvent c'est la carte UE qui lâche.
Toutefois vous pouvez ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire les leds qui clignotent sur la carte.
22 juillet 2019 à 18:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne tri-splits Atlantic Fujitsu

Ros3bud
Membre inscrit
Ros3bud
6 messages
"Le plus souvent " biggrin c'est courant chez Atlantic ce genre de panne ?
30 juillet 2019 à 23:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne tri-splits Atlantic Fujitsu


Invité
invité
J’ai la même panne sur mon quadri split... avez-vous trouvé d’où cela vient ?
Merci d’avance.
06 novembre 2019 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
    N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
  • 4. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 5. Problème clim Atlantic Fujitsu AOY18LMAK2 splits ASYA07LACM
    N°8823 : Bonjour. À la remise sous tension de ma clim Atlantic Fujitsu, mes deux splits se sont mis à clignoter à raison de deux éclairs verts toutes les six secondes, ce qui signalerait, d'après les documentations, un défaut de...
  • 6. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 7. Inverser bobines de détendeurs tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
    N°6365 : Bonjour à tous. Mon 1er topic se trouve ici pour rappel : Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid Ça donne une suite logique à celui-ci. À nouveau, en essayant les clims en frais il y a deux semaines, toutes les...
  • 8. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
    N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
  • 9. Panne tri-split Atlantic AOYA18LAT3
    N°9597 : Bonjour. Je suis équipé d'un tri-split Atlantic AOYA18LAT3 sur lequel sont connectés un ASYA14LACM et un ASYA07LACM. J'utilise principalement l'ASYA14LCAM du salon. Tout se passe bien lorsque j'utilise le split en mode...
  • 10. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
>>> Résultats suivants pour : Panne tri-splits Atlantic Fujitsu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videodepannage erreur e5 clim airton 001brico videobricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite