Bonjour à tous.
Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande.
Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur. La led sur la carte de l'UE est allumée. Au bout de 30 secondes environ, elle se met à clignoter (1 flash toutes les 2.5 secondes) ; le compresseur s'arrête, puis le ventilateur.
La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite.
Dans de rares cas, la PAC se met à fonctionner quelques heures, voire quelques jours.
La température au niveau du split est de 50 degrés environ. Le compresseur fait un bruit normal.
J'ai vérifié les thermistances sur l'UE et nettoyé les connecteurs; en vain.
Pas de clignotement au niveau de l'UI.
Avez vous une piste : Manque de gaz ? Carte défectueuse ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande.
Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur. La led sur la carte de l'UE est allumée. Au bout de 30 secondes environ, elle se met à clignoter (1 flash toutes les 2.5 secondes) ; le compresseur s'arrête, puis le ventilateur.
La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite.
Dans de rares cas, la PAC se met à fonctionner quelques heures, voire quelques jours.
La température au niveau du split est de 50 degrés environ. Le compresseur fait un bruit normal.
J'ai vérifié les thermistances sur l'UE et nettoyé les connecteurs; en vain.
Pas de clignotement au niveau de l'UI.
Avez vous une piste : Manque de gaz ? Carte défectueuse ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
05 avril 2024 à 08:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour, de mémoire chez Mitsubishi vous devriez avoir sur la carte du groupe extérieur une Led rouge et une Led verte.
En cas de défaut les 2 doivent clignoter et c'est le nombre de clignotements entre rouge et verte qui indique le défaut.
En cas de défaut les 2 doivent clignoter et c'est le nombre de clignotements entre rouge et verte qui indique le défaut.
05 avril 2024 à 09:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour.
Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.
Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.
Cordialement
maclimatisation.com
Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.
Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.
Cordialement
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 11:47
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour.
50°c c'est un peu bas mais pas impossible, la température ambiante peut y jouer, vous dites "La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite."
Attendre un peu chez certains constructeurs la machine va effectuer plusieurs démarrages, entre 15 et 20, et un défaut au niveau des leds devrait apparaitre dans l'UE, normalement l'UI devrait vous informer par clignotement qu'il y a un souci, ne pas couper le courant et compter les clignotements de l'UE et nous transmettre les infos.
50°c c'est un peu bas mais pas impossible, la température ambiante peut y jouer, vous dites "La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite."
Attendre un peu chez certains constructeurs la machine va effectuer plusieurs démarrages, entre 15 et 20, et un défaut au niveau des leds devrait apparaitre dans l'UE, normalement l'UI devrait vous informer par clignotement qu'il y a un souci, ne pas couper le courant et compter les clignotements de l'UE et nous transmettre les infos.
05 avril 2024 à 17:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour PL.
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 17:56
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour AAC,
Oui, normalement la climatisation va effectuer plusieurs démarrages. Ensuite, le compresseur n'essaie plus de démarrer et un autre code défaut devrait apparaître.
Oui, normalement la climatisation va effectuer plusieurs démarrages. Ensuite, le compresseur n'essaie plus de démarrer et un autre code défaut devrait apparaître.
06 avril 2024 à 09:08
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la PAC sous tension jusqu'à demain matin pour voir s'il y a un autre code défaut.
La carte de l'UE a seulement une LED rouge ; la température en sortie de split est au moins égale à 55 degrés.
Bon dimanche.
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la PAC sous tension jusqu'à demain matin pour voir s'il y a un autre code défaut.
La carte de l'UE a seulement une LED rouge ; la température en sortie de split est au moins égale à 55 degrés.
Bon dimanche.
06 avril 2024 à 14:30
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour, la PAC fonctionne ?
06 avril 2024 à 16:04
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Non malheureusement ! il n'y a pas de code d'erreur supplémentaire. Le voyant continue de clignoter toutes les 2.5 secondes.
Je tiens à préciser qu'après une coupure de courant et une remise en marche via la télécommande, le voyant s'allume, reste allumé au démarrage du ventilateur, s'éteint au démarrage du compresseur et commence à clignoter.
Le cycle se répète toujours de la même manière : le compresseur s'arrête après 3 à 30 secondes, suivi du ventilateur ; un nouveau cycle démarre 3 minutes plus tard.
Je tenais à préciser la température de sortie du split car cela pourrait être lié à un éventuel manque de gaz, comme cela a été évoqué dans certaines discussions.
Merci pour votre aide.
Je tiens à préciser qu'après une coupure de courant et une remise en marche via la télécommande, le voyant s'allume, reste allumé au démarrage du ventilateur, s'éteint au démarrage du compresseur et commence à clignoter.
Le cycle se répète toujours de la même manière : le compresseur s'arrête après 3 à 30 secondes, suivi du ventilateur ; un nouveau cycle démarre 3 minutes plus tard.
Je tenais à préciser la température de sortie du split car cela pourrait être lié à un éventuel manque de gaz, comme cela a été évoqué dans certaines discussions.
Merci pour votre aide.
06 avril 2024 à 17:22
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour,
Il est possible que vous manquiez de gaz ou que vos sondes soient défectueuses. Appeler un technicien habilité pour résoudre ce problème.
Il est possible que vous manquiez de gaz ou que vos sondes soient défectueuses. Appeler un technicien habilité pour résoudre ce problème.
07 avril 2024 à 18:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
- N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 6. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 7. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 8. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 9. Panne Mitsubishi MSZ-LN60VGV
- N°8281 : Bonjour. Je viens à vous pour vous demander de l'aide :) En juillet de cette année, j'ai installé une Mitsubishi MSZ-LN60VGV avec des liaisons frigorifiques précharchées. En effet je n'ai pas trouvé d'installateur dans...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite