Question Dépannage Climatisation : Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR

gege2409
Membre inscrit
gege2409
3 messages
Bonjour.

Je suis à la recherche d’une entreprise capable de réparer l’électronique d’une unité extérieure de PAC Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR.

Les premiers symptômes sur la carte de commande PCA505A187A fusible HS + une petite self de lissage éclatée malgré son remplacement la carte n’est toujours pas alimentée (le fusible ne lâche plus) LED1 rouge et LED2 verte éteintes.
L’alimentation semble provenir de la carte inverter PCA505A186B (elle semble défaillante diode jaune éteinte).
Pas de tension sur CNI1, CNA1, CNA2, aux bornes du condo.
Le pont de diodes DM semble bon, pour le filtre actif LACT 33020 je ne sais pas.
Merci.
21 février 2022 à 18:36
Réponse 1 du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
A part en effectuant de belles photos recto/verso de la dite carte afin que Dom-Aom puisse vous aider si possible, ou encore un électronicien à proximité de chez vous.
Je ne vois que le remplacement de la carte en vous adressant à Mitsubishi heavy (Société Yack) sur internet ou par tél sur la plateforme.
24 février 2022 à 15:56
Réponse 2 du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR

JJ7
Membre inscrit
JJ7
7 messages
Bonjour,
J'avais trouvé cette société qui semble pouvoir réparer des cartes de climatiseurs.

https://www.electro-standard.com/domaines-d-intervention/portfolio/climatisation.html

Si vous les contactez et éventuellement traitez avec eux, il serait intéressant de faire profiter de votre expérience.
Tout le monde n'est pas en mesure de faire des recherches de pannes sur les cartes.
Cordialement.
24 février 2022 à 21:47
Réponse 3 du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR

gege2409
Membre inscrit
gege2409
3 messages
Bonsoir.

J'ai effectivement trouvé cette société, je viens de leur envoyer les cartes après un premier contact par mail.
J'attends leur diagnostic.

Cordialement.
01 mars 2022 à 21:49
Réponse 4 du forum-climatisation

Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR

gege2409
Membre inscrit
gege2409
3 messages
Bonjour.

Comme mentionné j'ai confié les cartes à la société electro-standard
Service rapide et efficace + conseil à la mise en service par téléphone 550€HT pour les deux cartes inverter et commande
le filtre actif n'avait rien.

Nickel.
Cordialement.
25 mars 2022 à 10:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 10. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05remplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite