Climatisation Atlantic 4 splits remplacement électrovanne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9145
Question Dépannage Forum Climatisation : Climatisation Atlantic 4 splits remplacement électrovanne
Bonjour à vous.
Merci de me lire. Je ne suis pas un professionnel.
J'ai 4 splits de climatisation reliés à un groupe extérieur de marque Atlantic-Fujitsu AOYG30LAT4.
L'allumage du groupe faisait disjoncter le compteur instantanément.
Après démontage et vérification visuelle des trois cartes (donc désoudage des 3 fils du compresseur) débranchement des composants un à un puis vérification des valeurs ohmiques d'une des 4 électrovannes il s'est avéré qu'une électrovanne était défectueuse.
Remontage avec seulement 3 vannes (A, B, D) : pas de fonctionnement (le compresseur faisait du chaud qui arrivait au splits sans être soufflé, peut-être n'ai je pas attendu assez ou l'électronique était perturbé.
Remontage avec les 4 vannes à réception de la pièce, suivi de tension selon ce tuto (https://www.youtube.com/watch?v=FR9wgmFjAW0) tout s'est remis à fonctionner. Pendant environ 24h.
Puis les splits ont continué de tourner sans souffler de chaleur. Le compresseur ne semble pas produire de chaleur. Il fonctionne en mode froid.
Auriez-vous, je vous prie, des suggestions.
Je suis à court d'idée.
Je vous remercie.
Merci de me lire. Je ne suis pas un professionnel.
J'ai 4 splits de climatisation reliés à un groupe extérieur de marque Atlantic-Fujitsu AOYG30LAT4.
L'allumage du groupe faisait disjoncter le compteur instantanément.
Après démontage et vérification visuelle des trois cartes (donc désoudage des 3 fils du compresseur) débranchement des composants un à un puis vérification des valeurs ohmiques d'une des 4 électrovannes il s'est avéré qu'une électrovanne était défectueuse.
Remontage avec seulement 3 vannes (A, B, D) : pas de fonctionnement (le compresseur faisait du chaud qui arrivait au splits sans être soufflé, peut-être n'ai je pas attendu assez ou l'électronique était perturbé.
Remontage avec les 4 vannes à réception de la pièce, suivi de tension selon ce tuto (https://www.youtube.com/watch?v=FR9wgmFjAW0) tout s'est remis à fonctionner. Pendant environ 24h.
Puis les splits ont continué de tourner sans souffler de chaleur. Le compresseur ne semble pas produire de chaleur. Il fonctionne en mode froid.
Auriez-vous, je vous prie, des suggestions.
Je suis à court d'idée.
Je vous remercie.
07 décembre 2023 à 08:28
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatisation Atlantic 4 splits remplacement électrovanne
Bonjour.
"Le compresseur fonctionne en mode froid". Est-ce que l'air soufflé par les splits est alors glacial, ou juste pas chauffé, donc à température ambiante, ce qui pourrait faire croire à un fonctionnement correct?
La pièce commandée est juste la bobine ou l'électrovanne complète, ce qui impose un retrait du gaz pour la mettre en place?
"Le compresseur fonctionne en mode froid". Est-ce que l'air soufflé par les splits est alors glacial, ou juste pas chauffé, donc à température ambiante, ce qui pourrait faire croire à un fonctionnement correct?
La pièce commandée est juste la bobine ou l'électrovanne complète, ce qui impose un retrait du gaz pour la mettre en place?
16 décembre 2023 à 10:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 2. 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
- N°9487 : Bonjour. J'ai un souci que je ne parviens pas à résoudre. Aussi, je sollicite votre aide, je vous prie. Si vous avez des idées. - Climatisations 4 splits. - Groupe extérieur Atlantic AOYG 30LAT4 (je précise, il n'y a...
- 3. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 6. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 7. Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
- N°5223 : Bonjour Je suis en dépannage sur un bi splits Atlantic AOYG14LAC2 Mon client me dit que ça ne chauffe quasiment plus. Je pose les manos et j'effectue les tests suivants : Test des incondensables, négatif. Récupération...
- 8. Problème clim Atlantic Fujitsu AOY18LMAK2 splits ASYA07LACM
- N°8823 : Bonjour. À la remise sous tension de ma clim Atlantic Fujitsu, mes deux splits se sont mis à clignoter à raison de deux éclairs verts toutes les six secondes, ce qui signalerait, d'après les documentations, un défaut de...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite