2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9487
Question Dépannage Climatiseur : 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
J'ai un souci que je ne parviens pas à résoudre.
Aussi, je sollicite votre aide, je vous prie. Si vous avez des idées.
- Climatisations 4 splits.
- Groupe extérieur Atlantic AOYG 30LAT4 (je précise, il n'y a qu'un compresseur).
Seulement deux des 4 splits intérieurs produisent du froid. J'ai identifié 2 des 4 circuits.
Chambre C fonctionne. Chambre B ne fonctionne pas. Toutefois lorsque j'inverse les électrovannes physiquement sur les circuits Chambre B fonctionne (et chambre C fonctionne moins bien je crois, ou plus).
Évidemment pour faire ce test, j'allume les deux splits en question.Sauf erreur de ma part, chambre C commande chambre B et inversement.
Ce n'est pas l’électrovanne toutefois. en effet, si je branche l'électrovanne de chambre C sur chambre B, chambre B ne fonctionne pas.
Donc ce serait au niveau du pilotage, mais je n'ai pas plus d'idée.
Je pense que je peux en déduire que ce n'est pas un manque de gaz.
Êtes vous d'accord ?
J'ajoute que j'ai eu un problème cet hiver.
Une électrovanne faisait sauter le compteur (je l'ai changé - (c'est l’électrovanne de chambre C).
N'ayant jamais touché de clim j'ai mis du temps à trouver et ai démonté tout le groupe extérieur.
Quoiqu’il en soit, j'ai revérifié les branchements, les lignes correspondent bien aux bons circuit.
Dernière précision : Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid.
Pas les autres.
Merci à vous.
J'ai un souci que je ne parviens pas à résoudre.
Aussi, je sollicite votre aide, je vous prie. Si vous avez des idées.
- Climatisations 4 splits.
- Groupe extérieur Atlantic AOYG 30LAT4 (je précise, il n'y a qu'un compresseur).
Seulement deux des 4 splits intérieurs produisent du froid. J'ai identifié 2 des 4 circuits.
Chambre C fonctionne. Chambre B ne fonctionne pas. Toutefois lorsque j'inverse les électrovannes physiquement sur les circuits Chambre B fonctionne (et chambre C fonctionne moins bien je crois, ou plus).
Évidemment pour faire ce test, j'allume les deux splits en question.Sauf erreur de ma part, chambre C commande chambre B et inversement.
Ce n'est pas l’électrovanne toutefois. en effet, si je branche l'électrovanne de chambre C sur chambre B, chambre B ne fonctionne pas.
Donc ce serait au niveau du pilotage, mais je n'ai pas plus d'idée.
Je pense que je peux en déduire que ce n'est pas un manque de gaz.
Êtes vous d'accord ?
J'ajoute que j'ai eu un problème cet hiver.
Une électrovanne faisait sauter le compteur (je l'ai changé - (c'est l’électrovanne de chambre C).
N'ayant jamais touché de clim j'ai mis du temps à trouver et ai démonté tout le groupe extérieur.
Quoiqu’il en soit, j'ai revérifié les branchements, les lignes correspondent bien aux bons circuit.
Dernière précision : Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid.
Pas les autres.
Merci à vous.
01 juillet 2024 à 11:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
Une EV comprend 4 bobinages, pilotés par 4 drivers (contenus dans des ULN2003, TD62064...). Ces circuits sont référencés à un potentiel qui n'a rien à voir avec la terre, vous pouvez avoir 100 ou 200V par rapport à la terre. Quand un bobinage se met à toucher du métal (celui des tuyaux, et en particulier celui du corps de l'EV), alors le différentiel saute car du courant passe du bobinage abîmé à la terre. Mais si ce courant (bref) est suffisamment important, il y a un gros risque de claquer le driver correspondant...
Si j'étais vous, je changerais ce driver. Un ULN contient 7 canaux, un TD, 4. Pour cela il faut déposer la carte et voir quel driver pilote l'EV changée. Au préalable, il est peut-être possible de vérifier le driver avec un multimètre utilisé adéquatement... Une photo de la zone pourra aider.
"Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid" : vous voulez dire que l'échangeur condense surtout sur une bande horizontale?
Une EV comprend 4 bobinages, pilotés par 4 drivers (contenus dans des ULN2003, TD62064...). Ces circuits sont référencés à un potentiel qui n'a rien à voir avec la terre, vous pouvez avoir 100 ou 200V par rapport à la terre. Quand un bobinage se met à toucher du métal (celui des tuyaux, et en particulier celui du corps de l'EV), alors le différentiel saute car du courant passe du bobinage abîmé à la terre. Mais si ce courant (bref) est suffisamment important, il y a un gros risque de claquer le driver correspondant...
Si j'étais vous, je changerais ce driver. Un ULN contient 7 canaux, un TD, 4. Pour cela il faut déposer la carte et voir quel driver pilote l'EV changée. Au préalable, il est peut-être possible de vérifier le driver avec un multimètre utilisé adéquatement... Une photo de la zone pourra aider.
"Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid" : vous voulez dire que l'échangeur condense surtout sur une bande horizontale?
01 juillet 2024 à 14:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi toutefois :).
EV pour électrovanne, je suppose?
En fait j'ai changé juste la parti commande électrique, la bobine.
D'après vous le driver qui gère cette bobine pourrait avoir claqué si j'ai bien compris. je me suis peut-être mal exprimé, la bobine changée appartient à un circuit qui fonctionne.
Donc sur ma carte, je dois trouver 4 drivers, un par circuit? Soit des ULN2003 soit des TD62064? Et je change les 4 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi toutefois :).
EV pour électrovanne, je suppose?
En fait j'ai changé juste la parti commande électrique, la bobine.
D'après vous le driver qui gère cette bobine pourrait avoir claqué si j'ai bien compris. je me suis peut-être mal exprimé, la bobine changée appartient à un circuit qui fonctionne.
Donc sur ma carte, je dois trouver 4 drivers, un par circuit? Soit des ULN2003 soit des TD62064? Et je change les 4 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2024 à 15:13
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Merci encore pour votre réponse.
J'ai trouvé une photo.
Les composant que vous évoqués sont dans le coins inférieur droit je pense.
Et les EV commandées sont indiquées sur le coté (on voit pas sur la photo).
Le 4ème composant doit être masqué par les fils verts.
Donc d'après vous, je change les 2 composants sur les vannes qui posent souci ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé une photo.
Les composant que vous évoqués sont dans le coins inférieur droit je pense.
Et les EV commandées sont indiquées sur le coté (on voit pas sur la photo).
Le 4ème composant doit être masqué par les fils verts.
Donc d'après vous, je change les 2 composants sur les vannes qui posent souci ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2024 à 15:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
Il n'y aurait pas un inversement de câblage liaison entre B et C ?
Il n'y aurait pas un inversement de câblage liaison entre B et C ?
01 juillet 2024 à 17:39
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
J'ai vérifier tous les branchements; l'inversion dont vous parlez serait une inversion des électrovannes ?
Il y a des codes couleurs.
J'ai vérifier tous les branchements; l'inversion dont vous parlez serait une inversion des électrovannes ?
Il y a des codes couleurs.
01 juillet 2024 à 18:39
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Normalement, vous devez savoir quelle EV (oui, électrovanne) a posé problème, et du coup voir où aboutissent ses 4 enroulements, en suivant les pistes de cuivre. Ils peuvent arriver sur un seul ULN2003 (qui compte 7 canaux), ou sur 2 ULN (2 canaux utilisés sur chaque, ou 1 + 3).
Éventuellement, vous pouvez comparer les 7 canaux d'un ULN avec un multimètre en mode test de diode. Mettez le fil noir sur la patte 8 et baladez le fil rouge sur les 7 outs, elles doivent donner le même résultat. Puis inversez les fils, elles doivent toujours être identiques (éventuellement l'infini). Puis refaites ces 14 mesures non plus par rapport à la patte 8 mais la 9. Si une OUT se distingue parmi les 28 mesures, elle est HS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Éventuellement, vous pouvez comparer les 7 canaux d'un ULN avec un multimètre en mode test de diode. Mettez le fil noir sur la patte 8 et baladez le fil rouge sur les 7 outs, elles doivent donner le même résultat. Puis inversez les fils, elles doivent toujours être identiques (éventuellement l'infini). Puis refaites ces 14 mesures non plus par rapport à la patte 8 mais la 9. Si une OUT se distingue parmi les 28 mesures, elle est HS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2024 à 20:00
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Super,
Merci à vous. je vais tester ce week-end et reviens vers vous.
J'ai deux splits qui ne fonctionnent pas (qui ne correspondent pas au circuit ou j'ai changé la bobine). Les deux drivers peuvent lâcher en même temps d'après vous? Sensibles lors du démontage?
Merci beaucoup pour votre temps!
Merci à vous. je vais tester ce week-end et reviens vers vous.
J'ai deux splits qui ne fonctionnent pas (qui ne correspondent pas au circuit ou j'ai changé la bobine). Les deux drivers peuvent lâcher en même temps d'après vous? Sensibles lors du démontage?
Merci beaucoup pour votre temps!
02 juillet 2024 à 10:37
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
J'ai oublié une question.
Puis-je effectuer ces mesures sans le dessouder de la carte ?
Puis-je effectuer ces mesures sans le dessouder de la carte ?
02 juillet 2024 à 10:43
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Et désolé, encore une :)
Je peux écarter le manque de gaz d'après vous ?
Un seul circuit qui condense..
Merci.
PS : ce sont des TD62064 APG de la marque Toshiba sur ma clim.
Pas facile à trouver, mais une autre marque sur Amazon (Reland Sun)
Je peux écarter le manque de gaz d'après vous ?
Un seul circuit qui condense..
Merci.
PS : ce sont des TD62064 APG de la marque Toshiba sur ma clim.
Pas facile à trouver, mais une autre marque sur Amazon (Reland Sun)
02 juillet 2024 à 11:18
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
1/ Oui, les mesures sont faisables sans dessouder les TD. Je vous mets le brochage ci-dessous. Donc 4 canaux par composant, mais moins faciles à tester que sur un ULN. La patte 8 de l'ULN est ici 4 ou 5, la patte 9 est ici 1 ou 8. NC = non connecté. I/O : Input/Output
2/ Bizarre que les 2 splits qui ne fonctionnent pas ne soient pas en lien avec l'EV dont la bobine avait un problème. Du coup la piste TD détérioré est moins plausible. N'en achetez pas pour l'instant.
3/ Manque de gaz : pourquoi serait-il apparu suite à un problème électrique?... Difficile à imaginer.
4/ "Un seul circuit qui condense" : voir ma question en fin de réponse 1. Normalement, tout le gaz est réparti équitablement dans l'échangeur (en plusieurs parties horizontales), sans lien avec les UI utilisées. Si une bande condense, il peut y avoir de l'humidité dans le gaz, et là c'est une autre paire de manches... Un ou plusieurs capillaires peuvent se boucher avec un bout de glace. Voir l'immense question 2717 à partir du post 13... :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

2/ Bizarre que les 2 splits qui ne fonctionnent pas ne soient pas en lien avec l'EV dont la bobine avait un problème. Du coup la piste TD détérioré est moins plausible. N'en achetez pas pour l'instant.
3/ Manque de gaz : pourquoi serait-il apparu suite à un problème électrique?... Difficile à imaginer.
4/ "Un seul circuit qui condense" : voir ma question en fin de réponse 1. Normalement, tout le gaz est réparti équitablement dans l'échangeur (en plusieurs parties horizontales), sans lien avec les UI utilisées. Si une bande condense, il peut y avoir de l'humidité dans le gaz, et là c'est une autre paire de manches... Un ou plusieurs capillaires peuvent se boucher avec un bout de glace. Voir l'immense question 2717 à partir du post 13... :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2024 à 17:32
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Merci à vous.
Pendant que vous répondiez, j'étais en train de prendre les mesures.
Et effectivement, le seul composant qui a des mesures différentes et celui qui était en rapport avec la bobine HS.
Je vous mets le tableau de mesure ci-dessous.
Donc vous auriez raison.
Mais étonnamment c'est celle qui fonctionne le mieux.
On a presque l'impression qu'elle "pique" la puissance aux autres...Plausible ?
J'ai fait toutes les mesures et j'attends votre avis pour commander les pièces (j'ai fini pas trouver mais délais un peu longs).
Merci encore.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Pendant que vous répondiez, j'étais en train de prendre les mesures.
Et effectivement, le seul composant qui a des mesures différentes et celui qui était en rapport avec la bobine HS.
Je vous mets le tableau de mesure ci-dessous.
Donc vous auriez raison.
Mais étonnamment c'est celle qui fonctionne le mieux.
On a presque l'impression qu'elle "pique" la puissance aux autres...Plausible ?
J'ai fait toutes les mesures et j'attends votre avis pour commander les pièces (j'ai fini pas trouver mais délais un peu longs).
Merci encore.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
02 juillet 2024 à 18:41
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Par contre j'ai mesuré avec l'autre schéma, je viens de me rendre compte 
Je dois reprendre ?

Je dois reprendre ?
02 juillet 2024 à 18:56
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
"Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid" :
Vous voulez dire que l'échangeur condense surtout sur une bande horizontale ?
J'ai 4 circuits qui partent du groupe et 4 qui reviennent :
Un seul est vraiment froid et très humide.
Un de ceux relié à la bobine C
Vous voulez dire que l'échangeur condense surtout sur une bande horizontale ?
J'ai 4 circuits qui partent du groupe et 4 qui reviennent :
Un seul est vraiment froid et très humide.
Un de ceux relié à la bobine C
02 juillet 2024 à 18:59
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Effectivement, vu que ce sont des TD, il fallait utiliser le schéma du TD. Néanmoins, la patte 8 du TD étant le COM (comme la 9 d'un ULN), certaines de vos valeurs indiquent bien un problème.
D'autre part, je ne l'avais pas dit, mais il fallait faire ces mesures avec les câbles enlevés, vu qu'on teste les tripes des TD. Vos valeurs en 46 et 92 Ohms sont typiques des bobinages d'EV. Les valeurs à 24 montrent que 2 canaux sont plus ou moins en court-circuit. Ce TD devra être changé, c'est clair.
Pour la beauté du geste, oui, refaites les mesures avec ces 2 corrections (bon schéma, sans les câbles). J'ai reproduit vos mesures pour qu'elles soient lisibles par tous instantanément.
Circuits... ben oui, ce sont donc des tuyaux, votre appellation "circuit" prêtait à confusion.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'autre part, je ne l'avais pas dit, mais il fallait faire ces mesures avec les câbles enlevés, vu qu'on teste les tripes des TD. Vos valeurs en 46 et 92 Ohms sont typiques des bobinages d'EV. Les valeurs à 24 montrent que 2 canaux sont plus ou moins en court-circuit. Ce TD devra être changé, c'est clair.
Pour la beauté du geste, oui, refaites les mesures avec ces 2 corrections (bon schéma, sans les câbles). J'ai reproduit vos mesures pour qu'elles soient lisibles par tous instantanément.
Circuits... ben oui, ce sont donc des tuyaux, votre appellation "circuit" prêtait à confusion.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juillet 2024 à 09:05
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Merci à vous.
Je mesure à nouveau dès que je peux.
Je mets, à toutes fins utiles, le schéma inversé en miroir et celui de la carte.
Donc vous pensez que le TD HS peut permettre à la climatisation associée de bien fonctionner (presque trop) et créer un dysfonctionnement sur les autres?
Je poste les nouvelles mesures ASAP.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je mesure à nouveau dès que je peux.
Je mets, à toutes fins utiles, le schéma inversé en miroir et celui de la carte.
Donc vous pensez que le TD HS peut permettre à la climatisation associée de bien fonctionner (presque trop) et créer un dysfonctionnement sur les autres?
Je poste les nouvelles mesures ASAP.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 juillet 2024 à 10:24
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Dans l'état actuel du TD, il ne peut plus actionner l'EV. Celle-ci s'est donc figée dans l'état où elle était lorsque le court-circuit s'est produit. Un peu comme un potentiomètre de volume sur un ampli, que votre main ne pourrait plus régler... parce que quelqu'un en a enlevé l'axe et le bouton! :-)
Si l'UE a décidé d'envoyer une quantité limitée de chaleur ou de froid, et que l'EV "C" est fortement ouverte, il est clair que les autres UI ne vont pas recevoir suffisamment de gaz pour faire correctement leur job.
Si l'UE a décidé d'envoyer une quantité limitée de chaleur ou de froid, et que l'EV "C" est fortement ouverte, il est clair que les autres UI ne vont pas recevoir suffisamment de gaz pour faire correctement leur job.
03 juillet 2024 à 13:17
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Merci à vous pour ces explications.
Je poste les nouvelles mesures (réalisées avec le bon schéma et bobines débranchées).
Seul le composant C, correspondant donc bien à la bobine changée, semble poser problème (pour les autres je laisse les mesures mais je pense que les variations sont dans les marges de tolérances, n'est-ce-pas?).
Donc je commande les TD62064APG qui devraient arriver vers le 15 - 17 juillet.
Ils sont livré par 10, mais je ne pense pas qu'il soit opportun de changer les 4 (pour éviter les soudures et fausses manipulations), à moins que vous préconisiez le contraire.
Vous remerciant une nouvelle fois pour le temps que vous prenez pour nous aider à dépanner.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je poste les nouvelles mesures (réalisées avec le bon schéma et bobines débranchées).
Seul le composant C, correspondant donc bien à la bobine changée, semble poser problème (pour les autres je laisse les mesures mais je pense que les variations sont dans les marges de tolérances, n'est-ce-pas?).
Donc je commande les TD62064APG qui devraient arriver vers le 15 - 17 juillet.
Ils sont livré par 10, mais je ne pense pas qu'il soit opportun de changer les 4 (pour éviter les soudures et fausses manipulations), à moins que vous préconisiez le contraire.
Vous remerciant une nouvelle fois pour le temps que vous prenez pour nous aider à dépanner.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juillet 2024 à 17:24
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
Belles mesures à nouveau, vous semblez avoir la fibre scientifique et l'art de présenter les résultats. Seul petit bémol, vous n'avez pas utilisé le mode "test de diode" comme je le demandais en post 6, du coup vous ne "voyez" pas les diodes dites de roue libre reliées aux pattes 1 et 8.
Oui, il n'y a aucune raison de changer les TD des autres EV.
Belles mesures à nouveau, vous semblez avoir la fibre scientifique et l'art de présenter les résultats. Seul petit bémol, vous n'avez pas utilisé le mode "test de diode" comme je le demandais en post 6, du coup vous ne "voyez" pas les diodes dites de roue libre reliées aux pattes 1 et 8.
Oui, il n'y a aucune raison de changer les TD des autres EV.
04 juillet 2024 à 07:53
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour,
J'avais répondu mais apparemment j'ai dû commettre une erreur ma réponse n'a pas été publiée.
Effectivement, en ce qui concerne le mode "test de diode" j'ai lu un peu vite et ça faisait longtemps que je ne m'étais servi d'un multimètre. Faut-il que je reprenne les mesures du second tableau ?
Pour la "fibre scientifique", effectivement j'en ai "mangé" lors de mes études.
Les drivers sont censés arriver le 22 au plus tôt. Je vous tiens évidemment informé des résultats de l'échange.
Vous remerciant.
J'avais répondu mais apparemment j'ai dû commettre une erreur ma réponse n'a pas été publiée.
Effectivement, en ce qui concerne le mode "test de diode" j'ai lu un peu vite et ça faisait longtemps que je ne m'étais servi d'un multimètre. Faut-il que je reprenne les mesures du second tableau ?
Pour la "fibre scientifique", effectivement j'en ai "mangé" lors de mes études.

Les drivers sont censés arriver le 22 au plus tôt. Je vous tiens évidemment informé des résultats de l'échange.
Vous remerciant.
05 juillet 2024 à 22:14
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
Si vous mettez plus de 60 mn entre le début de votre rédaction et l'envoi, la réponse est perdue corps et biens, je me suis fait souvent avoir dans le passé...
Vous pouvez éventuellement refaire les mesures en test de diodes, uniquement par esprit scientifique, car les résultats sont quasi surs. Je ne vais pas me vexer si vous ne les faites pas, ou si vous ne les publiez pas.
Si vous mettez plus de 60 mn entre le début de votre rédaction et l'envoi, la réponse est perdue corps et biens, je me suis fait souvent avoir dans le passé...
Vous pouvez éventuellement refaire les mesures en test de diodes, uniquement par esprit scientifique, car les résultats sont quasi surs. Je ne vais pas me vexer si vous ne les faites pas, ou si vous ne les publiez pas.
06 juillet 2024 à 07:49
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour,
Si vous avez un seul circuit qui condense, il est fort probable que cela vienne d'un manque de fluide.
Quelles sont les longueurs totales de ces tuyauteries ? Car ces modèles sont généralement préchargés pour 50ML.
De plus, certains modèles ont des ratés sur les brasures de l'échangeur du groupe extérieur qui, à terme, se traduisent par des micro fuites.
Cordialement,
maclimatisation.com
Si vous avez un seul circuit qui condense, il est fort probable que cela vienne d'un manque de fluide.
Quelles sont les longueurs totales de ces tuyauteries ? Car ces modèles sont généralement préchargés pour 50ML.
De plus, certains modèles ont des ratés sur les brasures de l'échangeur du groupe extérieur qui, à terme, se traduisent par des micro fuites.
Cordialement,
maclimatisation.com
06 juillet 2024 à 10:04
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour,
J'ai reçu des composants différents de ce que j'avais commandés. En lieu et place des TOSHIBA TD62064APG j'ai reçu des TOSHIBA TD62064AP (AP au lieu de APG).
A priori ce serait les mêmes si l'on se fie aux caractéristiques, mais je n'en suis pas certain.
Pouvez-vous le confirmer ou dois-je tenter de trouver des APG? L'été sera fini.
Merci à vous.
J'ai reçu des composants différents de ce que j'avais commandés. En lieu et place des TOSHIBA TD62064APG j'ai reçu des TOSHIBA TD62064AP (AP au lieu de APG).
A priori ce serait les mêmes si l'on se fie aux caractéristiques, mais je n'en suis pas certain.
Pouvez-vous le confirmer ou dois-je tenter de trouver des APG? L'été sera fini.

Merci à vous.
13 juillet 2024 à 11:51
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Pour les APG, le constructeur certifie qu'il n'a pas utilisé certaines substances nocives lors de la fabrication. A moins que vous ayez l'intention de les cramer et d'en respirer les fumées pendant une heure, il n'y aura pas de différence. ;-)
13 juillet 2024 à 12:56
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Merci beaucoup.
Il me manque la pâte thermique et je remonte tout ça et vous dis.
Merci.
Il me manque la pâte thermique et je remonte tout ça et vous dis.
Merci.
13 juillet 2024 à 13:22
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
C’est fait, composant reçu et soudé.
Et après une nuit de test je peux dire que tout fonctionne à nouveau parfaitement bien.
Merci infiniment pour le temps que vous avez pris pour m'aider à dépanner (le "professionnel" qui s'était déplacé pensait que c'était un manque gaz...).
Je vois que vous êtes à plus de 7000 messages : c'est très altruiste.
Je n'ai toutefois pas repris les mesures avec le "mode diode", le camarade qui venait m'aider à souder est venu à l'improviste et je n'ai pas pris le temps.
Encore merci.
Les chaleurs arrivent et mes filles, à l'étage, vont bien dormir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C’est fait, composant reçu et soudé.
Et après une nuit de test je peux dire que tout fonctionne à nouveau parfaitement bien.
Merci infiniment pour le temps que vous avez pris pour m'aider à dépanner (le "professionnel" qui s'était déplacé pensait que c'était un manque gaz...).
Je vois que vous êtes à plus de 7000 messages : c'est très altruiste.
Je n'ai toutefois pas repris les mesures avec le "mode diode", le camarade qui venait m'aider à souder est venu à l'improviste et je n'ai pas pris le temps.
Encore merci.
Les chaleurs arrivent et mes filles, à l'étage, vont bien dormir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 juillet 2024 à 11:27
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
18 juillet 2024 à 12:22
Réponse 27 forum climatisation climatiseurs
2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
Bonjour.
Véri goude, comme dirait Jean-Paul. Heureux pour vous et vos pitchounettes.
Il y a bien plus altruiste que moi... Dans un autre forum Bricovidéo, un aidant a dépassé les 28000 réponses, et surtout le créateur des forums, qui traite à la main toutes les réponses et leurs photos depuis 15 ans... probablement plus d'un million!... Hélas, les revenus publicitaires en baisse ne couvrent plus les frais fixes... Donc si vous pouviez faire un tour sur la cagnotte ci-dessus, ce serait grandement apprécié. ;-)
Bon vent, Dom.
Véri goude, comme dirait Jean-Paul. Heureux pour vous et vos pitchounettes.
Il y a bien plus altruiste que moi... Dans un autre forum Bricovidéo, un aidant a dépassé les 28000 réponses, et surtout le créateur des forums, qui traite à la main toutes les réponses et leurs photos depuis 15 ans... probablement plus d'un million!... Hélas, les revenus publicitaires en baisse ne couvrent plus les frais fixes... Donc si vous pouviez faire un tour sur la cagnotte ci-dessus, ce serait grandement apprécié. ;-)
Bon vent, Dom.
18 juillet 2024 à 14:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 2. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
- N°9608 : Bonjour. Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux. Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers. Cependant,...
- 5. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 6. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
- N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
- 7. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
- N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Choix entre climatiseurs Daikin Atlantic Mitsubishi
- N°6305 : Bonjour, J'ai obtenu 2 devis pour une pompe à chaleur 3,5kW qui servira à rafraîchir la pièce principale (35m²) d'un appartement de 70m². L'installation ne se fera pas en dos à dos car le split sera installé à droite...
- 10. PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
- N°8543 : Bonjour à vous. Propriétaire depuis 9 ans d'une pompe à chaleur Atlantic Altea Extensa Duo raccordée sur un plancher chauffant. J'ai des problèmes de chauffage depuis le début de la semaine. Lundi, erreur 370. Après...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite