FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9346

Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec ma climatisation Dometic B1600
Les ventilateurs d'évacuation extérieur ne s'arrête pas.
J'ai été obligé de mettre un interrupteur pour arrêter le climatiseur.
Merci de votre réponse.
18 mars 2024 à 18:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Si votre ventilation est raccordé sur une carte électronique, il se peut qu'un relais soit bloqué fermée donc la ventilation reste en permanence alimentée. Si votre ventilation est raccordé sur un variateur pressostatique (ventilation en fonction de la pression) alors ce peut être cette élément qui soit défectueux.
19 mars 2024 à 07:20
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Du même avis que climatisation76.
Cela peut être réparable suivant vos connaissances et outillage, avec l'aide de ce site.
19 mars 2024 à 09:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Bonjour.
Merci pour les réponses antérieures.

D'après vous faut-il changer la carte électronique ?
Il y en n'a une à l'extérieur en enlevant le capote une autre plus petite à l'intérieur.
Cordialement.
19 mars 2024 à 11:34
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
Certainement cette carte de votre UE (unité extérieure) c'est elle qui régule votre clim de camping.
19 mars 2024 à 15:41
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Merci pour le retour.

Je vais commander la carte électronique en espérant que ça règle mon problème.
Je crois que: la carte coûte dans les 400 euros. cry
Cordialement.
19 mars 2024 à 16:36
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

On peut trouver moins cher, voir sur le site du constructeur.
19 mars 2024 à 18:08
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Merci.
Je vais allez voir sur le site constructeur.
19 mars 2024 à 18:19
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Suivez les câbles du ventilateur, cela vous permettra de savoir quel carte lui envoi la tension.
Bon dépannage
20 mars 2024 à 07:28
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pourquoi commander une carte aussi chère alors qu'il n'y a qu'un relais à changer (à 90% de probabilité).

Faites une photo des cartes, si possible recto verso, on vous dira quoi changer.
Si vous avez un multimètre (à 15€ dans une grande surface de bricolage).
20 mars 2024 à 07:45
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Bonjour.

Merci pour vos réponses techniques.
Je vais faire des photos des intérieur et extérieur.
A bientôt.
20 mars 2024 à 09:30
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Bonjour à vous
Je vous joins les photos des cartes électroniques
Sur la 1ere mon doigt indique la connexion des 2 ventilateurs qui évacuent l'air chaud



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240323 151028



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240323 150536


Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240323 145809

25 mars 2024 à 10:23
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Et les 2 photos suivantes sont celle de la carte intérieur.

Merci d'avance pour vos réponses.
Pour la réf de la clim est fl 1600.

Bonne journée.
Cordialement

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240322 104731


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240322 104637

25 mars 2024 à 10:28
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La carte à problème est la plus grande. On y voit 6 relais, dont un petit blanc ("finder").

Je vous indique comment tester 3 d'entre eux. Courant coupé, vous ne devez pas avoir 0 ohm entre A et B, A et C, et C et D. Pour les autres, faites de même. Je ne peux pas voir quel relais commande les ventilos parce que les composants et les câbles cachent trop de choses. Pour le blanc, le câblage peut être moins évident, mais la photo ne montre pas ses soudures (pb de prise de vue...).
25 mars 2024 à 12:20
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Avec la photo...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dometic ventilos

25 mars 2024 à 12:20
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas

Pat93
Membre inscrit
Pat93
8 messages
Bonjour.
Merci pour les info.

Je vais acheter un testeur et en même temps je vais refaire des meilleures photos.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
25 mars 2024 à 14:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 2. Panne climatiseur Dometic HB2500
    N°9323 : Bonjour. Mon climatiseur Dometic HB 2500 ne produit ni de chaleur ni de froid. Au démarrage, le compresseur devient rouge pendant 5 secondes, ce qui entraîne une baisse de puissance. Pendant ce temps, la vitesse des...
  • 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 4. Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre
    N°2062 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans. Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête. Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais...
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
    N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
    N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
  • 10. Panne climatiseur Dometic B2100
    N°4835 : Bonjour, J'ai une caravane Fendt avec une clim Dometic B2100. J'ai voulu la faire marcher et quand je mets en marche la clim, elle me fait du froid pendant 2/3 minutes et après elle se met à faire de la chaleur. J'ai essayé...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Dometic B1600 ventilateurs ne s'arrête pas >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite