FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2894

Question forum climatisation : L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade

myrene
Membre inscrit
myrene
1 message
Bonsoir.

Pour colmater le trou de passage des tuyaux de ma climatisation, car j'avais de l'air froid qui rentrait dans la maison, j'ai utilisé de la mousse polyuréthane.
Depuis, ma climatisation fonctionne toujours mais l'eau s'évacue par la façade de ma climatisation (donc l'eau coule dans ma pièce le long du mur et en quantité importante) et ne coule plus dans le tuyau d'évacuation.
Que dois-je faire ?
Merci par avance de votre réponse.
22 juillet 2015 à 22:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum

L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Il vous faut repérer le petit tuyau cannelé blanc qui s'appelle l’évacuation des condensats qui doit descendre à côté de l’unité extérieure, puis dégager la mousse pour le libérer, puis passer un petit fil de fer que vous aurez plié en bout, de façon à ne pas percer le tuyau en espérant que cela puisse suffire !!
L'eau ne pouvant pas s’évacuer a dû remonter jusque dans le bac à condensat !
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 23:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum

L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Vous avez dû pincer le tuyau des condensats ou le faire remonter plus haut que le bac en mettant la mousse.
Il vous faut donc le dégager.

Cordialement.
23 juillet 2015 à 11:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum

L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous avez dû effectivement pincer ou remonter le tube de condensat (contre siphon), il va falloir tout gratter, vérifier l’évacuation, et refaire le bouchage avec autre chose que de la mousse expansive.
23 juillet 2015 à 17:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
    N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
    N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 9. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
>>> Résultats suivants pour : L'eau de ma climatisation s'évacue à l'intérieur de ma pièce par la façade >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationbricolage travaux climatisationdepannage carte mere dc clim carrera avcapacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite