Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5469
Question Forum Climatisation : Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonsoir.
J'ai un souci avec ma clim Hitachi RAC-50NH4 série 0592528165 pour le chaud le groupe extérieur ne démarre pas et la LED 301 clignote 12 fois ainsi que le groupe intérieur voyant vert et pour le froid cela démarre souffle de l'air tiède et s'arrête environ 10 minutes après et le voyant clignote 12 fois.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci à vous.
J'ai un souci avec ma clim Hitachi RAC-50NH4 série 0592528165 pour le chaud le groupe extérieur ne démarre pas et la LED 301 clignote 12 fois ainsi que le groupe intérieur voyant vert et pour le froid cela démarre souffle de l'air tiède et s'arrête environ 10 minutes après et le voyant clignote 12 fois.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci à vous.
06 juillet 2019 à 18:34
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonsoir,
Le ventilateur de l'UE ne tourne pas à la vitesse prévue. Il est conseillé de changer le moteur de ventilation ainsi que la carte qui l'alimente.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le ventilateur de l'UE ne tourne pas à la vitesse prévue. Il est conseillé de changer le moteur de ventilation ainsi que la carte qui l'alimente.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juillet 2019 à 19:59
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonjour.
Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.
Cordialement, Dom.
Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.
Cordialement, Dom.
06 juillet 2019 à 20:02
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonjour. Je rejoins les dires de chacun.
06 juillet 2019 à 20:43
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonsoir.
Merci à tous pour votre aide, je viens de m'inscrire sur ce forum et les réponses sont très rapides, merci encore.
Mais je n'y connais rien, la carte pour le moteur c'est la grande au-dessus où il y a tous les fils et fusibles ou c'est une carte à part, pour le fusible F101 n'est pas cramé, par contre la résistance je ne sais comment la contrôler.
Merci à tous.
Merci à tous pour votre aide, je viens de m'inscrire sur ce forum et les réponses sont très rapides, merci encore.
Mais je n'y connais rien, la carte pour le moteur c'est la grande au-dessus où il y a tous les fils et fusibles ou c'est une carte à part, pour le fusible F101 n'est pas cramé, par contre la résistance je ne sais comment la contrôler.
Merci à tous.
07 juillet 2019 à 17:28
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Problème clim Hitachi RAC-50NH4
Bonjour.
Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.
Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.
09 juillet 2019 à 10:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
- N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
- 2. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
- 3. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 4. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 5. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
- N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
- 6. Panne Hitachi RAC-35YH4
- N°5792 : Bonjour à tous. En allumant mon chauffage ce matin pas de production d'air chaud, le groupe extérieur ne fonctionne pas (Hitachi RAC-35YH4). Après plusieurs essais et coupure courant j'ai ouvert le GE, la LED 303 ne s'allume...
- 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 8. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
- N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
- 9. Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
- N°4149 : Bonjour. Mon unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas. Et à l'intérieur tout fonctionne correctement, branchement correct, tout vérifier, fusible bon, que faire ? Merci.
- 10. Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB
- N°4711 : Bonjour. Problème clim Hitachi, mon unité intérieure démarre mais se met de suite en sécurité. Le voyant orange de la minuterie clignote 12 fois. Pouvez-vous m'aider à identifier la panne s'il vous plait ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite