Question Forum Climatisation : Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Keyzen
Membre inscrit
Keyzen
4 messages
Bonjour à tous,.

Je vous explique ma situation.
J'ai décider cette après midi de faire un nettoyage des filtres de mes climatiseurs Hitachi. Réf: RAK-18QH8 (W).
Je voulais enlever le capot histoire d'enlever un petit peu la poussière superflu avec une brosse a dent.
Avant cela j'ai bien entendu couper le disjoncteur.
J'ai procédé donc à mon petit dépoussiérage, je remonte le capot, remet le disjoncteur en fonction, et la problème...
La climatisation ce remet en fonction immédiatement, ventile de l'air ni froid ni chaud (aucun voyant ne s'allume).

J'essaie d'utiliser la télécommande pour voir si le signal est quand même reçu par le climatiseur, rien.
J'essaie la télécommande en question sur un autre climatiseur, aucun problème, donc j'écarte ce problème.
La seul connectique a la quel j'ai toucher lors du démontage et celle du moteur du capot (obliger de la déconnecter pour le retirer).

Auriez-vous une idée de quel pourrait être le problème ?

Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me répondre, j'avoue que je désespère un peu ayant un budget assez restreint j'aimerais dans la mesure du possible essayer de la remettre en fonction par moi même...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne clim hitachi rak 18qh8depannage clim hitachi rak 18qh8

12 octobre 2022 à 05:28
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

Votre UI (unité intérieure) fonctionne avec du 35V continu fourni par l'UE. Cette partie de l'UE est donc bonne, mais il se peut fort que le reste de l'UE soit en panne.

Quel est le modèle de l'UE? Si l'installation est multisplit, quelles sont toutes les UI raccordées à cette UE?

Ouvrez le capot de l'UE et voyez s'il y a des LEDs qui sont allumées ou clignotent. Si tout est éteint, il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE (mais pas celle du 35V) soit HS.
12 octobre 2022 à 12:16
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Keyzen
Membre inscrit
Keyzen
4 messages
Dans un premier temps merci pour votre réponse.

L'unité extérieure est un RAC-35WX8, la clim en panne est sous multisplit, l'autre clim qui est sur la même UE fonctionne parfaitement ! Elles sont 2 sur la même UE.
Toutes les UI et UE sont les mêmes modèles.
La 3ème UI est indépendante avec sa propre UE.
Je vois envoie une photo du modèle de l'UE.
Malheureusement je n'ai aucun accès pour soulever le capot de l'UE.
Mais si 2 clim sont raccordées sur le même, une fonctionne parfaitement mais pas l'autre, pensez-vous encore que cela peut venir de l'UE ? N'y a t'il pas un bouton ou connectique sur l'UI qui pourrait désactiver/être débrancher qui cause cette panne de voyant et réception de signal ? sad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne climatiseur hitachi 02

12 octobre 2022 à 16:59
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Je ne trouve pas la doc du RAC35WX8. Par contre j'ai celle du RAC50WX8, plus puissant. Cette machine est monosplit, et je me permets d'en déduire que la 35 l'est aussi. Comment pouvez-vous avoir 2 UI reliées à cette machine? Vous êtes sûr de ce que vous dites?... Combien de tuyaux de cuivre SORTENT de l'UE? (donc au ras de l'UE ; peut-être que la personne qui a installé l'ensemble a relié des tuyaux ensemble, en Y, un peu plus loin...)

Essayez d'utiliser les bons mots : une clim est un ensemble complet UE + UI(s). Ce qu'il y a sur un mur c'est un split ou une UI.
12 octobre 2022 à 19:35
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Keyzen
Membre inscrit
Keyzen
4 messages
Je n'ai aucun accès pour contrôler les raccordement extérieur de l'UE elle est sur l'extérieur d'un balcon a 4 mètre de haut derrière une barrière, c'est un peu compliquer pour compliqué pour y accéder sans tomber en bas. Je ne vois pas les tuyaux malheureusement de la où je suis.
Niveau de l'installation les clim était déjà poser a mon arriver, je n'ai aucun détail de plus ou notice qui va avec.
Je ne sais pas si l'UE est monosplit ou non, mais je confirme que 2 UI sont bien relié à elle, dont une des 2 fonctionne encore parfaitement, pendant que la mienne a cette panne de voyant.
Cela fait plus de 7 ans quel fonctionne sans soucis, l'entretien par un professionnel a était encore fait l'année dernière. Tout a commencer depuis mon dépoussiérage sur L'UI dont j'ai enlever le capot. Comme vous l'avez confirmé elle est bien alimenté, n'auriez vous pas une idée, d'un bouton ou connectique que j'aurai pu toucher sur l'UI entraînement une panne du genre ?
13 octobre 2022 à 02:56
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Corrigez-moi si je me trompe, mais pour chauffer votre logement, vous avez en tout 2 UE et 3 UI, un bisplit et un monosplit. Je verrais bien le bisplit fonctionner parfaitement et le monosplit être en panne, car je pense que vous vous méprenez sur l'affectation des UI sur les UE...

Dans la mesure où "vous ne voyez pas les tuyaux", mon hypothèse n'est pas farfelue... Car je persiste à dire qu'une UE monosplit n'est pas faite pour alimenter 2 UI.

Sur votre UI en panne, avez-vous du 35V DC qui arrive?
13 octobre 2022 à 11:43
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Keyzen
Membre inscrit
Keyzen
4 messages
Je vous confirme bien 2 UE 3 UI, un bisplit et un monosplit.
Je vous confirme aussi que l'un des UE est en monospli (dans mon salon), l'autre UE est un bisplit qui gère les 2 chambres, L'UI de la chambre voisine fonctionne parfaitement, l'autre UI est dans ma chambre (celle en panne).

Pour votre hypothèse, je pense que l'erreur vient de ma part je vous ai donner la photo de l'UE qui est en monosplit dans le salon pensant que celle ci devait être là même pour les chambre l'erreur vient de moi désoler...
Comme je vous ai dis je n'ai aucun accès pour voir la référence de l'autre UE qui gère les chambre en bisplit, elle est derrière une barrière et l'étiquette ce trouve a l'opposé du coté visible par le balcon.
J'espère que ces quelque information pourront vous aidez un peu sad
13 octobre 2022 à 18:17
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs

Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

OK, tout le monde peut se tromper. En fait, je demandais si le 35V arrivait bien sur l'UI en panne, mais dans la mesure où son ventilateur fonctionne, ça veut dire qu'il est présent. La carte présente 2 minuscules fusibles basse tension, un pour la "puissance" (ventilation), et un autre pour la gestion. Je verrais bien le 2ème HS. Il va falloir que vous déposiez la carte et que vous vérifiez ces fusibles. La question 4233 pourrait vous aider en cela.
Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6

14 octobre 2022 à 08:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
    N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
  • 6. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 7. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 10. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite