Bonjour,

Je possède une RAM-130QH5 (UE) sur laquelle j'ai quelques soucis. Il y a 6 UI connecté sur 2 cartes. J'avais initialement un problème d'UI qui ne fonctionnait pas.
J'ai lu un peu le forum et j'ai changé IC1 et IC2 par du str6654 sur une carte.
En testant, il y a 1 UI sur 3 qui fonctionne sur la carte dont les IC1 ET 2 ont été changés (c'est le UI1 environ 35v) et UI 2 et UI3 ne fonctionne pas.
J'ai 2x led 304 vert et 4x led 301 rouge.

Sur la carte du bas (rien n'a été fait dessus), c'est idem, seul UI1 fonctionne. (et reçois environ 35V)
Peut-être que j'ai dû mal faire le soudage, et que la platine est morte.
Est-il possible de l'acheter directement en pièce détachée ?
Est-ce que la référence est PMRAM130QH5905 - PWB POWER correspondant à la carte marron.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage clim Hitachi RAM-130QH5

Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
21 août 2019 à 20:09
Réponse 1 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre prose n'est pas des plus claires. Initialement, avant toute intervention, quelles UI ne fonctionnaient pas? La 1 et la 4, ou une autre combinaison? Une chronologie précise serait la bienvenue.

La machine du haut concerne les 1/2/3, celle du bas les 4/5/6. Pas inutile de le rappeler, un internaute avait changé le(s) STRF sur la mauvaise carte...

Sur la carte du bas, vous pouvez les changer aussi, en général ça guérit les problèmes. Si un changement de régulateur n'a pas d'effet, la panne peut être due à un autre composant.

"Peut être que j'ai dû mal faire le soudage" Donc sur la carte du haut, parce que vous mettez cette phrase juste après que vous mentionniez la carte du bas. Si vous soupçonnez vos soudures, regardez les à la loupe et/ou postez un gros plan de la zone.

Normalement les nombreux sujets traitant de RAM130 auraient dû vous indiquer quel IC devait être changé (et non les 2). Mais je peux comprendre que vous ayez voulu remplacer les 2 pour redonner un coup de jeune à la machine. Du coup, parmi les 2 que vous avez enlevé, il y en a un qui doit encore être bon. Si toutefois j'ai bien compris ce que vous vouliez dire.

2 flashes LD304 indiquent absence de communication avec l'UI2. Normal dans votre cas.
4 flashes LD301 indiquent un autre problème, IPM/compresseur. Pas vraiment de rapport...

Les cartes doivent toujours être disponibles, mais ce n'est pas le même budget du tout...

Cordialement, Dom.
21 août 2019 à 23:48
Réponse 2 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous n'avez pas abordé le problème éventuel d'un manque de fluide ?
Alors la LED 304 donne un code panne d'un problème de COM entre l'UE et l'UI 3 mais ne peut clignoter 4 X ce n'est pas possible.
Ensuite le code panne sur la LED 301 correspond à un souci de compresseur le plus grave, mais apparemment ce n'est pas le cas car les 2 autres UI fonctionnent, non en fait que l'UI 1 car vous avez "bricolé" sur la carte...
En fait comme expliqué par Dom, ce n'est pas très clair...
22 août 2019 à 18:55
Réponse 3 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Inspirable
Membre inscrit
Inspirable
7 messages
Bonjour.

A l'époque, j'avais ouvert un sujet : Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
Depuis, j'ai commandé les IC1 et IC2 (c'était récemment) que j'ai fait remplacer par un collègue [sur la carte du haut] qui m'avait dit qu'il n'était pas sûr que cela fonctionnerait car quand il a dessoudé les composants (IC1 et IC2), la "peinture verte" de la carte s'est enlevée à l'endroit où il a dessoudé.

A l'époque, c'était pareil au niveau des mesures.
1 donne 35V DC
Les 2 autres : 140mV DC.

Mais je m'en rappelle plus si les mesures de l'époque étaient sur la carte du haut ou du bas.
Mais il y avait 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A au total à l'époque.
Aujourd'hui seulement, 2 RAK-18NH6A (1 par carte).
Le manque de fluide est possible car les UI qui s'alimentent ne fournissent plus de froid (cela fait très longtemps qu'il n'ont pas été utilisés).
Dès que je peux, j’enlève la carte du haut pour vous prendre en photo les soudures et savoir si c'est rattrapable dans le cas où elles ont été ratées.
Merci d'avance.
23 août 2019 à 19:36
Réponse 4 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Inspirable
Membre inscrit
Inspirable
7 messages
Et là je viens de rallumer un UI, il se lance et s'arrête, clignote orange 4x minuterie.
23 août 2019 à 23:28
Réponse 5 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Inspirable
Membre inscrit
Inspirable
7 messages
Désolé, correctif, cela le fait sur certains "modes" de la télécommande.
Je viens de le faire avec le mode "ventilation" et il n'y a plus de clignotement.
23 août 2019 à 23:32
Réponse 6 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Inspirable
Membre inscrit
Inspirable
7 messages
Bonjour.

J'ai carrément changé la carte PWB POWER et les trois UI fonctionnent et donnent de froid. OK c'est pas le même budget mais le problème vient donc de la carte PWB POWER.
Cependant, je voudrais réparer le problème initial sur la carte en défaut pour la mettre sur la carte d'alimentation du bas alimentant les 3 autres UI.
J'ai donc enlevé la carte pour vous montrer les soudures douteuses et savoir s'il est possible de rectifier les soudures si nécessaire.
Merci d'avance.
Inspirable

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim Hitachi RAM-130QH5dépannage clim Hitachi RAM-130QH5dépannage clim Hitachi RAM-130QH5dépannage clim Hitachi RAM-130QH5

Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
30 août 2019 à 20:05
Réponse 7 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Inspirable
Membre inscrit
Inspirable
7 messages
Et je rajoute un truc, avant de remplacer la carte, j'ai revérifié que tout était bien câblé et branché sur la carte, j'ai appuyé sur certaines "fiches" au cas où c'était mal mis et j'ai relancé l'alimentation.
LED 304 2x vert
LED 301 1x rouge
30 août 2019 à 20:13
Réponse 8 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pas hyper facile de dire si tout est OK, les zones gagneraient à être nettoyées avec de l'acétone et une brosse à dents (attention aux projections) pour enlever les résidus de vernis et de flux de soudure. Sur la photo 1, on voit 2 griffures qui pourraient couper une piste, mais je ne pense pas qu'elles soient profondes à ce point. Pour l'autre site, le plan n'est pas assez gros et net.

Attention, il y a toujours la possibilité qu'une alim soit HS à cause d'un autre composant HS, par ex une diode au secondaire, une résistance coupée, un condo en court-circuit, etc. Statistiquement, c'est le STRF qui ne marche plus, mais ce n'est pas obligé.

LD304x2 : normal si UI 2 et 3 non alimentées. LD301x1 : fonctionnement normal.
31 août 2019 à 08:28
Réponse 9 du forum climatisation

Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5

Inspirable
Membre inscrit
Inspirable
7 messages
J'ai "bippé" avec le multimètre les liaisons entre les soudures et leurs liaisons pour savoir s'il y a contact.
Certaines fonctionnent, d'autres non, donc je vais essayer de corriger les soudures qui ne sont pas en contact et voir si cela fonctionne.
Cordialement.
inspirable
31 août 2019 à 13:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 3. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
    N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. Changer moteur ventilateur PAC Hitachi RAM-130QH5
    N°6024 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer le moteur ventilateur pour le groupe extérieur de la pompe à chaleur air air Hitachi RAM-130QH5. Merci d'avance.
  • 6. Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
    N°3538 : Bonjour. J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur : - 3 RAK-18NH6A dans les chambre. - 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3). Il n'y a plus...
  • 7. Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
    N°2320 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi depuis 2008 mon unité extérieure modèle RAM-130QH5, l'un des moteurs ne fonctionne plus l'hélice ne tourne plus. Sur les unités intérieures une lumière rouge clignote. Merci de...
  • 8. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 10. Pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5
    N°5087 : Bonsoir, Je souhaiterai avoir un lien internet me permettant d'acquérir à moindre coût une carte électronique d'une pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5. J'ai reçu 3 techniciens en payant leur déplacement : les 2 premiers...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes clim Hitachi RAM-130QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite