Bonjour.

J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas.
La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte.
J'ai remis sous tension, le fusible a de nouveau lâché et maintenant la led 301 reste allumée tandis que la led 302 clignote 9 fois.
Quelqu'un a-t-il une solution à mon problème. Pourquoi ce fusible est-il soudé à la carte et à quoi sert-il ?
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
13 octobre 2014 à 21:45
Réponse 1 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Le fusible soudé est là pour protéger le moteur ventilo, si le fusible a lâché le moteur est HS.
Le fait de l'avoir changé vous avez la carte qui est aussi HS.
14 octobre 2014 à 20:29
Réponse 2 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

DJP
Membre inscrit
DJP
3 messages
Merci ludo pour l'intérêt porté à mon problème.
Je prends note pour le moteur HS. Y a-t-il un moyen de le tester sans le brancher sur l'autre UE qui fonctionne (ce serait dommage de mettre l'autre carte hors circuit).
En revanche je ne comprends pas pourquoi la carte serait HS, le fusible devrait protéger la carte d'une défaillance moteur.
Si on ne peut changer ce fusible cela veut dire qu'il ne sert à rien, et donc à chaque fois il faut changer moteur + carte.
En outre, existe t-il un site où je pourrais trouver les pièces de rechange.

Merci encore pour les réponses qui pourront m'être apportées.
15 octobre 2014 à 07:54
Réponse 3 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je suis un peu d'accord avec vous mais le fait d'avoir changé ce fusible, il y a peut-être une procédure ou une méthode spécifique à suivre, qui a amené à casser la carte.
Pour les pièces détachées, parcourez un peu les réponses sur d'autres posts, d'autres internautes ont fourni quelques sites ou adresses.
15 octobre 2014 à 14:41
Réponse 4 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Je travaille chez Hitachi je peux vous faire parvenir vos pièces détachées, demander mes coordonnées à l’administrateur.
Je pourrai aussi plus facilement vous aider par téléphone.
15 octobre 2014 à 20:08
Réponse 5 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

DJP
Membre inscrit
DJP
3 messages
Bonsoir,
Merci ludo pour votre proposition, j'ai fait la demande de vos coordonnées.
16 octobre 2014 à 19:43
Réponse 6 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir,

Les coordonnées de ludo36 vous ont été transmises par email.
Cordialement.
16 octobre 2014 à 23:24
Réponse 7 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5


Invité
invité
Bonjour à l'administrateur du forum,

Pouvez-vous me donner les coordonnées de ludo36, avec son accord svp car j'aurai besoin de pièces détachées pour une UE Hitachi Ram 130 qh J'ai cru comprendre qu'il travaille pour cette marque.
Merci.
19 octobre 2014 à 10:59
Réponse 8 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Il va nous être difficile de vous transmettre les coordonnées de qui que ce soit, car vous n'êtes pas inscrit sur notre forum, en effet nous ne publions pas les emails sur les pages des forums, nous les transférons seulement en messagerie privée.
Cordialement.
19 octobre 2014 à 11:17
Réponse 9 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

manubis
Membre inscrit
manubis
4 messages
Bonjour,

J'ai un problème similaire sur le même modèle d'unité extérieure.
Contexte : mon Unité extérieure aliment 6 unités intérieures (3 au RDC et 3 dans les chambres à l'étage), mes trois unités dans les chambres ont le voyant timer qui clignote.

J'ai démonté le carter du groupe extérieur (pour visualiser si des leds clignotaient sur le PCB).
J'ai la LED301 qui clignote une fois mais le "Lighting mode self-diagnosis lamp" n'est pas clair sur ce code erreur du coup je ne sais pas trop comment l'interpréter ni quoi faire.
J'ai appelé mon installateur qui après explication du problème semblait complètement largué.
Il m'a demandé d'éteindre toutes les unités intérieures puis de baisser le disjoncteur qui alimente le tout pendant dix minutes et de tout remettre en route pour voir si le problème persistait (et c'est le cas).

Peut-être pourriez-vous m'orienter vers la solution ce qui me permettrait de pouvoir chauffer à nouveau les chambres.

J'ai mis en pièce jointe la page de diagnostic : diagnostique panne clim.pdf
Cordialement.

Manu.
02 décembre 2014 à 10:13
Réponse 10 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Le fait que ça clignote 1 fois est normal, avez-vous regardé la bonne carte ?
Car vous avez 2 boitiers dans ce groupe, 1 en haut et l'autre au milieu et il faut enlever la façade pour le voir.
02 décembre 2014 à 18:34
Réponse 11 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

manubis
Membre inscrit
manubis
4 messages
Bonjour Ludo36,

Merci pour votre réponse, mon installateur doit passer (normalement) cet après-midi pour voir le problème.
Le connaissant, j'ai des gros doutes (bizarrement c'est la croix et la bannière pour faire revenir un artisan une fois le chantier fini, surtout pour du SAV sad).

Si toutefois je sens un élan de motivation, j'irais affronter le mistral et je démonterais le carter de façade cet après midi ; je reviendrais par la suite faire un petit compte-rendu.

Bonne journée,
Manu.
03 décembre 2014 à 06:16
Réponse 12 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

manubis
Membre inscrit
manubis
4 messages
Bonjour Ludo36,

Comme je le craignais, mon installateur n'est pas passé la semaine dernière.
Je viens de déposer le carter frontal et vérifier les deux platines.

Voici quelques précisions concernant les connexions de l'UE :
- Le groupe du haut alimente les trois UI dispatchées dans le salon et le bureau.
Les UI fonctionnent parfaitement bien (les trois LEDs de la platine sont éteintes).
- Le groupe du bas alimente les trois UI des chambres de l'étage.
Les UI ne fonctionnent toujours pas (la LED 301 clignote par séries de 1 flash).

Je précise que je n'ai pas coupé le disjoncteur depuis la dernière inspection et que les UI n'ont pas été remises en route non plus.
Faut-il envisager de remplacer un élément (PCB ou autre...) pour que tout rentre dans l'ordre ?
J'ai vu qu'il y a un bouton poussoir (Service switch), sert-il à réinitialiser le système ?
Dans l'attente de votre retour (et aussi de l'intervention de mon #@!! installateur huffy).

Bonne journée,
Manu.
08 décembre 2014 à 09:09
Réponse 13 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

manubis
Membre inscrit
manubis
4 messages
Rebonjour,

Je viens de faire un test : J'ai allumé les 3 qui posaient problème (mode chauffage à température 30°C et soufflerie au max), je suis retourné contrôler les LEDs, la 301 clignote par série de 3 flashs.

Quelques minutes plus tard, une des UI a eu le voyant Power qui s'est mis à clignoter et la LED301 elle clignotait par série de 4 flashs.
Quelques minutes plus tard, les UI se sont mises en route, l'UE également et la LED303 s'allume fixe (après vérification sur le diagramme, cela signifie que tout fonctionne correctement...)

J'ai laissé fonctionner l'ensemble quelques minutes puis j'ai coupé les UI et vérifié le statut des LEDs sur l'UE, toutes les LEDs sont éteintes.
J'ai relancé les UI au bout de 5 minutes, la LED303 est allumée fixe les UI donnent de l'air chaud.

Je ne comprends plus rien... il y a une semaine, impossible d'avoir du chauffage dans les chambres et les UI se prenaient pour des guirlandes de Noël (on est dans la période je sais titter) et à présent tout semble à nouveau fonctionner correctement sans avoir fait quoi que ce soit...

Je doute que les conditions météo aient joué un rôle dans cette histoire car je n'ai pas eu le problème sur les deux blocs de l'UE même si je suis sur Montélimar, qu'on a eu des températures plutôt basses environ 4°C et que le groupe est positionné au Nord et que le Mistral souffle régulièrement et plutôt fort en général (ce qui réduit la température ressentie).
Aujourd'hui pas de Mistral, soleil, et température de 6°c.

Je vous tiendrais informé de l'évolution dans les prochains jours (de ma PAC, pas de la météo sauf si ça vous intéresse tongue).
Bonne journée,
Manu.
08 décembre 2014 à 10:18
Réponse 14 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

gegel
Membre inscrit
gegel
5 messages
Bonjour,
J'ai une unité extérieure Hitachi RAM130qh5 et la carte power RRZK2414 après mise en route du compresseur (qui s'arrête prématurément), la LD301 se met à clignoter 12 fois.
Combien coûte un moteur ventilateur d'unité extérieure ? car il semble que ce soit ce dernier qui soit incriminé.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
10 juillet 2018 à 18:19
Réponse 15 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

gegel
Membre inscrit
gegel
5 messages
Bonjour à l'administrateur du forum,
J'aimerais avoir les coordonnées de ludo36 svp.
Merci.
Cordialement.
10 juillet 2018 à 18:24
Réponse 16 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour gegel,

Désolé pour cette réponse tardive.

Pour information ludo36 n’est pas intervenu sur les forums depuis très longtemps, je lui envoie un Mail pour lui faire part de votre demande, et je vous tiens informé.
Cordialement. Patrice.
12 juillet 2018 à 10:18
Réponse 17 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

ALY
Membre inscrit
ALY
3 messages
Bonsoir,
Je souhaiterai avoir les coordonnées de LUDO36, je souhaiterai acquérir une carte électronique Hitachi RAM-130QH5.
Je vous remercie.
Bien cordialement.
Alex
14 novembre 2018 à 23:00
Réponse 18 dépanner climatisation

UE Hitachi panne sur Ram 130qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour ALY,
Désolé mais nous n'avons pas de nouvelles de LUDO36.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
14 novembre 2018 à 23:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
    N°2320 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi depuis 2008 mon unité extérieure modèle RAM-130QH5, l'un des moteurs ne fonctionne plus l'hélice ne tourne plus. Sur les unités intérieures une lumière rouge clignote. Merci de...
  • 6. Panne UE Hitachi RAM 65
    N°3871 : Bonjour à tous. Je suis toujours en panne avec ma clim Hitachi RAM 65 QH5 sur UE L301 clignote 3 fois, le ventilo tourne doucement puis s’arrête et L301 clignote à nouveau trois fois. Sur l'UI, le voyant clignote 4 fois....
  • 7. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
    N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
  • 8. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 10. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
>>> Résultats suivants pour : UE Hitachi panne sur Ram 130qh5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite