Question forum dépannage : Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Hitachi depuis 2008 mon unité extérieure modèle RAM-130QH5, l'un des moteurs ne fonctionne plus l'hélice ne tourne plus. Sur les unités intérieures une lumière rouge clignote.
Merci de votre réponse.
J'ai une pompe à chaleur Hitachi depuis 2008 mon unité extérieure modèle RAM-130QH5, l'un des moteurs ne fonctionne plus l'hélice ne tourne plus. Sur les unités intérieures une lumière rouge clignote.
Merci de votre réponse.
17 mars 2014 à 16:20
Dépannage PAC réponse 1
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour.
Quelques pistes pour commencer. Il faut que TOUTES les UI raccordées soient dans le même mode (froid ou chaud) pour que l'UE démarre. Si c'est correct, mesurez les tensions aux diverses sorties de l'UE, il doit y avoir 35V continus sur chaque. Sinon pas de code erreur sur la télécommande? Et sur les platines de l'UE en panne, avez-vous des LED allumées ou clignotantes (LD301 à 304)?
Cordialement, Dom.
Quelques pistes pour commencer. Il faut que TOUTES les UI raccordées soient dans le même mode (froid ou chaud) pour que l'UE démarre. Si c'est correct, mesurez les tensions aux diverses sorties de l'UE, il doit y avoir 35V continus sur chaque. Sinon pas de code erreur sur la télécommande? Et sur les platines de l'UE en panne, avez-vous des LED allumées ou clignotantes (LD301 à 304)?
Cordialement, Dom.
18 mars 2014 à 00:59
Dépannage PAC réponse 2
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour,
Certainement le moteur ventilateur HS c'est un peu leur maladie.
Demander à l'administrateur mes coordonnées, je travaille avec Hitachi je pourrai plus facilement vous aider si vous êtes novice.
Certainement le moteur ventilateur HS c'est un peu leur maladie.
Demander à l'administrateur mes coordonnées, je travaille avec Hitachi je pourrai plus facilement vous aider si vous êtes novice.
18 mars 2014 à 09:46
Dépannage PAC réponse 3
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour.
Il suffit d'inverser les deux moteurs ventilateur sur la carte.
Faire un essai de fonctionnement : si le même ventilateur qui ne tourne toujours pas et que l'autre qui fonctionnait tourne = moteur HS,
Si dans le même branchement le moteur qui ne fonctionnait pas tourne et celui qui fonctionnait ne tourne pas, c'est la carte.
Nous dire ce qui clignote et combien de fois.
Il suffit d'inverser les deux moteurs ventilateur sur la carte.
Faire un essai de fonctionnement : si le même ventilateur qui ne tourne toujours pas et que l'autre qui fonctionnait tourne = moteur HS,
Si dans le même branchement le moteur qui ne fonctionnait pas tourne et celui qui fonctionnait ne tourne pas, c'est la carte.
Nous dire ce qui clignote et combien de fois.
18 mars 2014 à 17:05
Dépannage PAC réponse 4
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Re. Aussi les références des UI, serait bien, pour les clignotements.
Sinon il faut ouvrir l'UE et nous dire les leds qui clignotent LD301 LD302 LD303 ET LD304 laquelle ou lesquelles et combien de fois.
Sinon il faut ouvrir l'UE et nous dire les leds qui clignotent LD301 LD302 LD303 ET LD304 laquelle ou lesquelles et combien de fois.
18 mars 2014 à 17:20
Dépannage PAC réponse 5
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour, merci des réponses.
J'ai bien inversé les deux moteurs ventilation sur la carte, effectivement le moteur ne tourne pas, mais sur la carte la led 301 clignote 12 fois.
Merci de me dire si cela a un rapport avec le moteur de ventilateur HS.
J'ai bien inversé les deux moteurs ventilation sur la carte, effectivement le moteur ne tourne pas, mais sur la carte la led 301 clignote 12 fois.
Merci de me dire si cela a un rapport avec le moteur de ventilateur HS.
20 mars 2014 à 15:41
Dépannage PAC réponse 6
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour.
C'est bien le moteur ("fan")! Ci joint un extrait du manuel de dépannage. Ils parlent aussi d'un fusible, mais si Ludo dit que c'est une panne courante chez Hitachi...
Cordialement, Dom.

C'est bien le moteur ("fan")! Ci joint un extrait du manuel de dépannage. Ils parlent aussi d'un fusible, mais si Ludo dit que c'est une panne courante chez Hitachi...
Cordialement, Dom.

20 mars 2014 à 16:12
Dépannage PAC réponse 7
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour.
Le fusible fait 1A quand il claque la carte est HS, d'autres composants claquent aussi, là il suffit juste de changer le moteur.
Le fusible fait 1A quand il claque la carte est HS, d'autres composants claquent aussi, là il suffit juste de changer le moteur.
21 mars 2014 à 09:33
Dépannage PAC réponse 8
Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus
Bonjour,
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
22 mars 2014 à 07:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
- N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
- N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
- 8. Pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5
- N°5087 : Bonsoir, Je souhaiterai avoir un lien internet me permettant d'acquérir à moindre coût une carte électronique d'une pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5. J'ai reçu 3 techniciens en payant leur déplacement : les 2 premiers...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite