Question forum dépannage : Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

Pat82
Membre inscrit
Pat82
3 messages
Bonjour,

Tout d'abord, bonne année à tous !

Année qui commence difficilement pour nous, avec la panne de notre inverter chauffage principal.
Peut-être certains d'entre vous pourront m'aider à établir le bon diagnostic.
Matériel concerné : unité intérieure FVXT40GV1NB + unité extérieure RXT40GV1NB le tout installé en 2000.
Symptômes : en mode chauffage, la clim ne fonctionne plus du tout.
Pas de ventilation et donc pas de chauffe. Le ventilateur de l'unité extérieure tourne quelques secondes après le démarrage et s'arrête.
Il reprend le même cycle au bout de 3 minutes environ. Rien de plus.
Diagnostic :
- Les codes erreur sur la télécommande de l'unité centrale sont : H8. ANOMALIE CT et H9. INCORRECTION DE SENSOR DE TEMPÉRATURE À L'APPEL D'AIR.
- La lecture des leds de diagnostic sur l'unité extérieure: leds 1 et 2 allumées (rouge) = ANORMALITÉ THERMISTOR, CT, DÉTECTION DE LA POSITION. J'ai eu les leds 2 et 3 allumées une seule fois lors de mon premier test = DÉMARRAGE COMPRESSEUR DÉFECTUEUX.
- Un contrôle des 3 thermistances à l’ohmmètre donne entre 35 et 52 kohm, soit une température entre 5° et 13° ce qui semblait pertinent au moment de la mesure.
- En écartant l'isolant autour du compresseur, de gros morceaux de ferraille rouillés sont tombés de la base du corps métallique.
Le compresseur est complètement bouffé par la rouille. Il y a du liquide gras et gluant sous le compresseur, pas de l'eau d'évaporation...

J'en conclue que le compresseur est mort et que vu l'âge de l'installation j'ai intérêt à ne pas tenter une réparation qui serait trop onéreuse.
Confirmez-vous ce diagnostic, est-il possible de tester le compresseur pour confirmer ?

Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Patrick
04 janvier 2017 à 10:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.
Citation :
En écartant l'isolant autour du compresseur, de gros morceaux de ferraille rouillés sont tombés de la base du corps métallique.
Le compresseur est complètement bouffé par la rouille. Il y a du liquide gras et gluant sous le compresseur, pas de l'eau d'évaporation...
Je confirme à 90% le compresseur HS votre clim a bien travaillé avec 16/17 ans de bons et loyaux services, le remplacement du compresseur sera toujours moins cher que le remplacement de toute la clim.
A vous de voir. Plusieurs devis pourront vous aider.
04 janvier 2017 à 11:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

Pat82
Membre inscrit
Pat82
3 messages
Bonjour PL,

Merci pour la réponse, effectivement elle a fait son temps.
Toutefois j'aimerais être sûr à 100% qu'il s'agit du compresseur.
Quels tests devrais-je faire pour évacuer les 10% d'incertitude restants ?
Cordialement.
Patrick
04 janvier 2017 à 12:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les 10% restant sont enlevés par le fait que vous avez trouvé la cause, huile sous compresseur qui confirme une ou des fuites dans l'UE.
Cela m'est déjà arrivé, changement du compresseur et repartit pour plusieurs années encore.
H9 = erreur au niveau de la thermistance extérieure.
Vérifier la sonde 25°C =20 K ohm, 20°C = 25 k ohm.
L’idéal en profiter pour changer les sondes de l'UE, ce n'est pas pour ce que cela coûte.
05 janvier 2017 à 11:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

Pat82
Membre inscrit
Pat82
3 messages
Bonjour,
Ok, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je vais essayer de trouver une clim équivalente plus récente plutôt que de réparer, car j'ai peur que d'autres composants lâchent vu l'âge de l'appareil.
Merci encore.
Patrick
06 janvier 2017 à 08:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com

Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
06 janvier 2017 à 10:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 2. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 3. Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F
    N°2303 : Bonjour, Je vous sollicite pour un renseignement concernant une unité extérieure Daikin 2MXS50F me donne le code défaut H8 sur la télécommande. L'appareil a fonctionné 3 heures après mon passage et s'arrête ensuite...
  • 4. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 5. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 6. Panne sur clim inverter Daikin multisplit
    N°262 : Bonjour, j'ai un problème sur une clim multisplit DAIKIN 4 MXS 68 F inverter : les unités intérieures et extérieures ne fonctionnent pas et le bouton vert de chaque unité intérieure clignote. Diagnostic de défaillance avec la...
  • 7. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 8. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
>>> Résultats suivants pour : Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurprecarite energetiquedepannage carte mere dc clim carrera avdepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite