Avis panne climatiseur : Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour,

Je vous sollicite pour un renseignement concernant une unité extérieure Daikin 2MXS50F me donne le code défaut H8 sur la télécommande.
L'appareil a fonctionné 3 heures après mon passage et s'arrête ensuite d’après le SAV Daikin problème de carte sur l'unité extérieure ou anomalie ?
Que pensez-vous de cela ?

Merci pour vos réponses.
Philippe
14 février 2014 à 15:47
Code panne clim Daikin réponse 1

Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.

Daikin a raison, problème de carte PTC.
Afin d’être certain, hors tension, débrancher au niveau du compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant alternatif, mettre les deux picots sur U/V, remettre le courant, faire un essai de démarrage, et prendre note de la mesure, effectuer la même opération sur U/W et V/W, attention cette mesure à prendre ne dure que quelques secondes, si besoin est, refaire l’opération, si les mesures sont à peu près égales, ce n'est pas la carte, ex: 5/5/6=ok, si 5/5/0 là c'est la carte.
Sinon, risque que ce soit le compresseur. smile
14 février 2014 à 17:50
Code panne clim Daikin réponse 2

Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Merci pour votre indication mais si c'est le compresseur pourquoi la machine fonctionne pendant 3 h et chauffe très bien.
Que signifie U/V U/W V/W et les picots.
Merci je suis pas très bon en dépannage novice.
14 février 2014 à 17:59
Code panne clim Daikin réponse 3

Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,
Soit transistor de puissance défectueux donc câblage d'inverter défectueux.
Soit bobine de réactance défectueuse donc carte electronique UE défectueuse.

Allo Assistance Climatisation 83560
14 février 2014 à 19:51
Code panne clim Daikin réponse 4

Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.
U/V/W sont les 3 phases en 380 V, donc le test s'effectue entre ces différentes phase, d’où ce système de contrôle U/V U/W V/W étant donné que l'on a que deux picots sur l'appareil de mesure.
C’était simplement un contrôle de cette carte. Si vous ne savez pas le faire, abandonnez le projet. Cela peut-être dangereux.
Pour le fonctionnement, il se peut que le compresseur fonctionne un certain temps et que la carte soit vraiment HS, si votre appareil a moins de 3 ans cette carte est garantie, si la mise en service a été effectuée par une société détenant son attestation de capacité. Une feuille de mise en service a dû être remise lors de celle-ci.
Sinon devis, et remplacement.
Ou encore, peut-être une sonde défaillante, ou encore un manque de gaz (ce qui ne serait pas impossible) ?
Entraînant une panne "globale" mais plus "sournoise" là il faut approfondir. Refaire un ou plusieurs essais.
Surchauffe compresseur... smile
14 février 2014 à 20:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
    N°2317 : Bonjour à tous. Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS. Changement de carte la machine repart et après remontage des carters...
  • 2. Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
    N°9623 : Bonjour à tous. Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros...
  • 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 4. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 5. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 6. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 10. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
>>> Résultats suivants pour : Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012 bonne et heureuse annremplacement climatiseurcapacimetre mesure des capacitesraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite