Question Forum Climatisation : Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

Kaky
Membre inscrit
Kaky
1 message
Bonjour à tous.

Qui peut m'aider car ma climatisation Mitsubishi MUH-A12YV ne fait plus de froid et de chaud.
J'ai vérifié le gaz tout est correct, le compresseur est chaud et joue son rôle.
Qui peut me dire la panne ?
Merci à tous.
04 décembre 2016 à 14:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
J'ai vérifié le gaz tout est correct, le compresseur est chaud et joue son rôle.
Vous avez vérifié le gaz, ah bon, et comment ?
04 décembre 2016 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV


Invité
invité
Bonjour.
Un ami est venu avec les manomètres pour vérifier le gaz, et m'a dit que tout était bon.
Et il m'a dit que le groupe extérieur avait un problème ?
Merci pour votre réponse.
04 décembre 2016 à 17:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Votre ami n'est certainement pas un pro, car avec les manomètres on en peut pas dire si le fluide est OK, surtout la machine à l'arrêt.
On a ce que l'on appelle une relation pression température. C'est à dire que le fluide à une pression par rapport à une température extérieure. Ce n'est pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide pour le peser.
Bref faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
04 décembre 2016 à 19:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Le compresseur peut être chaud juste parce que la résistance de préchauffage du compresseur est activée. Est-ce que vous entendez le compresseur tourner? Le ventilo tourne-t-il? Si oui à tout cela, le gros tuyau de sortie est-il chaud? Comment est le petit (retour gaz)?

Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 19:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV


Invité
invité
Bonsoir.
Je pense que c'est le compresseur car il ne démarre pas et il est bouillant.
Merci pour votre aide à tous.
04 décembre 2016 à 19:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Un compresseur bouillant est un signe évident de manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 décembre 2016 à 20:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Certainement un manque de gaz. Comme AAC, l'expression par le seul fait de mettre les manos est donné par un pro et ne veut rien dire, de plus quand il les a enlevés, du gaz a dû certainement été mis dans l’atmosphère donc une perte supplémentaire de la machine.
05 décembre 2016 à 07:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, refaire un essai une fois le compresseur refroidit, juste pour voir si le compresseur démarre, car normalement avec cette marque et en inverter une sonde stoppe tout par sécurité afin de ne pas casser le compresseur.
05 décembre 2016 à 07:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
    N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
    N°9259 : Bonjour. J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ. Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
    N°6380 : Bonjour. Ma climatisation Mitsubishi avec un groupe MXZ-4A80VA 4 sorties ne fait ni du froid et du chaud. Quand je le mets en route les témoins lumineux s'allument et après 15/20 minutes le témoin lumineux clignote 5...
  • 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 8. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 9. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 10. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
    N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
>>> Résultats suivants pour : Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurclimatisation ecologiebricovideo forumsdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite