Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3672
Question Forum Climatisation : Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonjour à tous,
Je possède une pompe à chaleur air air RAM 72 QH5 qui a été installée il y a maintenant 7 ans.
Depuis 2 jours le ventilateur du groupe extérieur ne fonctionne plus ainsi que les 3 splits de chaque chambre.
Sur l'une des cartes électroniques, seul le voyant LD304 clignote en vert les 3 autres voyants sont éteints.
Pouvez-vous me dire d'où peut provenir la panne et est-ce-que je dois changer une pièce du groupe extérieur.
Merci de vos réponses.
Chriss.
Je possède une pompe à chaleur air air RAM 72 QH5 qui a été installée il y a maintenant 7 ans.
Depuis 2 jours le ventilateur du groupe extérieur ne fonctionne plus ainsi que les 3 splits de chaque chambre.
Sur l'une des cartes électroniques, seul le voyant LD304 clignote en vert les 3 autres voyants sont éteints.
Pouvez-vous me dire d'où peut provenir la panne et est-ce-que je dois changer une pièce du groupe extérieur.
Merci de vos réponses.
Chriss.
04 décembre 2016 à 13:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonjour,
Difficile de dire avec si peu de détails, mais je penche sur la carte du groupe extérieur.
Cordialement.
Difficile de dire avec si peu de détails, mais je penche sur la carte du groupe extérieur.
Cordialement.
04 décembre 2016 à 17:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonsoir.
Combien de fois clignote la led LD304? Mais a priori ce serait une erreur de com entre UI et UE.
1. Câble mal connecté.
2. Câble ouvert.
3. Circuit d'interface entre l'unité intérieure et le groupe extérieur.
Ouvrir chaque UI et vérifier si une led est allumée ou clignotante sur ces UI, si OK certainement la carte PCB de l'UE.
Mais le plus souvent la carte UE est incriminée.
Combien de fois clignote la led LD304? Mais a priori ce serait une erreur de com entre UI et UE.
1. Câble mal connecté.
2. Câble ouvert.
3. Circuit d'interface entre l'unité intérieure et le groupe extérieur.
Ouvrir chaque UI et vérifier si une led est allumée ou clignotante sur ces UI, si OK certainement la carte PCB de l'UE.
Mais le plus souvent la carte UE est incriminée.
04 décembre 2016 à 17:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonsoir.
Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.
Cordialement, Dom.
Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.
Cordialement, Dom.
04 décembre 2016 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonjour à tous,
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses.
Pour répondre à vos questions :
1) La LD304 clignote en vert sans discontinuer, j'ai arrêté de compter à 50.
2) J'ai démonté les splits et je n'ai trouvé aucun voyant d'allumé.
Pour ce qui est des mesures à faire j'avoue ne rien n'y connaître et j'ai un peu peur de faire cramer quelque chose.
Pour finir vous parlez de la carte de l'UE, mais il y a plusieurs cartes à l'intérieur.
Donc selon vous si une carte et HS cela devrait logiquement être celle où il y a les LD 301, 302, 303, 304 ?
Cette carte coûte un peu moins de 300 euros.
J'attends votre confirmation, merci encore de votre aide.
Chriss
Je vous remercie tout d'abord pour vos réponses.
Pour répondre à vos questions :
1) La LD304 clignote en vert sans discontinuer, j'ai arrêté de compter à 50.
2) J'ai démonté les splits et je n'ai trouvé aucun voyant d'allumé.
Pour ce qui est des mesures à faire j'avoue ne rien n'y connaître et j'ai un peu peur de faire cramer quelque chose.
Pour finir vous parlez de la carte de l'UE, mais il y a plusieurs cartes à l'intérieur.
Donc selon vous si une carte et HS cela devrait logiquement être celle où il y a les LD 301, 302, 303, 304 ?
Cette carte coûte un peu moins de 300 euros.
J'attends votre confirmation, merci encore de votre aide.
Chriss
05 décembre 2016 à 16:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonjour.
Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)
Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.
Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)
Cordialement, Dom.
Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)
Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.
Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)
Cordialement, Dom.
05 décembre 2016 à 18:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonsoir.
En effet elle doit clignoter 1 X ce qui voudrait dire qu'une UI n'est pas raccordée.
Soit la carte UI soit la carte UE (la plus probable).
Dans ce cas suivre les conseils de Dom.
En effet elle doit clignoter 1 X ce qui voudrait dire qu'une UI n'est pas raccordée.
Soit la carte UI soit la carte UE (la plus probable).
Dans ce cas suivre les conseils de Dom.
05 décembre 2016 à 18:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonjour,
La LED 304 clignote sûrement parce que je n'ai que 3 UI, branchées sur les LED301 302 303.
Les LED301 302 303 qui sont connectées aux UI sont éteintes, c'est normal ?
Dom, merci pour vos indications, un ami vient de me passer un multimètre, mais je ne vois pas ce que je dois tester, j'ai sûrement l'air d'un boulet mais là je suis pommé.
Je joins une photo de la carte, si vous pouviez me guider pour faire les tests ce serait sympa.
PL, vous me dites que le plus probable serait la carte UE, vous parlez de celle ou la LED clignote ?
Merci en tout cas à tous des réponses que vous m'avez déjà apportées.
Cordialement.
Chriss
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La LED 304 clignote sûrement parce que je n'ai que 3 UI, branchées sur les LED301 302 303.
Les LED301 302 303 qui sont connectées aux UI sont éteintes, c'est normal ?
Dom, merci pour vos indications, un ami vient de me passer un multimètre, mais je ne vois pas ce que je dois tester, j'ai sûrement l'air d'un boulet mais là je suis pommé.
Je joins une photo de la carte, si vous pouviez me guider pour faire les tests ce serait sympa.
PL, vous me dites que le plus probable serait la carte UE, vous parlez de celle ou la LED clignote ?
Merci en tout cas à tous des réponses que vous m'avez déjà apportées.
Cordialement.
Chriss
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 décembre 2016 à 16:09
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
08 décembre 2016 à 16:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème ventilateur ne fonctionne plus PAC air air RAM 72 QH5
Bonsoir.
"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.
Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.
Cordialement, Dom.
"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.
Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.
Cordialement, Dom.
08 décembre 2016 à 23:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 4. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 7. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 10. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite