Panne clim plus de chaud plus de froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3973
Question forum dépannage climatiseur : Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour.
Je n'ai plus de chaud ni de froid, tout s'affiche normalement, sur unité intérieure, et unité extérieure le ventilo tourne.
Elle souffle, fort, moyen, faible, mais que de l'air normal, il y a du 220v sur unité intérieure + extérieure.
Quel est le problème ?
Merci à vous.
Je n'ai plus de chaud ni de froid, tout s'affiche normalement, sur unité intérieure, et unité extérieure le ventilo tourne.
Elle souffle, fort, moyen, faible, mais que de l'air normal, il y a du 220v sur unité intérieure + extérieure.
Quel est le problème ?
Merci à vous.
04 juin 2017 à 12:32
Réponse 1 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour luxor1971
Vous avez posé une question en date du 29 mai, parlez-vous de la même climatisation et est-ce le même problème ?
Clim Klima1stklaas split pas de chaud pas de froid
Merci de répondre.
Cordialement. Manu
Vous avez posé une question en date du 29 mai, parlez-vous de la même climatisation et est-ce le même problème ?
Clim Klima1stklaas split pas de chaud pas de froid
Merci de répondre.
Cordialement. Manu
04 juin 2017 à 17:48
Réponse 2 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour,
Oui c'est la même.
Mais vue que personne ne répond, enfin une réponse mais aucune suite à ma réponse donc, j'ai relancé.
Oui c'est la même.
Mais vue que personne ne répond, enfin une réponse mais aucune suite à ma réponse donc, j'ai relancé.
06 juin 2017 à 13:33
Réponse 3 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour.
Quand un moteur est alimenté mais ne tourne pas, il consomme BEAUCOUP plus. Au point de déclencher la sécurité de surintensité ou de surchauffe. Il se peut que votre compresseur ne démarre pas tout simplement parce que le condensateur de démarrage a une valeur trop faible (elle baisse au fil des années). Vérifiez ou faites vérifier sa valeur (gros cylindre en photo 3).
Cordialement, Dom.
Quand un moteur est alimenté mais ne tourne pas, il consomme BEAUCOUP plus. Au point de déclencher la sécurité de surintensité ou de surchauffe. Il se peut que votre compresseur ne démarre pas tout simplement parce que le condensateur de démarrage a une valeur trop faible (elle baisse au fil des années). Vérifiez ou faites vérifier sa valeur (gros cylindre en photo 3).
Cordialement, Dom.
06 juin 2017 à 15:06
Réponse 4 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Merci, en fait j'ai acheté directement un condensateur 5 euros, je vais tester car j'avais déjà le même problème sur la pompe de la piscine, merci à vous.
06 juin 2017 à 16:51
Réponse 5 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour,
Dom-Aom, et MERCI !! effectivement j'ai reçu mon condensateur, neuf, que j'ai branché, et miracle ça marche, le compresseur tourne à nouveau, et j'ai du chaud et du froid !!
Super, une réparation pour 5 euros.
Vraiment merci à vous.
Salutations.
j.p
Dom-Aom, et MERCI !! effectivement j'ai reçu mon condensateur, neuf, que j'ai branché, et miracle ça marche, le compresseur tourne à nouveau, et j'ai du chaud et du froid !!
Super, une réparation pour 5 euros.
Vraiment merci à vous.
Salutations.
j.p
12 juin 2017 à 13:10
Réponse 6 du forum climatisation
Panne clim plus de chaud plus de froid
Bonjour Jipé.
Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!
Cordialement, Dom.
Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!
Cordialement, Dom.
12 juin 2017 à 15:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP
- N°3108 : Bonjour. Mon climatiseur Inverter / réversible à 1 split Carrera 51GW/BGX1cPAP installé par moi-même en 2008, ne veut plus commuter en chaleur... J'ai coupé l'alimentation général, j'ai fait un (ret) sur la...
- 2. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
- N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
- 3. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 4. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 5. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 6. Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
- N°2680 : Bonjour à tous. Un client possède un groupe extérieur Hiyasu HOM-30 L4A sur cette UE il y a de branché deux convecteurs modèle HB 14LA et un split HSM7 LA Le compresseur fonctionne, le ventilo tourne mais les appareils...
- 7. Panne ni froid ni chaud climatisation Mitsubishi MUH-A12YV
- N°3673 : Bonjour à tous. Qui peut m'aider car ma climatisation Mitsubishi MUH-A12YV ne fait plus de froid et de chaud. J'ai vérifié le gaz tout est correct, le compresseur est chaud et joue son rôle. Qui peut me dire la panne...
- 8. Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant
- N°8079 : Bonjour à tous,. Je vous explique ma situation. J'ai décider cette après midi de faire un nettoyage des filtres de mes climatiseurs Hitachi. Réf: RAK-18QH8 (W). Je voulais enlever le capot histoire d'enlever un petit peu...
- 9. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 10. Panne climatiseur Carrera plus de chaud ni froid
- N°3412 : Bonjour. Mon climatiseur Carrera ne fonctionne plus ni en chaud ni en froid. La diode timer clignote 8 fois la diode run reste allumée. Cela fait ça plusieurs fois puis la diode timer clignote 3 fois et tout s'éteint. Le...
- 11. Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid
- N°2093 : Bonjour, Ma clim réversible DUO50(extérieur) et 7sp022709 (intérieur) ne fait plus de chaud et de froid. La panne est arrivée progressivement. Un des deux appareils intérieurs ne commandait plus le groupe froid. Puis plus...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite