Panne clim réversible Alpina
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
4173
Questions Forum Dépannage Climatisation : Panne clim réversible Alpina
Bonjour.
J'ai un souci avec ma clim Alpina réf 4101 de 2011.
En mode froid, le compresseur fonctionne pendant 20 minutes puis se mets en sécurité avec un changement de régime puis plus rien...
Pas de code erreur affiché, le niveau de gaz est OK.
J'aimerai savoir si quelqu'un a connu ce problème, si cette panne est due à l’obsolescence...
Ou si elle est réparable à moindre frais.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
J'ai un souci avec ma clim Alpina réf 4101 de 2011.
En mode froid, le compresseur fonctionne pendant 20 minutes puis se mets en sécurité avec un changement de régime puis plus rien...
Pas de code erreur affiché, le niveau de gaz est OK.
J'aimerai savoir si quelqu'un a connu ce problème, si cette panne est due à l’obsolescence...
Ou si elle est réparable à moindre frais.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
19 août 2017 à 12:49
Réponse 1 dépannage forum climatisation
Panne clim réversible Alpina
Bonjour.
Pas de codes, bon et bien il faut nous donner quelques renseignements, parfois ce code peut apparaitre que quelques temps plus tard, quelle est la température de soufflage et de reprise lors de la demande de fonctionnement en mode froid à fond en vitesse ventilation et à la température la plus basse ?
Lors du fonctionnement la température du gros tube à votre UE est t'elle fraiche ou à température des doigts ?
Pas de codes, bon et bien il faut nous donner quelques renseignements, parfois ce code peut apparaitre que quelques temps plus tard, quelle est la température de soufflage et de reprise lors de la demande de fonctionnement en mode froid à fond en vitesse ventilation et à la température la plus basse ?
Lors du fonctionnement la température du gros tube à votre UE est t'elle fraiche ou à température des doigts ?
19 août 2017 à 17:26
Réponse 2 dépannage forum climatisation
Panne clim réversible Alpina
Bonjour.
Comment pouvez vous affirmer que le niveau du fluide est Ok ?
En effet sans le récupérer le peser aucun moyen de le savoir. Car si vous mettez des manos vous n'aurez qu'une relation pression température. C'est à dire que le fluide a plus ou moins de pression suivant la température extérieure et ce peu importe la quantité.
Alpina étant une marque très bas de gamme, il faut vous faire effectuer un devis avant intervention.
Cordialement
maclimisation.com
Comment pouvez vous affirmer que le niveau du fluide est Ok ?
En effet sans le récupérer le peser aucun moyen de le savoir. Car si vous mettez des manos vous n'aurez qu'une relation pression température. C'est à dire que le fluide a plus ou moins de pression suivant la température extérieure et ce peu importe la quantité.
Alpina étant une marque très bas de gamme, il faut vous faire effectuer un devis avant intervention.
Cordialement
maclimisation.com
20 août 2017 à 18:17
Réponse 3 dépannage forum climatisation
Panne clim réversible Alpina
Bonjour, je vous remercie pour votre aide.
Pour répondre à PL, j'ai allumé la clim en mode "super" (ventilation à fond et température à 16°), accomplissement au bout de 10 minutes environ puis la température remonte progressivement au bout de 15 minutes de mise en marche.
Le gros tube de la UE est frais.
Je signale qu'un ami travaillant dans une entreprise de clim a contrôlé le niveau de gaz (R410A) et il n'en manque pas.
Je reste persuadé qu'un compresseur qui est HS ne fonctionne plus du tout...
Alors que celui-là redémarre après quelques temps d'arrêt.
Cordialement
mlv2a
Pour répondre à PL, j'ai allumé la clim en mode "super" (ventilation à fond et température à 16°), accomplissement au bout de 10 minutes environ puis la température remonte progressivement au bout de 15 minutes de mise en marche.
Le gros tube de la UE est frais.
Je signale qu'un ami travaillant dans une entreprise de clim a contrôlé le niveau de gaz (R410A) et il n'en manque pas.
Je reste persuadé qu'un compresseur qui est HS ne fonctionne plus du tout...
Alors que celui-là redémarre après quelques temps d'arrêt.
Cordialement
mlv2a
21 août 2017 à 12:23
Réponse 4 dépannage forum climatisation
Panne clim réversible Alpina
Bonjour, si le tube est froid c'est que le compresseur fonctionne et qu'il se mer en sécurité HP par manque de fluide. Une nouvelle fois je vous pose la question comment votre ami a vérifié la quantité de fluide ??
Cordialement
maclimatisation.com

Cordialement
maclimatisation.com
21 août 2017 à 13:29
Réponse 5 dépannage forum climatisation
Panne clim réversible Alpina
Bonjour. AAC à raison pour savoir si il manque du gaz on ne mets pas les manos en vérifiant simplement les pressions, cela ne veut absolument rien dire ce n'est qu'une indication, et encore cela vaut pour une personne avertie ayant pas mal d’expériences.
Il faut vider et peser le gaz en fonction des préconisations compresseur.
La seule chose que votre amis pourrait voir et encore il faudrait qu'il y ai une prise de pression HP ainsi en fonctionnement si les pressions s’équilibre ou sont équilibrées là le compresseur est HS.
Je verrai non pas une coupure HP mais plutôt une sonde ou un klicson indiquant une surchauffe du compresseur par un manque de gaz de l'installation.
Le seul et unique moyen de savoir est le retrait du gaz, le pesage sil il en manque recherche de fuite, réparation puis remise en service, tout cela par une société habilitée, certainement moins cher que de changer le compresseur.
Il faut vider et peser le gaz en fonction des préconisations compresseur.
La seule chose que votre amis pourrait voir et encore il faudrait qu'il y ai une prise de pression HP ainsi en fonctionnement si les pressions s’équilibre ou sont équilibrées là le compresseur est HS.
Je verrai non pas une coupure HP mais plutôt une sonde ou un klicson indiquant une surchauffe du compresseur par un manque de gaz de l'installation.
Le seul et unique moyen de savoir est le retrait du gaz, le pesage sil il en manque recherche de fuite, réparation puis remise en service, tout cela par une société habilitée, certainement moins cher que de changer le compresseur.
21 août 2017 à 13:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 4. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 5. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 6. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 7. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
- N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
- 8. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
- N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
- 9. Panne clim réversible Hitachi
- N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
- 10. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite