Bonjour,
Voilà mon problème, j'ai une climatisation réversible Airwell R410A, malheureusement, celle-ci ne produit ni air chaud ni air froid sur les 3 consoles intérieures et l’unité extérieure ventile mal ou pas longtemps.
Je sais déjà que ce n'est pas un problème de fuite, celle-ci a été vérifiée.
Merci de m’éclairer car là, je sèche.
Voilà mon problème, j'ai une climatisation réversible Airwell R410A, malheureusement, celle-ci ne produit ni air chaud ni air froid sur les 3 consoles intérieures et l’unité extérieure ventile mal ou pas longtemps.
Je sais déjà que ce n'est pas un problème de fuite, celle-ci a été vérifiée.
Merci de m’éclairer car là, je sèche.
20 décembre 2012 à 16:56
Conseils dépannage climatisation 1
Panne climatisation réversible Airwell R410A pas d'air chaud et d'air froid
Bonsoir.
Déjà vérifier si toutes les commandes sont bien en demande de chaud ou froid.
Installation faites par qui, vous ou une société ?
Donc j'en viens à ; Fuites : vérifiées par qui ? Et comment ?
Avez-vous un code défaut apparent, soit sur commande filaire ou clignotement en façade des UI ?
Essayez de nous renseigner un peu plus. Cordialement.
Déjà vérifier si toutes les commandes sont bien en demande de chaud ou froid.
Installation faites par qui, vous ou une société ?
Donc j'en viens à ; Fuites : vérifiées par qui ? Et comment ?
Avez-vous un code défaut apparent, soit sur commande filaire ou clignotement en façade des UI ?
Essayez de nous renseigner un peu plus. Cordialement.
20 décembre 2012 à 18:13
Conseils dépannage climatisation 2
Panne climatisation réversible Airwell R410A pas d'air chaud et d'air froid
Bonjour,
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fuite, cela a été vérifié par le même pro qui me l'a installée (mon cousin).
Cette opération s'est faite à l'aide d'un gros double mano (rouge et bleu).
Pour ce qui est du code défaut, je ne sais pas.
Ah oui, toutes mes UI sont bien sur même ordre (air chaud).
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fuite, cela a été vérifié par le même pro qui me l'a installée (mon cousin).
Cette opération s'est faite à l'aide d'un gros double mano (rouge et bleu).
Pour ce qui est du code défaut, je ne sais pas.
Ah oui, toutes mes UI sont bien sur même ordre (air chaud).
21 décembre 2012 à 11:13
Conseils dépannage climatisation 3
Panne climatisation réversible Airwell R410A pas d'air chaud et d'air froid
Bonjour.
J'insiste un peu, par qui ? Comment ? Un test d’étanchéité sur un circuit frigo s'effectue avec de l'azote à 28 b minimum/24 h, à partir de là, les vannes de service ont-elles été bien ouvertes ? Que se passe t-il en mode chaud les 3 UI enclenchées en même temps à fond en ventilation / mode chaud / température au maxi ???
Dans le fonctionnement comme cité auparavant, normalement il y a un temps d'attente entre 5 et 8 minutes afin d'atteindre la montée en température du l'UE, puis après, l'UI va commencer à démarrer.
Donc si ça ne fonctionne pas comme cela le problème est autre, alors à votre écoute. A suivre.
Cordialement.
J'insiste un peu, par qui ? Comment ? Un test d’étanchéité sur un circuit frigo s'effectue avec de l'azote à 28 b minimum/24 h, à partir de là, les vannes de service ont-elles été bien ouvertes ? Que se passe t-il en mode chaud les 3 UI enclenchées en même temps à fond en ventilation / mode chaud / température au maxi ???
Dans le fonctionnement comme cité auparavant, normalement il y a un temps d'attente entre 5 et 8 minutes afin d'atteindre la montée en température du l'UE, puis après, l'UI va commencer à démarrer.
Donc si ça ne fonctionne pas comme cela le problème est autre, alors à votre écoute. A suivre.

Cordialement.
21 décembre 2012 à 14:25
Conseils dépannage climatisation 4
Panne climatisation réversible Airwell R410A pas d'air chaud et d'air froid
Bonjour,
Une détection de fuite ne se fait pas avec un manomètre mais avec un détecteur de fuite électronique.
Si votre cousin à l'agrément rien de plus simple pour lui de vous dépanner.
Une détection de fuite ne se fait pas avec un manomètre mais avec un détecteur de fuite électronique.
Si votre cousin à l'agrément rien de plus simple pour lui de vous dépanner.
22 décembre 2012 à 11:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Problème clim réversible Airton
- N°2529 : Bonjour et merci d'avance pour les pros qui ont le gentillesse de répondre. Je sais, je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec Airton, je me demande même si on ne devrait pas créer une association, bref je suis le...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
- N°3280 : Bonjour. J'ai une PAC réversible air /air qui a 11 ans, c'est un gainable de 4kW pour chauffer une maison de 150m², depuis quelques jours elle ne chauffe plus... Le compresseur tourne, la ventilation de l'unité intérieure...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite