Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6477
Question Forum Climatisation : Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
Bonjour.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur DE DIETRICH ALEZIO 16 MR année 2008, lors de la mise en service je n'ai qu'un ventilateur qui fonctionne sur les deux ? mais ce n'est pas tout le temps ?
Sinon elle fonctionne bien quand les deux ventilateurs fonctionnent, je pense à la carte électronique sur le module extérieur, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ??
Merci de me répondre.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur DE DIETRICH ALEZIO 16 MR année 2008, lors de la mise en service je n'ai qu'un ventilateur qui fonctionne sur les deux ? mais ce n'est pas tout le temps ?
Sinon elle fonctionne bien quand les deux ventilateurs fonctionnent, je pense à la carte électronique sur le module extérieur, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ??
Merci de me répondre.
01 septembre 2020 à 14:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
Invité

Bonsoir.
Les deux ventilateurs ne fonctionnent pas tout le temps en binôme.
La carte peut n'en enclencher que 1 à la fois.
C'est en fonction des T° extérieures, du fluide dans l’évaporateur, de la SC etc.
Avez-vous un réel dysfonctionnement ou votre PAC arrive à la consigne demandée ?
Si vous avez un multimètre commencez par mesurer les sondes et les capteurs histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de dérive sur l'un d'entre eux.
Si vous avez un schéma électrique n'hésitez pas à le joindre en photo ainsi que les références complètes pour chercher les documents spécifiques à votre modèle.
Cordialement.
Les deux ventilateurs ne fonctionnent pas tout le temps en binôme.
La carte peut n'en enclencher que 1 à la fois.
C'est en fonction des T° extérieures, du fluide dans l’évaporateur, de la SC etc.
Avez-vous un réel dysfonctionnement ou votre PAC arrive à la consigne demandée ?
Si vous avez un multimètre commencez par mesurer les sondes et les capteurs histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de dérive sur l'un d'entre eux.
Si vous avez un schéma électrique n'hésitez pas à le joindre en photo ainsi que les références complètes pour chercher les documents spécifiques à votre modèle.
Cordialement.
02 septembre 2020 à 22:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
Bonjour et encore merci de prendre mon problème en considération.
Pour info j'ai toujours vu les deux ventilos se mettre en marchant en même temps.
Cordialement.
Pour info j'ai toujours vu les deux ventilos se mettre en marchant en même temps.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 14:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
Invité

Le problème avec De Dietrich c'est qu'il n'est fabricant que de rares produits de grande diffusion qu'il propose et qu'il vend sous sa marque et en plus très cher ses produits soi-disant de très haute qualité ??
Et si vous avez besoin de pièce de rechange c'est le coup de masse.
Cordialement.
Et si vous avez besoin de pièce de rechange c'est le coup de masse.
Cordialement.
05 septembre 2020 à 09:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème PAC De Dietrich Alezio 16 MR
Invité

Re,
Avez-vous fait les tests ohmiques des capteurs/sondes ?
Vous ne répondez pas à toutes mes interrogations !
Votre PAC arrive-t-elle à consigne ou pas ?
Cordialement.
Avez-vous fait les tests ohmiques des capteurs/sondes ?
Vous ne répondez pas à toutes mes interrogations !
Votre PAC arrive-t-elle à consigne ou pas ?
Cordialement.
05 septembre 2020 à 11:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
- N°2635 : Bonjour, J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich. Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit. J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même...
- 2. Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC
- N°5932 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur De Dietrich Alezio AWHP est à nouveau en panne et nous n'avons plus de chauffage depuis une dizaine de jours. Noël sera froid. Voici les indices : - Affichage "def.PAC" sur l'afficheur...
- 3. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite