Pannes climatisations suite à la foudre
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2418
Conseils dépannage climatiseur : Pannes climatisations suite à la foudre
Bonjour à tous,
Je suis en panne de clim depuis quelques jours suite à un méchant orage.
En fait j'ai deux pannes.
La première (Daikin) sur ma vieille clim mono split qui n’était pas en route le jour de l'orage. Quand on la met en route en froid, le disjoncteur de la clim saute au tableau au bout de 10 seconde, quand le compresseur démarre...
La je sèche, j'ai démonté le split extérieur, rien vu sur la carte...au moment ou le compresseur doit démarrer, on entend un grésillement et ça saute.
La seconde (Hitachi) sur ma deuxième clim bi-split qui tournait pendant l'orage.
Le problème est différent, elle ne fait plus de chaud ni de froid.
La aussi, j'ai démonté le split extérieur, et la j'ai vu 2 cartes, et sur l'une (RRZK2414), un composant a explosé.
J'ai lu la réf sur les restes de cette petite ampoule : DSA-102M. Autrement dit, un éclateur à gaz dont le but est de protéger la carte en cas de surtension !

Donc en lisant un post similaire ou quelqu'un proposait de remplacer par un fil, j'ai soudé un fil à la place, mais...pas mieux. Toujours pas de froid...j'ai vérifié la continuité, ça a l'air bon. Je suis pas un électronicien confirme...
Je mets quelques photos sur ce second problème.
Je suis là aussi dans l'impasse...
Merci pour votre aide.
Je suis en panne de clim depuis quelques jours suite à un méchant orage.
En fait j'ai deux pannes.
La première (Daikin) sur ma vieille clim mono split qui n’était pas en route le jour de l'orage. Quand on la met en route en froid, le disjoncteur de la clim saute au tableau au bout de 10 seconde, quand le compresseur démarre...
La je sèche, j'ai démonté le split extérieur, rien vu sur la carte...au moment ou le compresseur doit démarrer, on entend un grésillement et ça saute.
La seconde (Hitachi) sur ma deuxième clim bi-split qui tournait pendant l'orage.
Le problème est différent, elle ne fait plus de chaud ni de froid.
La aussi, j'ai démonté le split extérieur, et la j'ai vu 2 cartes, et sur l'une (RRZK2414), un composant a explosé.
J'ai lu la réf sur les restes de cette petite ampoule : DSA-102M. Autrement dit, un éclateur à gaz dont le but est de protéger la carte en cas de surtension !


Donc en lisant un post similaire ou quelqu'un proposait de remplacer par un fil, j'ai soudé un fil à la place, mais...pas mieux. Toujours pas de froid...j'ai vérifié la continuité, ça a l'air bon. Je suis pas un électronicien confirme...
Je mets quelques photos sur ce second problème.
Je suis là aussi dans l'impasse...
Merci pour votre aide.
04 août 2014 à 17:26
Réponse 3 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Bonsoir. Pour le Daikin soit la carte soit le compresseur. Pour un test regarder sur le site j'ai déjà expliquer la marche à suivre.
Pour la carte de l'Hitachi, Dom serait surement le plus appropriée à vous répondre pour le problème de cette carte.
Mais suivant ce que vous avez essayé de faire je pense qu'il y a autre chose derrière.
Donc à suivre.
Pour la carte de l'Hitachi, Dom serait surement le plus appropriée à vous répondre pour le problème de cette carte.
Mais suivant ce que vous avez essayé de faire je pense qu'il y a autre chose derrière.
Donc à suivre.
05 août 2014 à 18:14
Réponse 4 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Bonsoir,
Pour Daikin, ça serait un thermistor 622423 (a priori plutôt overload relai). C'est Daikin qui l'a dit au tel au réparateur. Devis en cours.
Pour l'Hitachi, ça semblait simple en fait. Plus de gaz. Recherche de fuite à l'azote, trouvée, réparation d'une jonction vers un des splits intérieur. Vide du circuit, recharge. Test, tout remarche à merveille.
Mais...2h plus tard, plus de froid !!!!


En même temps, pas d'explication sur la fuite subite après la foudre...la clim marchait bien depuis le début de l'été.
Rdv demain après-midi...
Pour Daikin, ça serait un thermistor 622423 (a priori plutôt overload relai). C'est Daikin qui l'a dit au tel au réparateur. Devis en cours.
Pour l'Hitachi, ça semblait simple en fait. Plus de gaz. Recherche de fuite à l'azote, trouvée, réparation d'une jonction vers un des splits intérieur. Vide du circuit, recharge. Test, tout remarche à merveille.
Mais...2h plus tard, plus de froid !!!!


En même temps, pas d'explication sur la fuite subite après la foudre...la clim marchait bien depuis le début de l'été.
Rdv demain après-midi...
05 août 2014 à 20:17
Réponse 5 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Bonjour. Après un coup de foudre plus de fluide ??? je ni crois pas, soit cela ce serait déclaré avant (peut être une relation de cause à effet) et même surement soit votre intervenant vous a arnaqué!
06 août 2014 à 15:57
Réponse 6 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Finalement, fuite dans le tuyau de cuivre dans le passage de la dalle...
Bizarre que ça fuit comme ça au bout de 5 ans.
Mais bon ça à l'air d'être ça.
Réparation demain.
Bizarre que ça fuit comme ça au bout de 5 ans.
Mais bon ça à l'air d'être ça.
Réparation demain.

06 août 2014 à 18:00
Réponse 7 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Un arc électrique aurait pu percer le tuyau non ?
La foudre a aussi grillé l'antenne TV..
Ça expliquerait tout.
A savoir que l'isolant était abimé, sans doute lors de la pose.
La foudre a aussi grillé l'antenne TV..
Ça expliquerait tout.
A savoir que l'isolant était abimé, sans doute lors de la pose.
06 août 2014 à 18:17
Réponse 8 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Bonsoir. La foudre!!
Cela n'est pas à écarter, rare très rare mais parfaitement possible, par contre fuite dans la dalle si les tubes n'ont pas été passé dans une gaine donc isolé du béton qui est connu pour bien aimer le Cu pour le "manger" assez rapidement oui cela est possible aussi, c'est là ou on regrette de l'avoir passé comme ça.
C'est plus joli mais... Même si l'isolant aurait été bien mis je sais par expérience que le passage en dalle dans le temps n'est pas recommandé sauf si les tubes sont correctement mis dans une gaine rouge enfouie dans la dalle ou dans la terre du jardin ; avec bouchage aux extrémités par du silicone pour éviter les souris ou autres rongeurs, ainsi que l'eau de pluie.
Cela n'est pas à écarter, rare très rare mais parfaitement possible, par contre fuite dans la dalle si les tubes n'ont pas été passé dans une gaine donc isolé du béton qui est connu pour bien aimer le Cu pour le "manger" assez rapidement oui cela est possible aussi, c'est là ou on regrette de l'avoir passé comme ça.
C'est plus joli mais... Même si l'isolant aurait été bien mis je sais par expérience que le passage en dalle dans le temps n'est pas recommandé sauf si les tubes sont correctement mis dans une gaine rouge enfouie dans la dalle ou dans la terre du jardin ; avec bouchage aux extrémités par du silicone pour éviter les souris ou autres rongeurs, ainsi que l'eau de pluie.
08 août 2014 à 18:53
Réponse 9 panne clim foudre
Invité

Pannes climatisations suite à la foudre
Invité

Bonjour,
Voici la suite de mes ennuis...
Concernant la clim Hitachi, problème réglè.
Par contre, pour la Daikin, RX35, la pièce 622423 (klixonqui était bien HS) a été changée mais le problème persiste :
Code erreur E5 (ouverture du thermostat compresseur ?). Ça disjoncte au bout de 30 secondes.
Quand on débranche le compresseur, ça disjoncte. Quand on débranche le klixon ça ne disjoncte pas.
Il y a un tâche sur la carte au niveau d'une patte de composant je crois TMP1 je crois...
On va peut-être partir sur un changement de carte mais bon...

Voici la suite de mes ennuis...
Concernant la clim Hitachi, problème réglè.
Par contre, pour la Daikin, RX35, la pièce 622423 (klixonqui était bien HS) a été changée mais le problème persiste :
Code erreur E5 (ouverture du thermostat compresseur ?). Ça disjoncte au bout de 30 secondes.
Quand on débranche le compresseur, ça disjoncte. Quand on débranche le klixon ça ne disjoncte pas.
Il y a un tâche sur la carte au niveau d'une patte de composant je crois TMP1 je crois...
On va peut-être partir sur un changement de carte mais bon...


14 août 2014 à 15:16
Réponse 10 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Bonjour,
Voici la suite de mes ennuis...
Concernant la clim Hitachi, problème réglè.
Par contre, pour la Daikin, RX35, la pièce 622423 (klixon qui était bien HS) a été changée mais le problème persiste :
Code erreur E5 (ouverture du thermostat compresseur ?).
Ça disjoncte au bout de 30 secondes.
Quand on débranche le compresseur, ça disjoncte. Quand on débranche le klixon ça ne disjoncte pas.
Il y a un tâche sur la carte au niveau d'une patte de composant je crois TMP1 je crois...
On va peut-être partir sur un changement de carte mais bon...funkhuffy
Voici la suite de mes ennuis...
Concernant la clim Hitachi, problème réglè.
Par contre, pour la Daikin, RX35, la pièce 622423 (klixon qui était bien HS) a été changée mais le problème persiste :
Code erreur E5 (ouverture du thermostat compresseur ?).
Ça disjoncte au bout de 30 secondes.
Quand on débranche le compresseur, ça disjoncte. Quand on débranche le klixon ça ne disjoncte pas.
Il y a un tâche sur la carte au niveau d'une patte de composant je crois TMP1 je crois...
On va peut-être partir sur un changement de carte mais bon...funkhuffy
14 août 2014 à 16:18
Réponse 11 panne clim foudre
Pannes climatisations suite à la foudre
Rebonjour à tous,
Vu le prix et l'âge de la carte de ma Daikin, je cherche une solution "alternative" au changement via une pièce neuve Daikin...
Est-ce que quelqu'un saurait si la carte 3PCB1412 de ma clim RXS35D2VMB pourrait être remplacée par celle d'une RXS35CVMB ?
Merci !
Vu le prix et l'âge de la carte de ma Daikin, je cherche une solution "alternative" au changement via une pièce neuve Daikin...
Est-ce que quelqu'un saurait si la carte 3PCB1412 de ma clim RXS35D2VMB pourrait être remplacée par celle d'une RXS35CVMB ?
Merci !
02 septembre 2014 à 15:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
- N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
- 2. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 3. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 4. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 5. Quelle marque choisir en multi-splits
- N°56 : Bonjour, je souhaite installer un multi-splits et je ne sais pas quelle marque choisir : Daikin, Lg ou Mitsubishi ? De plus, que pensez-vous d'installer des splits dans chaque chambre ? Merci d'avance.
- 6. Compresseur de climatiseur peut-il être à la masse avec la foudre
- N°1928 : Bonjour à tous, J'ai un compresseur à la masse probablement à cause de la foudre, un technicien nous a fait un devis, pour ça à donner à l'assureur, ce dernier fait venir un expert qui et ça m'énerve quand même beaucoup...
- 7. Charger en gaz frigorifique un climatiseur
- N°91 : Bonjour. Comment faire pour charger un climatiseur en gaz frigorifique ? Merci.
- 8. Panne sur clim Carrera suite problème électrique
- N°2176 : Bonsoir Je possède une clim Carrera inverter modèle CAR -35EPDBPCPAP-103W. Celle-ci est tombée en panne suite à mise à la masse d'un des 3 câbles alimentant le compresseur (le noir). Cette mise à la masse est due au...
- 9. Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP
- N°1667 : Bonjour, J'ai installé un climatiseur split Delonghi PAC 120 HP il y a un mois environ et depuis le début en mode froid je constate un bruit important de type fluide au niveau de l'évaporateur dès que le compresseur est en...
- 10. Climatiseur carte de commande remplacer plusieurs fois
- N°6983 : Bonjour. J'ai un climatiseur réversible inverter AOG24VI2F puissance 5800 W en froid 6400 W en chaud, qui est tombé en panne suite à gros problème électrique. Nous avons changé le compresseur, l'hélice de ventilateur, le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite