Question Forum Dépannage Climatisation : Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

Pasc13
Membre inscrit
Pasc13
3 messages
Bonjour.

Le réparateur de clim m'a fait un devis de 900 € pour changer et la sonde et la platine d'une unité extérieure bi-split Daikin 2MXS50G2V1B.
Il m'a expliqué que peut-être il ne s'agissait que de la sonde, mais qu'il ne pouvait pas revenir deux fois s'il s'avérait que c'était la platine.
Du coup, je souhaite commander moi-même la sonde, sauf qu'il y en a plusieurs à commander et je ne sais pas laquelle.
En tapant sur internet "sonde clim Daikin 2MXM50M", l'article "Sonde Double Unité intérieure climatiseur (EBG61107004 LG)" m'est proposé. Est-ce bien cela que je dois commander ?
Merci pour vos retours.
28 novembre 2020 à 10:50
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Voir drdaikin.com pour expliciter vos codes erreurs. Mais dites nous plutôt comment est apparue la panne, les symptômes et ce qu'a fait le réparateur quand il est venu. Liste non limitative...

En tous cas vous êtes hors sujet avec votre réf internet : unité intérieure au lieu d'extérieur, et LG au lieu de Daikin...
28 novembre 2020 à 13:10
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Quelle sonde ? car il y en a plusieurs, et pourquoi la platine ? quel était le code erreur ?
Vous comprendrez que ce que vous nous demandez est vague.
28 novembre 2020 à 14:19
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

Pasc13
Membre inscrit
Pasc13
3 messages
Bonjour, Merci pour vos retours.
Il s'agit d'une clim Bi-split. L'un des splits ne souffle plus assez intensément.
Les codes erreurs affichés sont J3 (incorrection de température au tuyau de décharge) et J6 (détecteur de l'échangeur de chaleur défectueux).
Le réparateur m'a dit que c'était peut-être la sonde à changer, mais que cela pouvait être la platine.
Il a appelé Daikin (pour l'échange verbal, je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés). Le réparateur a rajouté qu'il ne pouvait pas perdre son temps à venir une première fois pour réparer la sonde et puis une deuxième fois pour la platine (car perte de temps et donc d'argent).
Du coup, il m'a fait un devis pour changer et la sonde et la platine. Du coup, je me suis dit que moi, je pouvais d'abord voir si c'était la sonde à changer et que si ça ne marchait pas, alors, je ferais changer la platine...
Je croyais que commander la sonde allait être facile, mais je ne sais pas laquelle commander ni où...
Je suis un particulier et je pense que Daikin ne vend qu'à des professionnels.
Ma question est donc, où et quelle sonde acheter car la clim semble avoir trois sondes...
P. S. : Le réparateur semble dire qu'il ne s'agit pas d'un problème de manque de gaz.
Merci pour vos retours.
29 novembre 2020 à 14:05
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Avez-vous multimètre ?
J3 sonde de refoulement.
J6 sonde échangeur de l'UE.
Contrôlez ohmiquement les sondes de vitres groupe extérieur.
Ensuite contrôlez la tension en sortie carte sondes débranchées vous aurez 5VCC puis sondes branchées vous aurez entre 2 et 3 VCC.
Si le défaut apparaît lorsque seule l'UI qui siffle moyennement est en fonction. Alors soit la bobine soit le corps du détendeur est défaillant.
Si le défaut apparaît lorsque les 2 sont en demande mais jamais lorsqu'une seule est en demande c'est plutôt un problème de manque/ débit de gaz.
Donnez-nous les valeurs ohmiques et les tensions VCC pour voir si c'est un problème de sondes.
Si c'est le cas vaut mieux remplacer l'ensemble des sondes.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 00:34
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.
Le défaut l5 est bien lié à une surintensité survole compresseur.
Le défaut est-il toujours d'actualité ?
Avez-vous une pince ampèremétrique ?
Vérifiez l'intensité absorbé par le compresseur.
Vérifiez la présence des 3 phases sur le compresseur et que la tension soit stable et équilibrée sur les 3 phases.
Si une différence de 10v entre 2 phases changer la carte.
Vérifiez les cosses du compresseur. Il faut qu'elles soient bien et solidement fixées sur les picots mal du compresseur.
Vérifiez les 3 câbles sur la carte.
Si de ce côté tout est OK, il reste à vérifier les pressions et la partie mécanique du compresseur (cette dernière vous pouvez déjà l'apprécier à l'oreille).
Cordialement.
01 décembre 2020 à 22:08
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

Pasc13
Membre inscrit
Pasc13
3 messages
Bonjour.
Merci pour vos retours. Je n'ai ni multimètre, ni pince ampèremétrique...
Bref, je vais rappeler le réparateur...
02 décembre 2020 à 08:58
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour nous permettre d'affiner le diagnostic, donnez nous aussi les précisions suivantes :
* Type de l'UI qui fonctionne (ou sa "taille" en kW) correctement et la longueur de tuyauterie UE/UI
* Type de l'UI qui fonctionne de manière poussive (id) et la longueur de tuyauterie UE/UI

Cordialement, Dom.
02 décembre 2020 à 11:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 2. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 3. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 4. Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
    N°1748 : Bonjour, J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9. J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur...
  • 5. Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
    N°2285 : Bonjour, Suite à une surcharge et après avoir réparé la carte en changeant le varistor et fusible je me trouve avec un code erreur de J6 capteur de température d'échangeur de chaleur défectueux. Je voudrais bien savoir...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
    N°485 : Bonjour. J'ai un système gainable Daikin depuis 8 ans, tout marche très bien mais j'ai maintenant une panne intermittente avec affichage de l'erreur e4 pour l'unité extérieure. La panne cesse si j'arrête la clim et que je la...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Code Erreur F3 climatiseur Daikin
    N°6696 : Bonjour. Je viens vers vous suite à un code erreur sur ma clim Daikin. Je possède un groupe intérieur de référence FTXS35D3VMW et un groupe extérieur de référence RXS35F2V1B de 2007. Depuis quelques temps ma clim...
  • 10. Climatiseur Daikin 5MXS90E7V3B1 code erreur E5
    N°7930 : Bonjour à tous. Ce jour vu les chaleurs, j’ai voulu remettre ma clim Daikin. Elle s’est arrêtée en moins d’une minute. Code erreur E5. Après recherches j’ai trouvé : E5. Moteur de compresseur à Inverter ou...
>>> Résultats suivants pour : Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurraccorer une climinstallation climatiseurdepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite