FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 061 questions dans le forum climatisation


5376

Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Bonjour,

Je viens d'emménager dans ma maison, j'en suis très satisfait sauf pour mon climatiseur qui ne fonctionne plus.
Les anciens propriétaires m'ont évidemment parlé de cette panne qui n'ont pas réparé car apparemment ce serait la carte électronique qui coûterait 1000 euros....
Autant dire que je préfère bien vérifier la panne avec votre aide bien sûr.
Comment contrôler que c'est bien la carte électronique à changer ?
Elle se trouve sur le boîtier extérieur ou intérieur ?
Pour l'instant j'ai une télécommande qui s'allume mais c'est tout. Aucune réaction de la clim.
Le modèle est un Hitachi RAC-50YH7 et ras-fhy
Merci d'avance.
16 juin 2019 à 00:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Vous auriez dû incomber la facture du dépannage à l'ancien proprio.
Car je ne rentre pas dans une maison sans chauffage par exemple.
Citation :
Elle se trouve sur le boîtier extérieur ou intérieur ?
Cela peut dépendre du code panne s'il y en a un ?
Nous donner le nombre de clignotements des leds 301 302 303 etc. de votre UE (unité extérieure) enlever le capot du dessus.
16 juin 2019 à 15:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Merci je vais regarder ça dans la semaine.
17 juin 2019 à 23:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Après démontage, j'ai allumé le disjoncteur. Un petit bruit... La led 301 clignote doucement et les autres sont éteintes.
18 juin 2019 à 21:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Après démontage et enclenchement du disjoncteur. Un bruit en bas du boîtier extérieur pendant quelques secondes avec comme des claquements sans que ce soit très prononcé.
La led 301 clignote lentement et les autres éteintes.
Par contre je n'ai pas testé de regarder les Led en allumant le bloc intérieur, est-ce que cela va changer ou aider à diagnostiquer ?
D'après les anciens propriétaires, un réparateur leur avait dit que c'était la carte électronique.
Vous en pensez quoi ?
18 juin 2019 à 21:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Par contre ça souffle bien à l'intérieur lorsque j'allume la clim mais la température semble ambiante.
19 juin 2019 à 10:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Le bruit que vous entendez lors de la remise sous tension est normal, car le détendeur se réinitialise et se repositionne.
Par contre le fait d'avoir un soufflage ambiant signifierait en 1er, un manque de gaz, donc pas forcément la carte.
Il faudrait nous dire Absolument combien de X clignote la led 301? Et surtout bien vérifier en cachant un peu de la lumière si vraiment il n'y a pas une autre led qui clignote.
J'avoue que ce n'est pas facile à voir donc prendre son temps.
Car il y a une maladie chronique chez Hitachi, les sondes de votre UE ???
Citation :
Par contre je n'ai pas testé de regarder les Led en allumant le bloc intérieur, est-ce que cela va changer ou aider à diagnostiquer ?
Je pense que le Diag va nous dire qu'il y a problème dans l'UE, mais vous pouvez regarder quand même. C'est un plus.
19 juin 2019 à 18:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Elle clignote sans interruption mais lorsque j'allume la clim à l'intérieur, elle clignote 2 fois.
Elle clignote toujours 2 fois même après l'arrêt de la clim intérieure.
19 juin 2019 à 20:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7

Wins31
Membre inscrit
Wins31
7 messages
Vous avez une idée ?
24 juin 2019 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
  • 3. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
    N°7193 : Bonjour, Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au...
  • 7. Panne Hitachi RAC-35YH4
    N°5792 : Bonjour à tous. En allumant mon chauffage ce matin pas de production d'air chaud, le groupe extérieur ne fonctionne pas (Hitachi RAC-35YH4). Après plusieurs essais et coupure courant j'ai ouvert le GE, la LED 303 ne s'allume...
  • 8. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 9. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 10. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage carte mere dc clim carrera avremplacement climatiseurpanne compresseur climatiseurforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite