Question Forum Dépannage Climatisation : Compresseur clim Hitachi RAC-70NPD ne fonctionne plus

Nouneti
Membre inscrit
Nouneti
1 message
Bonjour.

Ma clim Hitachi RAC-70NPD a le compresseur qui ne fonctionne plus.
Ma télécommande clignote en rouge et affiche le code défaut 01-002.
Nous avons acheté notre maison neuve en novembre 2019.
Est-ce que la clim est encore sous garantie ?
Merci.
12 novembre 2023 à 11:49
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Compresseur clim Hitachi RAC-70NPD ne fonctionne plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà regardez vos conditions sur votre facture ou contrat.

Par ailleurs beaucoup de fabriquant impose une révision annuelle aux fins de fournir leur garantie pièce.
Si néanmoins vous arrivez a avoir une garantie pièce et que vous n'avez pas de contrat de maintenance vous aurez à votre charge main d'œuvre, déplacement et fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 novembre 2023 à 14:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 3. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 4. Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4
    N°2616 : Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur votre forum car il a l'air de regorger de personnes bien avisées. :D C'est en lisant ce topic : Impossible d'armer disjoncteur clim Hitachi que j'en ai pris la mesure ! J'ai un peu le...
  • 5. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 6. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 9. Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
    N°593 : Mon compresseur ne démarre pas alors que le ventilateur de L’unité extérieure fonctionne et la cassette intérieure fonctionne aussi. Merci
  • 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur clim Hitachi RAC-70NPD ne fonctionne plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsfuite compresseur clim mitsubishiclimatisation ecologiepanne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite