Bonjour à tous,

Je me suis inscrit sur votre forum car il a l'air de regorger de personnes bien avisées. :D
C'est en lisant ce topic : Impossible d'armer disjoncteur clim Hitachi que j'en ai pris la mesure !

J'ai un peu le même problème, mais sur une machine différente : RAC 25YH4
Dont voici la doc : http://elektrotanya.com/hitachi_rac-25yh4_rac-35yh4_ras-25yh4_ras-35yh4.pdf/download.html (cliquez sur le lien tout en bas de la page il apparait au bout de quelques secondes sous l'image de preview This file is downloadable free of charge: Get Manual)

Ma climatisation qui chauffait très mal depuis quelques jours/semaines a fini par faire sauter le différentiel. huffy

Je suis dépanneur, mais surtout électronique, et là je suis un peu perdu avec cette clim. ^^
Par réflexe, quand le diff saute, je commence par débrancher tous les fils dans la machine jusqu'à ce que ça ne saute plus. loveliness
J'en suis donc arrivé assez rapidement à remarquer que la clim "fonctionne normalement" quand je déconnecte le compresseur (le connecteur avec les fils blanc / jaune / rouge).

N'étant pas frigoriste, je ne vais pas tenter de le changer, mais j'aimerais savoir quels tests supplémentaires je pourrais faire pour être sûr que c'est bien lui qui est en cause.

J'ai mesuré entre les fils une résistance de quelques ohms (donc pas de CC), et j'ai bien l'infini entre la terre et chacun des fils.
J'ai lu qu'il pourrait y avoir un problème mécanique dans le compresseur. Le hic c'est que je ne sais pas comment fonctionne un compresseur, j'ignore donc totalement comment "prouver" cela.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller afin que je puisse m'assurer du décès du compresseur, je pourrais envisager sa "réparabilité". ^^

Merci beaucoup !
Grincheux
14 janvier 2015 à 09:31
Conseil 1 forum dépannage climatisation

Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Pour ma part vous avez fait ce qu'il fallait, je pense aussi que votre compresseur est HS.
S'il chauffait moins certainement un manque de gaz donc fuite à faire réparer en même temps que le changement du compresseur.
14 janvier 2015 à 17:53
Conseil 2 forum dépannage climatisation

Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Du même avis que ludo36. Un compresseur qui casse est dû à un travail trop important à cause d'une sous dimension.
Un manque de gaz qui donne un mauvais refroidissement du compresseur. Le gaz sert aussi à cela.
C'est de la mécanique, comme un moteur de voiture qui n'a plus son liquide de refroidissement.
Si vous faites changer le comp, vérifier que la société détient bien son attestation de capacité, et l'attestation d'aptitude.
En 1 retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de récupération, le poids déterminera si il y a un manque. Le poids est écrit sur une étiquette apposé sur l'UE. Si c'est le cas.
En 2 faire un test azote après remplacement comp pendant 12/24h si un doute et fuites non trouvées.
En 3 une fois tout OK, tirage au vide.
En 4 remplissage au poids suivant prescriptions constructeur.
En 5 remise en service.
En 6 une feuille de mise en service ainsi qu'une pour la manipulation des fluides doit vous être remise signées par les deux parties.
14 janvier 2015 à 21:07
Conseil 3 forum dépannage climatisation

Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4

Grincheux
Membre inscrit
Grincheux
2 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses claires et précises !

Alors en gros, si j'appelle un frigoriste il devra faire un contrôle de fuite à l'azote et changer le compresseur HS.
Je dois m'attendre à une facture plutôt salée. shocked

J'aime faire un état des lieux moi-même avant de faire intervenir quelqu'un (comme ça je sais à peu près à quoi m'en tenir sur le devis ;)) car on ne sait jamais sur qui on tombe dans le milieu du dépannage (j'en sais quelque chose vu que je suis moi-même dépanneur titter) !

Merci beaucoup et longue vie à ce forum !
(je tiendrais au courant sur ce fil de l'avancée du chantier ça pourra peut-être, être utile à quelqu'un. ;))

Grincheux
15 janvier 2015 à 09:08
Conseil 4 forum dépannage climatisation

Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4


Invité
invité
Bonjour grincheux et à tous.

La disjonction est-elle immédiate ? Ou après un certain temps de fonctionnement.

En fonction de votre réponse les solutions à apporter seront quelques peu différentes.
Si disjonction immédiate, alors il pourrait s’agir d’un blocage mécanique du compresseur.
Le fait qu'elle chauffait de moins en moins, cela nous oriente comme le pense PL vers un manque de fluide.
De ce fait les retours d’huile ne sont plus optimaux, donc échauffement mécanique jusqu'à serrage du moteur compresseur.

Dans ce cas, je rajouterais à la démarche décrite par PL les choses suivantes :
- rinçage du circuit avec purge à l’azote.
- chasse à l’azote du restant d’huile. Sinon le surplus d’huile bousillera le compresseur dans le pire des cas.
Dans le meilleur des cas = perte de puissance.
- test d’acidité d’huile. Lorsque le manque de fluide est conséquent, le compresseur chauffe de trop, le fluide et l’huile aussi.
De ce fait le fluide se dénature entrainant la dénaturalisation de l’huile.
Elle devient acide.
Si c’est le cas votre futur compresseur ne fera pas long feu.
L’acidité de l'huile attaquera le vernis des enroulements compresseur jusqu'à créer un défaut d'isolement.
- mettre un deshy biflow (bi directionnel)
- mettre des vannes 1/4 de tour.
Ces vannes serviront à isoler le deshy, dans le but de le remplacer autant de fois que nécessaire.
Une fois que le circuit est sain il n’y a plus lieu de le remplacer.
- ne pas réinjecter le restant du fluide récupéré.
Sinon tout cela n’aura servi à rien.
- lors du brasage, votre frigoriste doit absolument braser sous un léger filet d’azote.
Le but étant d’éviter que de la calamine et du décapant ne se dépose à l’intérieur du cuivre.
- une épreuve d’azote assez longue.
- tirage au vide avec casse du vide à l’azote tout en chauffant le carter du compresseur.
Tirage au vide définitif, de préférence durant toute la nuit.

Ça va de soi qu’un pro qui vous mettra ça sur son devis, sera plus cher que ses concurrents, mais je vous assure, signez les yeux fermés.
Peu de pro vous suggèreront cela et pourtant c’est ce qui va faire que votre installation durera bigrement plus longtemps.
Au final sachez que le non-respect des étapes "en cas d’acidité d’huile" entrainera automatiquement la défectuosité du futur compresseur.
Les conseilleurs sont rarement les payeurs, vous êtes seul maître à bord. tongue
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
16 janvier 2015 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 2. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
    N°593 : Mon compresseur ne démarre pas alors que le ventilateur de L’unité extérieure fonctionne et la cassette intérieure fonctionne aussi. Merci
  • 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 6. Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi
    N°5694 : Bonjour. Je possède un climatiseur mono split (UE: RAC 50WPB, UI : RAK 50RPB) installé en 2016 par un pro. Avant de faire appel à ce même pro, j'aime bien avoir un avis d'où mes questions : En mode froid (pas eu...
  • 7. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 8. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 10. Panne Hitachi RAC-35YH4
    N°5792 : Bonjour à tous. En allumant mon chauffage ce matin pas de production d'air chaud, le groupe extérieur ne fonctionne pas (Hitachi RAC-35YH4). Après plusieurs essais et coupure courant j'ai ouvert le GE, la LED 303 ne s'allume...
>>> Résultats suivants pour : Avis panne compresseur clim Hitachi RAC 25YH4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurpage en travauxinstaller un climatiseurcapacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite