Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8652
Question Forum Climatisation : Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour obtenir un éclairage sur mon problème de pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56 avec unité intérieure imposante dans le grenier et un réseau de gaines qui distribuent dans 7 pièces sur 100 m² .
Je suis tout nouveau sur le forum et ne suis pas un homme du métier, juste un petit peu bricoleur mais persévérant.
Ma PAC ne fonctionne plus depuis deux ans avec un code panne P26 clignotant au bout de 5 à 10' "Inverter compressor trouble HIC PCB", d'après la notice).
Mais quand j'essaie de solliciter un professionnel, 3 seuls répondent et me disent que c'est le compresseur et qu'il faut changer la pompe (avec le prix que vous imaginez).
Personne ne semble vouloir se déplacer pour dépanner/réparer.
Depuis 2 ans, je parcours les forums et essaie de me faire une idée, en faisant des tests sur l'unité extérieure. Ainsi, sur la carte, en sortie U, V et W, j'obtiens 234v mais ne sais pas dire comment cela distribue sur les 3 sorties et à quel moment.
J'ai fait 3 tests ohmiques sur les 3 fils alimentant le compresseur, 2 à 2 et j'obtiens la même valeur après stabilisation : 1,5 ohm (bonne unité ?).
J'ai fait un test de continuité en partant de 1 et j'arrive à 0.01 puis 0.
Ces éléments permettent-ils de déterminer si mon compresseur est HS ou si c'est bien ma carte, sachant que les pièces SANYO n'existent quasiment plus (racheté par PANASONIC) mais que je trouve encore des cartes inverter correspondantes au prix modique de 480-510 €. J’aimerais pouvoir être sûr que c'est bien la carte qui est HS... avant d'investir.
J'espère avoir été clair dans mes bien humbles explications.
Si d'aventure vous aviez une idée de diagnostic, je suis preneur.
Avec tous mes remerciements.
Cordialement à tous.
PMDM
Je viens vers vous pour obtenir un éclairage sur mon problème de pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56 avec unité intérieure imposante dans le grenier et un réseau de gaines qui distribuent dans 7 pièces sur 100 m² .
Je suis tout nouveau sur le forum et ne suis pas un homme du métier, juste un petit peu bricoleur mais persévérant.
Ma PAC ne fonctionne plus depuis deux ans avec un code panne P26 clignotant au bout de 5 à 10' "Inverter compressor trouble HIC PCB", d'après la notice).
Mais quand j'essaie de solliciter un professionnel, 3 seuls répondent et me disent que c'est le compresseur et qu'il faut changer la pompe (avec le prix que vous imaginez).
Personne ne semble vouloir se déplacer pour dépanner/réparer.
Depuis 2 ans, je parcours les forums et essaie de me faire une idée, en faisant des tests sur l'unité extérieure. Ainsi, sur la carte, en sortie U, V et W, j'obtiens 234v mais ne sais pas dire comment cela distribue sur les 3 sorties et à quel moment.
J'ai fait 3 tests ohmiques sur les 3 fils alimentant le compresseur, 2 à 2 et j'obtiens la même valeur après stabilisation : 1,5 ohm (bonne unité ?).
J'ai fait un test de continuité en partant de 1 et j'arrive à 0.01 puis 0.
Ces éléments permettent-ils de déterminer si mon compresseur est HS ou si c'est bien ma carte, sachant que les pièces SANYO n'existent quasiment plus (racheté par PANASONIC) mais que je trouve encore des cartes inverter correspondantes au prix modique de 480-510 €. J’aimerais pouvoir être sûr que c'est bien la carte qui est HS... avant d'investir.
J'espère avoir été clair dans mes bien humbles explications.
Si d'aventure vous aviez une idée de diagnostic, je suis preneur.
Avec tous mes remerciements.
Cordialement à tous.
PMDM
13 juin 2023 à 10:10
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Je dois ajouter un détail important que j'ai omis de préciser :
Si le code erreur apparaît au bout de 5 à 10', l'unité intérieure et la ventilation fonctionnent très bien mais surtout, le compresseur ne parvient pas à démarrer, en tout cas à se lancer, malgré des petits bruits de "gargouillis" (je ne sais pas comment les décrire) par période, comme pour dire "je ressaye de démarrer mais je n'y arrive pas".
Merci à tous.
Si le code erreur apparaît au bout de 5 à 10', l'unité intérieure et la ventilation fonctionnent très bien mais surtout, le compresseur ne parvient pas à démarrer, en tout cas à se lancer, malgré des petits bruits de "gargouillis" (je ne sais pas comment les décrire) par période, comme pour dire "je ressaye de démarrer mais je n'y arrive pas".
Merci à tous.
13 juin 2023 à 14:05
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonjour.
En guise de test, essayez de brancher une lampe 100W à filament entre UV, puis UW puis VW. Si vous êtes riche, en lampes, mettez en 3, elle doivent rougeoyer de manière identique durant les tentatives de démarrage. Compresseur connecté de préférence (mais déconnecté ça peut donner aussi des indices). L'idéal pour mesurer les 3 tensions UV etc, c'est un vieux multimètre à aiguille mécanique...
En guise de test, essayez de brancher une lampe 100W à filament entre UV, puis UW puis VW. Si vous êtes riche, en lampes, mettez en 3, elle doivent rougeoyer de manière identique durant les tentatives de démarrage. Compresseur connecté de préférence (mais déconnecté ça peut donner aussi des indices). L'idéal pour mesurer les 3 tensions UV etc, c'est un vieux multimètre à aiguille mécanique...
13 juin 2023 à 18:55
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonjour Dom-Aom.
Tout d'abord, un grand MERCI à vous de vous intéresser à mon problème et pour votre réponse.
J'essaierai dès demain et ferai un retour de ma tentative pour vous tenir informé.
Tout d'abord, un grand MERCI à vous de vous intéresser à mon problème et pour votre réponse.
J'essaierai dès demain et ferai un retour de ma tentative pour vous tenir informé.
13 juin 2023 à 20:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonsoir à tous.
Comme convenu, je vous fais un retour après avoir effectué le test préconisé par Dom-Aom.
J'ai branché 3 ampoules : une ampoule (60W et pas 100W - j'avais les unes mais pas les autres) à chaque broche U, V et W de la carte HIC, en laissant connecté le compresseur aux broches.
En remettant l'alimentation, les 3 lampes se sont allumées normalement, brillant uniformément.
En mettant la pompe en route au panneau de commande, je n'ai observé aucune variation de luminosité, les 3 lampes brillant toujours normalement.
Le compresseur ne s'est bien sûr pas mis en route, mais a fait des "gargouillis" comme indiqué dans mon premier post.
Le ventilateur s'est mis trois fois en route sur des cycles de 2 à 3 minutes.
Voilà. Je ne sais pas quelles conclusions en tirer, non plus que de la valeur ohmique identique relevée sur le compresseur déconnecté (Cf. mon premier post).
Merci à Dom-Aom et aux autres, pour vos... éclairages
Comme convenu, je vous fais un retour après avoir effectué le test préconisé par Dom-Aom.
J'ai branché 3 ampoules : une ampoule (60W et pas 100W - j'avais les unes mais pas les autres) à chaque broche U, V et W de la carte HIC, en laissant connecté le compresseur aux broches.
En remettant l'alimentation, les 3 lampes se sont allumées normalement, brillant uniformément.
En mettant la pompe en route au panneau de commande, je n'ai observé aucune variation de luminosité, les 3 lampes brillant toujours normalement.
Le compresseur ne s'est bien sûr pas mis en route, mais a fait des "gargouillis" comme indiqué dans mon premier post.
Le ventilateur s'est mis trois fois en route sur des cycles de 2 à 3 minutes.
Voilà. Je ne sais pas quelles conclusions en tirer, non plus que de la valeur ohmique identique relevée sur le compresseur déconnecté (Cf. mon premier post).
Merci à Dom-Aom et aux autres, pour vos... éclairages
14 juin 2023 à 20:38
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonjour.
J'avais dit "brancher une lampe 100W à filament entre UV, puis UW puis VW'. Pour 3 lampes, cela voulait dire une entre U et V, une autre entre U et W, la dernière entre V et W. Je n'ai pas l'impression que vous ayez fait ça. Car en mettant sous tension avec cette façon de faire, aucune lampe ne doit s'éclaire ; et en démarrant le compresseur (du moins sur une machine saine), elles doivent éclairer assez peu.
Pour vos 1.5 ohm, il faut soustraire la valeur lue quand vous réunissez les pointes de touche. Des valeurs (nettes) vers l'ohm sont courantes.
J'avais dit "brancher une lampe 100W à filament entre UV, puis UW puis VW'. Pour 3 lampes, cela voulait dire une entre U et V, une autre entre U et W, la dernière entre V et W. Je n'ai pas l'impression que vous ayez fait ça. Car en mettant sous tension avec cette façon de faire, aucune lampe ne doit s'éclaire ; et en démarrant le compresseur (du moins sur une machine saine), elles doivent éclairer assez peu.
Pour vos 1.5 ohm, il faut soustraire la valeur lue quand vous réunissez les pointes de touche. Des valeurs (nettes) vers l'ohm sont courantes.
15 juin 2023 à 00:40
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonjour Dom-Aom.
Désolé. En effet, j'ai lu un peu vite. Vous voyez là mes limites.
Je comprends en partie pourquoi je me suis laissé entrainer à cette erreur, car je n'ai pas accès au bornier du compresseur.
Je n'ai accès en l'état qu'aux fils U, V et W au départ de la carte Inverter (en haut à gauche de la première photo : fils rose U, blanc V et bleu W). Et je me disais que relier par une lampe sur la carte la borne U et la borne V, deux phases, cela risquait de provoquer un court-circuit.
Maintenant, peut-être que là aussi je commets une erreur : Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur, car dans ce dernier cas, cela risque de m'être difficile d'effectuer ce test même si je peux essayer déposer la barre "alu" de protection faisant obstacle et mettre un coup de soufflette ; mais tel que ça se présente, ce n'est pas gagné. Je vous tiens informé de cette dépose et si j'ai un accès, je refais le test de la lampe au niveau du compresseur seulement..
S'agissant des valeurs ohmiques, avec 0,6 au départ en faisant se toucher les deux aiguilles, j'en déduis 0,9 ohm entre UV, UW et VW, les trois fils déconnectés de la carte.
J'ai lu par ailleurs que les 3 valeurs devaient être identiques, mais je ne sais pas dire si cette valeur est significative d'un compresseur défectueux ou pas.
Je vous remercie pour votre patience.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé. En effet, j'ai lu un peu vite. Vous voyez là mes limites.
Je comprends en partie pourquoi je me suis laissé entrainer à cette erreur, car je n'ai pas accès au bornier du compresseur.
Je n'ai accès en l'état qu'aux fils U, V et W au départ de la carte Inverter (en haut à gauche de la première photo : fils rose U, blanc V et bleu W). Et je me disais que relier par une lampe sur la carte la borne U et la borne V, deux phases, cela risquait de provoquer un court-circuit.
Maintenant, peut-être que là aussi je commets une erreur : Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur, car dans ce dernier cas, cela risque de m'être difficile d'effectuer ce test même si je peux essayer déposer la barre "alu" de protection faisant obstacle et mettre un coup de soufflette ; mais tel que ça se présente, ce n'est pas gagné. Je vous tiens informé de cette dépose et si j'ai un accès, je refais le test de la lampe au niveau du compresseur seulement..
S'agissant des valeurs ohmiques, avec 0,6 au départ en faisant se toucher les deux aiguilles, j'en déduis 0,9 ohm entre UV, UW et VW, les trois fils déconnectés de la carte.
J'ai lu par ailleurs que les 3 valeurs devaient être identiques, mais je ne sais pas dire si cette valeur est significative d'un compresseur défectueux ou pas.
Je vous remercie pour votre patience.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 juin 2023 à 09:48
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
3 fois 0.9, c'est bon.
"Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur?" Peu importe, c'est pareil, inutile de déposer la barre pour aller sur le compresseur.
"Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur?" Peu importe, c'est pareil, inutile de déposer la barre pour aller sur le compresseur.
15 juin 2023 à 11:29
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Dans le doute, et après avoir vérifié que c'était facile, j'ai quand même déposé la barre ce matin (fer plutôt qu'alu) et procédé aux mêmes relevés. J'ai ainsi pu vérifier à la source (surqualité).
J'en conclus :
- Qu'a priori, mon compresseur semble être fonctionnel.
- Que mon problème réside alors :
1. sur la carte Inverter qui délivre 155 DCV au démarrage, puis selon le cycle redescend à 125 DCV (compresseur : 132 DCV). Peut-être est-ce insuffisant ?
ou bien
2. au niveau du compresseur, s'il n'y a plus de gaz à comprimer (fuite probablement), sauf si le compresseur peut se lancer (dans mon référentiel, bruit du moteur d'avion au démarrage) même en l'absence de gaz.
Un grand MERCI Dom-Aom pour votre assistance.
Très belle Cathédrale, de Cologne j'imagine.
J'en conclus :
- Qu'a priori, mon compresseur semble être fonctionnel.
- Que mon problème réside alors :
1. sur la carte Inverter qui délivre 155 DCV au démarrage, puis selon le cycle redescend à 125 DCV (compresseur : 132 DCV). Peut-être est-ce insuffisant ?
ou bien
2. au niveau du compresseur, s'il n'y a plus de gaz à comprimer (fuite probablement), sauf si le compresseur peut se lancer (dans mon référentiel, bruit du moteur d'avion au démarrage) même en l'absence de gaz.
Un grand MERCI Dom-Aom pour votre assistance.
Très belle Cathédrale, de Cologne j'imagine.
15 juin 2023 à 15:09
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Mouais, je crois que sorti de l'identification des cathédrales, vous faites un peu n'importe quoi. Oui, c'est Cologne, Dom en allemand voulant dire justement cathédrale. Merci du compliment, je crois bien que vous êtes le 1er à apprécier l'élégance de l'avatar (ou en tous cas le dire)!... :-)
Vous étiez partis sur une manip avec lampes, vous avez abandonné? Dommage car c'est une manip très porteuse d'enseignements.
L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff). Si vous mettez un voltmètre entre chaque sortie et le 0V de la HT, vous allez tout le temps lire 165VDC durant l'excitation du compresseur.
Mettre un voltmètre en DC entre U et V ne veut rien dire, il faut être en AC, mais dans ce cas un voltmètre numérique sera perturbé par la complexité des ondes. En revanche un appareil à (vraie) aiguille mis en VAC donnera une indication fiable. Mais qualitativement, les lampes c'est top.
Avoir 3 x 0.9 ohms n'est PAS la garantie que le compresseur soit bon. S'il est bloqué, cela ne va pas se voir sur les enroulements.
Vous étiez partis sur une manip avec lampes, vous avez abandonné? Dommage car c'est une manip très porteuse d'enseignements.
L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff). Si vous mettez un voltmètre entre chaque sortie et le 0V de la HT, vous allez tout le temps lire 165VDC durant l'excitation du compresseur.
Mettre un voltmètre en DC entre U et V ne veut rien dire, il faut être en AC, mais dans ce cas un voltmètre numérique sera perturbé par la complexité des ondes. En revanche un appareil à (vraie) aiguille mis en VAC donnera une indication fiable. Mais qualitativement, les lampes c'est top.
Avoir 3 x 0.9 ohms n'est PAS la garantie que le compresseur soit bon. S'il est bloqué, cela ne va pas se voir sur les enroulements.
15 juin 2023 à 18:12
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
C'est dommage..., vos remarques deviennent un peu déplacées.
Je ne crois pas faire "n'importe quoi", j'essaie juste en tant que néophyte de faire ce que vous avez dit, en tout cas selon ce que j'en comprends ; mais, réflexion pour réflexion, vous avez une réelle difficulté dans votre expression à vous mettre à la portée des autres. Je n'irai pas, moi, pour autant dire que vous dites n'importe quoi :
"L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff)."
Ça fait un peu "charabia" pour qui ne connaît pas : IPM, point de repos, excursionner, HT (haute tension ? combien ?).
En passant, j'ai fait avec les lampes et aucun filament excité.
Bon... Tant pis ! Je ne dois pas être en phase (mauvais jeu d mot). J'abandonne et vous libère de cette contrainte. Trop d'écarts entre nous même si j'apprécie (je ne fais pas que le dire, c'est écrit) votre Avatar.
Merci encore à vous de vous être intéressé à mon problème.
Je tacherai désormais de solliciter à nouveau des professionnels, s'ils ont du temps à perdre.
Je quitte ce forum trop compétent pour moi.
Je ne crois pas faire "n'importe quoi", j'essaie juste en tant que néophyte de faire ce que vous avez dit, en tout cas selon ce que j'en comprends ; mais, réflexion pour réflexion, vous avez une réelle difficulté dans votre expression à vous mettre à la portée des autres. Je n'irai pas, moi, pour autant dire que vous dites n'importe quoi :
"L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff)."
Ça fait un peu "charabia" pour qui ne connaît pas : IPM, point de repos, excursionner, HT (haute tension ? combien ?).
En passant, j'ai fait avec les lampes et aucun filament excité.
Bon... Tant pis ! Je ne dois pas être en phase (mauvais jeu d mot). J'abandonne et vous libère de cette contrainte. Trop d'écarts entre nous même si j'apprécie (je ne fais pas que le dire, c'est écrit) votre Avatar.
Merci encore à vous de vous être intéressé à mon problème.
Je tacherai désormais de solliciter à nouveau des professionnels, s'ils ont du temps à perdre.
Je quitte ce forum trop compétent pour moi.
15 juin 2023 à 19:07
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Note d'un modérateur.
Bonjour PMDM.
N'oubliez pas que nous sommes ici pour apprendre et échanger des connaissances.
Cordialement.
Bonjour PMDM.
N'oubliez pas que nous sommes ici pour apprendre et échanger des connaissances.
Cordialement.
15 juin 2023 à 20:25
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
Bonjour.
Il ne fallait pas vous vexer, je ne suis pas méchant! On ne peut pas faire 6500 réponses sur 15 ans (et donner des milliers d'heures à des inconnus) en étant méchant. C'est vrai que le paragraphe que vous reproduisez est un peu trapu, j'aurais pu être plus explicite.
Il y a toujours plusieurs manières de lire les choses, un excellent exemple est juste ci-dessus. Quand j'ai dit "(ou en tous cas le dire)", j'entendais par là que vous l'appréciiez ET que vous le disiez, au contraire des gens qui l'apprécient mais ne pensent pas à le dire. J'imagine que vous aviez compris que je vous soupçonnais de me le dire mais sans vraiment l'apprécier, peut-être pour me flatter ; il n'en est rien.
Le fait que vos 3 lampes restent éteintes dédouane le compresseur. Sans excitation, il ne peut pas démarrer.
J'essaie de réexpliquer le paragraphe. Pour un secteur 230AC classique, vous avez un fil qui reste quasiment à 0V (le neutre, proche de la terre), et l'autre, la phase, qui oscille 50 fois par seconde entre -330V et +330V, ce qui vous donne un écart crête-crête de 660V. 330, c'est 230 fois racine de 2, je n'y peux rien, c'est les maths qui l'imposent.
Dans une machine inverter, le secteur est redressé pour fabriquer une HT (haute tension) CONTINUE de +330VDC. L'IPM (intelligent power module) va faire naviguer "sinusoïdalement" ses sorties quelque part entre le 0V de la HT et la HT. Donc vous pouvez imaginer que le point médian de cette tension sera à HT/2.
Mais là où ça se corse, c'est que d'une part la sinusoïde ne va pas forcément se déployer complètement, elle peut ne le faire qu'à moitié, dans ce cas le point bas sera à 82V, et le point haut à 248V (330-82) ; et d'autre part ce n'est pas une vraie sinusoïde, mais des allers-retours à haute fréquence entre 0V et 330V, donc le rapport cyclique est variable (la durée des paliers bas n'est forcément égale à la durée des paliers hauts, car si elles sont égales, la valeur moyenne des allers-retours sera de 165V, on sera alors au point milieu de la "sinusoïde" que verra le compresseur. C'est la technique "PWM", pulse width modulation ou variation de largeur d'impulsion...
Je sais, même là ce n'est pas complètement clair, il faudrait que je fasse un schéma, puis que je le scanne pour le mettre en dessous... Peut-être la flemme...
Il ne fallait pas vous vexer, je ne suis pas méchant! On ne peut pas faire 6500 réponses sur 15 ans (et donner des milliers d'heures à des inconnus) en étant méchant. C'est vrai que le paragraphe que vous reproduisez est un peu trapu, j'aurais pu être plus explicite.
Il y a toujours plusieurs manières de lire les choses, un excellent exemple est juste ci-dessus. Quand j'ai dit "(ou en tous cas le dire)", j'entendais par là que vous l'appréciiez ET que vous le disiez, au contraire des gens qui l'apprécient mais ne pensent pas à le dire. J'imagine que vous aviez compris que je vous soupçonnais de me le dire mais sans vraiment l'apprécier, peut-être pour me flatter ; il n'en est rien.
Le fait que vos 3 lampes restent éteintes dédouane le compresseur. Sans excitation, il ne peut pas démarrer.
J'essaie de réexpliquer le paragraphe. Pour un secteur 230AC classique, vous avez un fil qui reste quasiment à 0V (le neutre, proche de la terre), et l'autre, la phase, qui oscille 50 fois par seconde entre -330V et +330V, ce qui vous donne un écart crête-crête de 660V. 330, c'est 230 fois racine de 2, je n'y peux rien, c'est les maths qui l'imposent.
Dans une machine inverter, le secteur est redressé pour fabriquer une HT (haute tension) CONTINUE de +330VDC. L'IPM (intelligent power module) va faire naviguer "sinusoïdalement" ses sorties quelque part entre le 0V de la HT et la HT. Donc vous pouvez imaginer que le point médian de cette tension sera à HT/2.
Mais là où ça se corse, c'est que d'une part la sinusoïde ne va pas forcément se déployer complètement, elle peut ne le faire qu'à moitié, dans ce cas le point bas sera à 82V, et le point haut à 248V (330-82) ; et d'autre part ce n'est pas une vraie sinusoïde, mais des allers-retours à haute fréquence entre 0V et 330V, donc le rapport cyclique est variable (la durée des paliers bas n'est forcément égale à la durée des paliers hauts, car si elles sont égales, la valeur moyenne des allers-retours sera de 165V, on sera alors au point milieu de la "sinusoïde" que verra le compresseur. C'est la technique "PWM", pulse width modulation ou variation de largeur d'impulsion...
Je sais, même là ce n'est pas complètement clair, il faudrait que je fasse un schéma, puis que je le scanne pour le mettre en dessous... Peut-être la flemme...
16 juin 2023 à 01:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 3. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur
- N°6068 : Bonjour à tous. Je souhaite m'en remettre à vos conseils pour essayer de sauver un inverter Sanyo. En effet j'ai lu un max de sujets sur cet engin dont certains bien croustillants :titter: mais après avoir fait quelques tests...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 9. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 10. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite