Conseils dépannage climatisation : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

davidek
Membre inscrit
davidek
6 messages
Bonjour,

J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence.
Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance.
1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ?
2 où trouver cette sonde ?
3 est-ce facile à changer ?
J'ai vu sur le forum que ludo36 était un spécialiste Hitachi, comment dois-je faire pour avoir ses coordonnées ?
J'attends vos réponses avec impatience car le chauffage en ce moment nous en avons besoin.

Merci.
davidek
03 janvier 2015 à 12:27
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Le clignotement 4 fois correspond au module inverter ou au compresseur, à voir si on parle bien de la led dans le groupe extérieur.
Demander mes coordonnées à l'administrateur, par téléphone devant le groupe c'est plus facile à dépanner.
03 janvier 2015 à 18:15
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir et bonne année.
D'après vos descriptions, 4 clignotements = erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
Compresseur HS carte inverter, manque de gaz, si non peut-être les sondes ????
03 janvier 2015 à 18:45
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

davidek
Membre inscrit
davidek
6 messages
Bonsoir et bonne année à vous aussi.
Il n'y a qu'en mode chauffage que cela ne fonctionne pas, en mode clim pas de défaut sur ma console (split).
Pouvez-vous me dire où se trouvent les sondes ???
Cordialement.
daviddek
03 janvier 2015 à 19:07
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

davidek
Membre inscrit
davidek
6 messages
Bonsoir.
Pour ludo36 les 4 clignotements sont sur la console intérieure, je sais que la led 301 clignote aussi car j'ai regardé mais je n'ai pas compter.
Je le ferais demain car aujourd'hui il a plu.
Cordialement.
davidek
03 janvier 2015 à 19:19
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir davidek
Les coordonnées de Ludo36 vous ont été envoyées à l'adresse email de votre inscription au forum.
Bonne Année à tous.
Cordialement.
Manu, bricovideo.com
03 janvier 2015 à 23:59
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.
Je trouve vraiment dommage que l'on donne les coordonnées de certains intervenants sur ce forum !!!!
Je me sens frustré, moi qui donne de mon temps si précieux.
Ou alors dans certains cas bien précis, échanges de pièces, visite d'une installation... mais pas au niveau technique.
C'est mettre en cause le fonctionnement même du forum dont le but est le partage.
Le partage des connaissances ne s'accroit que si on le partage !!!
Jean
04 janvier 2015 à 11:41
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Jean et Bonne Année,

Vous avez tout à fait raison, sauf que comme vous pourrez le constater dans l'ensemble des forums de BricoVidéo, ce cas de figure (transfert des coordonnées d'un contributeur) est tout à fait exceptionnel (hormis le forum Outillage où la demande d'adresses email pour les échanges de pièces est nécessaire).
Dans le cas présent sur le forum Climatisation Ludo36 a la possibilité d'obtenir des pièces détachées pour cette marque difficiles à trouver sur le marché.
Et ce n'est pas la première fois que la demande nous a été faite sur ce forum.
Comme vous, nous avons créé ces forums et d'autres sites dans le but que les internautes puissent partager leurs connaissances, et nous aimerions accroître aussi l'échange de service, c'est pour cela que nous avons créé un site de petites annonces et que nous travaillons actuellement sur un nouveau projet.
Concernant le retour d'informations sur le problème de davidek, bien évidemment nous attendons aussi un retour.
En vous remerciant encore pour votre participation.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
04 janvier 2015 à 13:10
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Pour jean76 je vois pas où est le problème, je suis aussi là pour les internautes et mon temps aussi est précieux il n'y a pas que le votre. huffy
04 janvier 2015 à 19:58
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Pour en finir avec le sujet, c'est le moteur ventilateur qui est HS sur le ram65qh5 je lui envoie le moteur en début de semaine.
04 janvier 2015 à 20:01
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonsoir.

J'ai mal formulé. La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
Ludo36,
Vous ne laissez pas le temps au demandeur de répondre, ce qui laisse à penser que vous continuez à le dépanner hors forum.
La réponse du modérateur me convient et comme vous dépannez en pièces, acceptez mes excuses.
Sans rancune.
Jean
05 janvier 2015 à 00:20
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5


Invité
invité
Bonjour et bonne journée à tous.
Vous avez raison Jean sur le fait que la connaissance s'accroit par l'échange et le partage.
Cependant cela ne me gêne en rien que Ludo puisse contribuer en dehors du forum, à condition qu’il nous tienne informé du résultat. Chose qu’il a faite, donc nous sommes informés de la cause.
J'imagine aussi que le demandeur ne tardera pas à nous donner des nouvelles.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
05 janvier 2015 à 12:01
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.

J'ai répondu, le modérateur aussi, je n'ai rien à ajouter.
L'expérience est le nom que l'on donne à ses erreurs.
Jean.
06 janvier 2015 à 14:17
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Sauf, une bonne année à tous, la santé !!!
Pour le reste ça s'arrange toujours.
Jean
06 janvier 2015 à 14:18
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

davidek
Membre inscrit
davidek
6 messages
Bonsoir et bonne année à tous.

Je ne vois pas où il y a un problème.
Cela fait 1 semaine que je suis sans chauffage, donc qu'une personne m'aide pour que mes enfants soient au chaud, pour moi c'est notre problème.
Ensuite c'est mon moteur qui est HS, il peut m'en fournir un et c'est tant mieux car je n'ai trouvé aucun site qui peut m'en vendre un.
Dès que je reçois mon moteur je le monte et je vais prendre des photos qui j'espère pourront servir.

Merci encore à ludo36 pour son aide.
davidek
06 janvier 2015 à 20:30
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour

Bien sûr c'est très bien, vous êtes dépanné et j'en suis ravi et j'ajouterais : Merci à Ludo.
Le problème n'est pas là, j'ai dépanné toute ma vie (retraite de 68 ans), j'en apprends encore tous les jours et j'aime comprendre !!!!!!!
Comme quoi, l’interprétation d'un défaut par un témoin est souvent difficile (comme la valise en dépannage auto !!!!).
Jean
07 janvier 2015 à 09:26
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

davidek
Membre inscrit
davidek
6 messages
Bonsoir.
Moi aussi j'aime dépanner et bien comprendre, car en dépannage on en apprend tous les jours.
Je vous promets de faire un récapitulatif de ma panne dès que celle-ci sera complétement réparée.

Cordialement.
David
07 janvier 2015 à 21:32
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Et bien voilà un moment de compréhension. Super.
08 janvier 2015 à 20:40
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

davidek
Membre inscrit
davidek
6 messages
Bonjour,

Chose promise chose due.
Voici un récapitulatif de ma panne :
Arrêt de mes consoles intérieures avec le voyant de l'horloge rouge et clignotant 4 fois et puis un arrêt et de nouveau clignotant 4 fois.
Recherche de panne sur internet, on me dit d'aller voir la led 301 sur le moteur extérieur.
Led 301 clignote 12 fois,s"arrête puis recommence.
Et là grâce à Ludo36 il me dit que le code défaut 12 clignotements est le moteur ventilo qui est HS.
Il m'en propose un que j'ai reçu en trois jours (félicitation pour la rapidité).
Je l'ai monté ce matin et Youpi j'ai de nouveau du chauffage.

J'ai pris des photos du démontage pour celui que ça intéresse.
Merci encore à Ludo36.
David
10 janvier 2015 à 16:17
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,

Merci pour votre proposition. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
En vous remerciant.
Cordialement.
Manu bricovideo.com

10 janvier 2015 à 16:43
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Personnellement je sais comment faire. Mais cela pourrait aider d'autres personnes.
Merci pour elles. biggrin
11 janvier 2015 à 13:34
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5


Invité
invité
Bonsoir,
Merci pour le retour d'info final.
Les photos et/ou vidéos peuvent toujours servir à ceux qui ne s'y connaissent pas.
Merci à Ludo pour son apport technique.
La raison principale qui nous amène tous (les pro, semi pro, curieux) à participer à divers forums c'est en effet le désir d'apprendre des autres. En 7 ans de métier je peux vous assurer qu'au moins 25 ou 30 % de mes connaissances sont issues des échanges que j'ai eus avec d'autres personnes sur le net.
Merci à ceux qui donnent de leur temps pour partager leur savoir, aux modérateurs et ceux qui veillent sur ce forum.
Maitre DOM à ne surtout pas oublier. biggrin
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
11 janvier 2015 à 19:35
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

jean76
Membre inscrit
jean76
76 messages
Bonjour.
Merci pour le retour.

La connaissance ne s'accroit qui si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne à ses erreurs.

Jean
14 janvier 2015 à 07:14
Réponse 23 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5


Invité
invité
Bonjour.

J'ai une question svp,
Problème climatisation Hitachi le voyant de l'horloge clignote 4 fois en orange, donc groupe extérieur la led 301 clignote 3 fois.
Nous n'avons toujours pas de chauffage et nous venons d'avoir un bébé j'aimerais savoir qui peut m'aider.
Merci à vous.
23 janvier 2015 à 13:03
Réponse 24 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Led 301 qui clignote 3 fois, vérifier les tensions au compresseur et à la carte inverter, c'est l'un ou l'autre qui est HS.
23 janvier 2015 à 20:59
Réponse 25 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5


Invité
invité
Bonjour,
Clignotement de la led 301 deux fois sur Hitachi rac-50yh7a.
De quoi cela peut venir ?
Merci d’avance pour vos réponses.
05 août 2018 à 11:39
Réponse 26 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ci-joint un extrait de doc pour votre machine, mais sans le "a". Sous réserves, donc.

Les symptômes apparaissent dès la mise en route ou après un certain temps (dans ce cas combien de temps?)?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hitachi2

05 août 2018 à 13:19
Réponse 27 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5


Invité
invité
Bonjour à tous.
J'ai le même problème que Davidek.
Nous avons commandé un moteur neuf et installé.
Un fusible 2A à côté de la fiche du moteur était cramé et a été changé.
Au redémarrage le moteur ne veut toujours pas démarrer et la led rouge clignote toujours 12 fois.
Par contre le fusible ne crame plus. Bizarre.
Merci à vous.
20 octobre 2018 à 18:40
Réponse 28 forum climatisation bricovideo.com

Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La partie basse tension du moteur ne reçoit peut-être plus son 15V continu. Testez sous tension aux bornes de R714, il faut lire 15V. Si 0, alors vérifiez R718 hors tension, elle a pu brûler (elle doit faire 8.2 ohms) et aussi la diode D710.

Cordialement, Dom.
22 octobre 2018 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 2. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 3. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 6. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 8. Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
    N°3149 : Bonjour. J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer. Merci de votre réponse. Cordialement.
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
  • 10. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
>>> Résultats suivants pour : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite