Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4398

Question Forum Climatisation : Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

matg16
Membre inscrit
matg16
3 messages
Bonsoir.

J'ai un souci avec un groupe extérieur Thermoseme TE90A la led 301 et 302 clignote rouge en même temps 2 fois et la led 304 clignote vert 4 fois.
Est-ce que quelqu’un connait à quel défaut ça correspond ?
Cordialement.
04 décembre 2017 à 18:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Cette machine est en fait une Hitachi RAM72 qui peut alimenter jusqu'à 4 UI. 4 flashes sur la 304 signifie un problème de communication avec l'UI 4. Souvent c'est parce que l'UI n'est plus alimentée.

Quelles sont les sorties utilisées chez vous? Sachant qu'un alimentation dans l'UE donne du 35V DC aux UI 1 et 2, et une autre aux UI 3 et 4. Mesurez ces tensions en sortie d'UE, sur le bornier.

Cordialement, Dom.
04 décembre 2017 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

matg16
Membre inscrit
matg16
3 messages
Bonjour,

J'utilise les sorties 1-2-3 sur la sortie 4 je n'ai pas UI de connecté.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 13:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il est possible que la carte UE ait buggé.
Faire un essai. Couper le courant UI/UE 10 minutes puis le remettre.
05 décembre 2017 à 17:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

matg16
Membre inscrit
matg16
3 messages
Bonsoir.
Déjà fait plusieurs fois mais même résultat.
J'ai laissé le courant et laissé faire, et les UI se sont mises à clignoter rouge 4 fois.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 19:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Donc la LD304, ce n'est pas anormal. Je voulais explorer cette piste avant une autre moins sympa.

Allez en question 4372, PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10 et ouvrez le pdf disponible en réponse 5. Vous y verrez l'autre piste (carte ISPM et compresseur), et comment investiguer sur l'ISPM.

Bonne chance, Dom.
06 décembre 2017 à 00:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim

Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A


Invité
invité
Merci Dom.
08 décembre 2017 à 02:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
    N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
  • 2. Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A
    N°5786 : Bonjour. Je viens vers vous car mes deux UI ne s'allume plus du tout à l’intérieur, le courant arrive bien au groupe extérieur Thermoseme TE-90A mais aucune réaction à l’intérieur sur les 2 UI (les 2 en rapport à ce...
  • 3. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 4. Recherche pour une clim Thermoseme un groupe extérieur
    N°6493 : Bonjour à tous. J'ai une clim Thermoseme (Hitachi) et je recherche éventuellement un groupe extérieur pour remplacer ma RAM 55 QH5 car le compresseur est HS. Merci pour vos conseils.
  • 5. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 6. Panne groupe extérieur suite court-circuit
    N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
  • 7. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 8. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
    N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
  • 9. Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
    N°3631 : Bonjours à tous. Me voici de nouveau sur le forum. Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui :...
  • 10. Plans cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5
    N°3192 : Bonjour, J'ai lu dans un message de Dom Aom. J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi !), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2panne compresseur pompe a chaleurbrico videotest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite