Question Dépannage Climatisation : Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

damien82500
Membre inscrit
damien82500
4 messages
Bonjour.

Je viens vers vous car mes deux UI ne s'allume plus du tout à l’intérieur, le courant arrive bien au groupe extérieur Thermoseme TE-90A mais aucune réaction à l’intérieur sur les 2 UI (les 2 en rapport à ce groupe).
Un spécialiste me dit qu'il faut tout changer dedans et dehors car cela ne se répare pas et j'avoue que j'ai du mal à y croire.
Merci d'avance pour vos réponses. biggrinbiggrin
02 novembre 2019 à 02:20
Forum Dépannage Climatisation Réponse 1

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous avez en tout combien d'UI reliées à la machine extérieure? Parce que c'est normalement une 4 UI... Les UI "en panne" sont en quelles positions en sortie d'UE?

Je flaire la panne réparable pour 20 euros, mais j'attends vos précisions.

Cordialement, Dom.
02 novembre 2019 à 13:15
Forum Dépannage Climatisation Réponse 2

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

damien82500
Membre inscrit
damien82500
4 messages
2 UI reliées au groupe extérieur, les 2 UI n'ont aucun voyant allumé et ne s'allument pas du tout et le groupe extérieur reçoit bien le 235V mais ne se lance pas.
Heureusement que ce n'est pas moi qui est vu l'installateur le poser car quand je vois les branchements ça fait peur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probléme groupe extérieur Thermoseme TE-90Aprobléme groupe extérieur Thermoseme TE-90Aprobléme groupe extérieur Thermoseme TE-90A

02 novembre 2019 à 13:23
Forum Dépannage Climatisation Réponse 3

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
OK. Testez en Volts Continus la tension entre chacune des 4 paires de connexions en sortie d'UE. Sur une machine saine, vous devez lire 4 fois 35V. Si vous lisez (bien) 35V sur 1 et 2 et (probablement) rien sur 3 et 4, alors, c'est une première, vous allez pouvoir vous dépanner à budget nul.

Les alimentations 35V sont sur une carte qui ne fait que ça. Elle a 3 connecteurs, un à 2 fils qui lui entre une haute tension, et 2 autres à 4 fils, un noir et un blanc. Permutez les câbles qui arrivent sur ces 2 connecteurs et à priori ça devrait repartir...
02 novembre 2019 à 14:08
Forum Dépannage Climatisation Réponse 4

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

damien82500
Membre inscrit
damien82500
4 messages
Je vous remercie beaucoup de votre réponse, je suis novice alors je vais faire venir un ami électricien.
Je vous tiens informer rapidement. Cela fonctionnait depuis 4 ans si un simple inter changement de fils fait repartir cela serait vraiment super car nous venons de vendre notre maison et cela éviterait beaucoup de frais.
02 novembre 2019 à 14:16
Forum Dépannage Climatisation Réponse 5

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
... Si les conditions 35V ci-dessus sont respectées, vous pouvez aussi (à la place) permuter les câbles à 4 fils qui arrivent sur un coin de la grande carte, avec un connecteur noir et un blanc, identiques en forme. Ça vous évitera du démontage pour accéder à la carte des alims.
02 novembre 2019 à 14:19
Forum Dépannage Climatisation Réponse 6

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

damien82500
Membre inscrit
damien82500
4 messages
Bonjour.
Alors voilà le topo, le réparateur m'a envoyé un devis de 4250 euros pour remplacer le groupe extérieur et les 2 Splits, j'ai juste passé les branchements indoor 3 et 4 sur la photo ci-dessus sur indoor 1 et 2 et cela remarche.
Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir eu votre réponse car il allait me douiller pour rien.
De plus du coup la panne serait bien localisée sur une pièce ? puis cela remarche nickel en ayant déplacé les départs UI.
Merci d'avance.
05 novembre 2019 à 13:33
Forum Dépannage Climatisation Réponse 7

Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je découvre votre réponse à l'instant, elle m'était passée sous le nez les jours précédents.

Votre modification ne marche normalement pas! Ou alors, et c'est la seule explication, cette marque utilise des routines de réaffectation automatique des splits. Je sais que ça existe sur certaines marques, mais ça complique la gestion... Parce que la machine doit aussi commander différemment les électrovannes. Si un jour vous notez un dysfonctionnement, il ne faudra pas vous étonner.

La solution que je vous proposais était beaucoup plus carrée à mon sens. Je vous l'ai donnée parce que vous avez une machine à 4 UI dont 2 ne sont pas utilisées. La carte d'alim porte en fait 2 alims (1/2 et 3/4). L'alim 3/4 étant HS, je vous suggérais sans le dire d'utiliser l'autre alim.

Oui, une pièce a lâché dans l'alim 3/4, panne très classique chez Hitachi.
10 novembre 2019 à 17:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A
    N°4398 : Bonsoir. J'ai un souci avec un groupe extérieur Thermoseme TE90A la led 301 et 302 clignote rouge en même temps 2 fois et la led 304 clignote vert 4 fois. Est-ce que quelqu’un connait à quel défaut ça correspond...
  • 2. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 3. Recherche pour une clim Thermoseme un groupe extérieur
    N°6493 : Bonjour à tous. J'ai une clim Thermoseme (Hitachi) et je recherche éventuellement un groupe extérieur pour remplacer ma RAM 55 QH5 car le compresseur est HS. Merci pour vos conseils.
  • 4. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 5. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
    N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
  • 6. Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
    N°3215 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles. Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte....
  • 7. Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
    N°1993 : Bonsoir à tous. J'ai un problème sur une clim hitachi TE-145 A avec sur l'UE 2, compresseurs et 4 splits. 2 splits ne veulent même pas se mettre en route. Sur la carte mère j'ai le voyant LD304 qui clignote continuellement...
  • 8. Panne groupe extérieur suite court-circuit
    N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
  • 9. PAC Thermoseme TE 72B ne s'arrête plus
    N°5826 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Thermoseme TE 72B qui fonctionnait très bien jusqu’à présent ; ne s’arrête plus. Il faut que je descende la température de consigne à 17 degrés (sur Télécom) pour qu'elle...
  • 10. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite