Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
Bonjour,

Je suis nouveau sur ce site,
Problème sur ma PAC Mitsubishi Zubadan inverter PUHZ-HRP100VHA2, arrêt complet, j'ai testé, le courant arrive, sur carte control les 2 diodes clignotent 3 fois chacune, et un fusible 6,3 amp grillé.
J'ai changé le fusible, et plus rien au démarrage, j'ai démonté les cartes control et power mais où puis-je trouver un schéma pour vérifier les composants car le prix de ces cartes est hallucinant.
Je suis technicien électronique à la base.
Merci d'avance.
21 mars 2018 à 12:16
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
22 mars 2018 à 19:15
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Sous réserves... la question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pourrait s'appliquer à votre cas.

Cordialement, Dom.
22 mars 2018 à 20:12
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
Merci, j'ai regardé la question 4081, carte power sur l'établi, je l'alimente en 220 et je n'ai pas le 300 VDC qui sort sur CNDC, résistance de 20 ohms 10W est HS, je la change et vous raconte la suite.
Merci.
23 mars 2018 à 08:38
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Attention, un test sur table vous oblige à aussi amener et brancher l'inductance (cosses DCL1 et 2). Et si la résistance a claqué, inutile d'en mettre une neuve pour l'instant, elle va faire pareil. Cherchez plutôt un court-circuit entre DCL2 et N2, et/ou DCL2 et P2, et/ou N2 et P2.
23 mars 2018 à 13:53
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
Bonsoir.
J'ai remis une résistance qui n'a pas claqué, j'ai fait ça avant votre message, après tests j'ai en effet un court-circuit N2/P2, qui est fugace et après ça devient résistant.
Décharge de condo ? compliqué d’ôter la plaque sous C30.C31.C32. cry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
23 mars 2018 à 19:17
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si vous n'avez pas branché l'inductance (en bleu), la résistance (en vert) ne peut pas claquer ; l'absence de l'inductance ouvrant le circuit, le secteur qui entre sur l'IPM (en turquoise) n'arrive pas sur le court-circuit présumé. Sur N2/P2, il est normal de voir un courant passer fugacement. C'est la charge (et non la décharge) des capas (en jaune) par la pile de l'ohmmètre.

Souvent sur les inverters (en particulier les Sanyo, mais il n'y a pas que sur cette marque), c'est l'IGBT qui claque. Attention l'IGBT est en rouge, le rectangle appelé IGBT est en fait l'IPM, erreur de la doc. S'il est claqué, on ne le voit pas à l'ohmmètre sur N2/P2 à cause de la diode en gris.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mitsu ipm

24 mars 2018 à 10:02
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
OK, j'ai bien compris, normal donc si à la mesure j'ai une capa de 1685 uF entre N2 et P2 ; mais je ne vois pas ce que vous appelez IGBT ou IPM sur mon circuit.
Dois-je ôter la plaque alu à l'arrière du circuit ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

24 mars 2018 à 10:24
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
C'est bon, j'ai vu le pavé à dessouder, ça vaut 110 euros avec le port sur des sites chinois.
Je ne sais pas si je peux le tester en le démontant ?
J'ai trouvé une occase et je vais peut-être aller la chercher.
24 mars 2018 à 11:14
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
ENOOOOOORME progrès. tongue
J'ai remonté la carte power sur la PAC en rebranchant tout et elle sort du 280V continu, j'ai remis la carte controller et remis le jus, diodes allumées fixes, PAC démarre 5 sec sur un seul ventilo, celui du bas et s'arrête, si j'inverse les ventilos aucun ne tournent ; celui du haut vibre mais tourne pas, je pense que j'ai un moteur ventilo HS.
Hé, je progresse hein. lol
24 mars 2018 à 12:05
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Effectivement, ça sent le ventilo dont la partie haute tension a fait claquer le fusible. Elle est alimentée par le connecteur CNDC. Peut-être qu'au fil des manips le court-circuit s'est auto-détruit, ce qui autorise à nouveau la HT à monter...

Attention, il ne faut jamais enlever ou remettre un câble de moteur avec l'UE sous tension, risque très élevé de détruire le moteur.
25 mars 2018 à 00:51
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
Merci beaucoup pour ces précieux conseils.
La PAC ne tourne pas sur un seul ventilo, peut-être une sécurité, je vais chercher un ventilo.
Bon dimanche.
25 mars 2018 à 08:18
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2

Phillyon
Membre inscrit
Phillyon
8 messages
Bonjour. Alors voilà où j'en suis.
Changer 1 ventilo.
Changer carte power carte PAC démarre 10 sec et stoppe.
Changer carte controller car 1 seul des 2 ventilos tournait.
Heureusement que j'ai trouvé d'occase un groupe extérieur + ballon + groupe intérieur à 800 euros sur LBC.
Il me reste encore un peu de pièces détachées, et elle ronronne.
Sur une PAC comme celle-ci doit-on faire effectuer un entretien annuel, tous les 2 ans ou rien.
Merci encore et bonne journée.
29 mars 2018 à 08:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Recherche carte électronique clim Mitsubishi E12939440
    N°5162 : Bonjour. Sur une climatisation MXZ 4A71VA E2, le fusible F 64 claque dès que je branche la carte de puissance power board E 12939440. Mitsubishi ne fabrique plus cette carte. J'en recherche une. Merci de votre réponse.
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 10. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
    N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite