Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8103
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Bonjour.
J'ai mon disjoncteur de clim qui a déclenché alors que ma clim était sous tension mais pas en fonction.
J'ai réenclenché et au bout de la deuxième fois plus de déclenchement mais code erreur E6 (défaut liaison intérieure extérieure).
J'ouvre le groupe extérieur et sur la carte noise filter la résistance RS abîmée.
J'appelle Mitsubishi quand même pour confirmation.
Diagnostic fait par Mitsubishi, carte noise filter HS.
Je la change et rebelote la résistance RS me lâche.
Rappel chez Mitsubishi et on me dit : ben oui il faut aussi changer la carte contrôleur circuit board.
Je rechange les deux et la carte Noise filter me lâche encore...
Je n'y comprends plus rien.
J'ai testé le compresseur et les phases ne sont pas à la masse.
J'en perds mon latin...
Une ou des idées parmi vous ?
Merci.
J'ai mon disjoncteur de clim qui a déclenché alors que ma clim était sous tension mais pas en fonction.
J'ai réenclenché et au bout de la deuxième fois plus de déclenchement mais code erreur E6 (défaut liaison intérieure extérieure).
J'ouvre le groupe extérieur et sur la carte noise filter la résistance RS abîmée.
J'appelle Mitsubishi quand même pour confirmation.
Diagnostic fait par Mitsubishi, carte noise filter HS.
Je la change et rebelote la résistance RS me lâche.
Rappel chez Mitsubishi et on me dit : ben oui il faut aussi changer la carte contrôleur circuit board.
Je rechange les deux et la carte Noise filter me lâche encore...
Je n'y comprends plus rien.
J'ai testé le compresseur et les phases ne sont pas à la masse.
J'en perds mon latin...
Une ou des idées parmi vous ?
Merci.
25 octobre 2022 à 19:24
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Bonjour.
Il faut vérifier également détendeurs, moteur ventilateur, bobine vanne 4 voies, résistance de carter si présente et tous les autres composants électroniques reliés à la carte.
Avez-vous mesuré la tension sur le groupe ?
Il faut vérifier également détendeurs, moteur ventilateur, bobine vanne 4 voies, résistance de carter si présente et tous les autres composants électroniques reliés à la carte.
Avez-vous mesuré la tension sur le groupe ?
25 octobre 2022 à 20:30
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Impossible de mesurer une tension du fait que la carte filtre pète à la mise sous tension.
Puis je débrancher le compresseur + ventilateur + les électrovannes pour mise sous tension et voir si la carte tient ?
Mon doute vient du fait que le disjoncteur a déclenché alors que la clim n'était pas en fonction mais juste sous tension.
Puis je débrancher le compresseur + ventilateur + les électrovannes pour mise sous tension et voir si la carte tient ?
Mon doute vient du fait que le disjoncteur a déclenché alors que la clim n'était pas en fonction mais juste sous tension.
25 octobre 2022 à 23:54
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Bonjour.
Quand vous remettez le jus sur une clim, il n'y a normalement aucune grosse consommation sur la haute tension continue. La résistance qui pète est là pour juste charger les gros condensateurs qui stockent la HT. Sans elle, le disjoncteur sauterait instantanément. 3 secondes après, on court-circuite la résistance par un relais pour que toute la puissance soit disponible pour le compresseur.
Oui mais... si la haute tension est en court-jus, la résistance va voir le secteur à ses bornes en permanence et va griller en quelques secondes. Vous avez donc probablement un court-jus sur cette ligne, je parierai pour le(s) ventilo(s). 6LK, le fait de déconnecter le(s) ventilos(s) fait que la résistance ne claquera plus.
Attention, sur une machine saine, ne jamais manipuler les câbles de ventilo avec la machine sous tension, gros risque de griller les moteurs.
Quand vous remettez le jus sur une clim, il n'y a normalement aucune grosse consommation sur la haute tension continue. La résistance qui pète est là pour juste charger les gros condensateurs qui stockent la HT. Sans elle, le disjoncteur sauterait instantanément. 3 secondes après, on court-circuite la résistance par un relais pour que toute la puissance soit disponible pour le compresseur.
Oui mais... si la haute tension est en court-jus, la résistance va voir le secteur à ses bornes en permanence et va griller en quelques secondes. Vous avez donc probablement un court-jus sur cette ligne, je parierai pour le(s) ventilo(s). 6LK, le fait de déconnecter le(s) ventilos(s) fait que la résistance ne claquera plus.
Attention, sur une machine saine, ne jamais manipuler les câbles de ventilo avec la machine sous tension, gros risque de griller les moteurs.
26 octobre 2022 à 10:31
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Bonjour.
Il est possible de mesurer le courant avec les câbles débranchés mis dans des wago ou domino et en mesurant avec un multimètre lors de la remise sous tension.
Après il aurait fallu demander à Mitsubishi les valeurs de chacun des composants branchés à la carte, ils vous donnent les valeurs qu'il faut avoir et les mesurer sur les câbles débranchés le tout hors tension.
La seule fois où j'ai eu le cas de la carte filtre HS, c'était un interrupteur de proximité qui faisait une rupture de neutre mais avant de remettre la nouvelle en route j'ai checké tous les composants par acquis de conscience.
Il est possible de mesurer le courant avec les câbles débranchés mis dans des wago ou domino et en mesurant avec un multimètre lors de la remise sous tension.
Après il aurait fallu demander à Mitsubishi les valeurs de chacun des composants branchés à la carte, ils vous donnent les valeurs qu'il faut avoir et les mesurer sur les câbles débranchés le tout hors tension.
La seule fois où j'ai eu le cas de la carte filtre HS, c'était un interrupteur de proximité qui faisait une rupture de neutre mais avant de remettre la nouvelle en route j'ai checké tous les composants par acquis de conscience.
26 octobre 2022 à 11:06
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseurs Mitsubishi PUHZ-RP60VHA4
Merci à vous pour ces conseils et idées.
Je viens d'avoir Mitsubishi et...ben on patauge un peu mais ils m'ont conseillé de débranché la vanne 4 voies et aussi le ventilo... mais j'ai bien peur que ma carte contrôleur neuve en ai pris un coup.
Pour la carte filtre je change a chaque fois la résistance RS...
J'ai mesuré les enroulements du compresseur et les 3 sont de même valeur.
Je viens d'avoir Mitsubishi et...ben on patauge un peu mais ils m'ont conseillé de débranché la vanne 4 voies et aussi le ventilo... mais j'ai bien peur que ma carte contrôleur neuve en ai pris un coup.
Pour la carte filtre je change a chaque fois la résistance RS...
J'ai mesuré les enroulements du compresseur et les 3 sont de même valeur.
26 octobre 2022 à 17:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
- N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
- 3. Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
- N°5896 : Bonjour. Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC. Elle est composée d'un module BORO EHPT18X Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2 Elle fonctionne en mode résistance...
- 4. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 5. Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
- N°9368 : Bonjour à tous. Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande. Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur....
- 6. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
- N°8318 : Bonsoir. J'ai ma clim réversible qui est en panne. Le groupe extérieur est HS avec la led qui clignote 10 fois. Donc soit un problème de ventilateur ou de carte inverter pc board. J'ai besoin d'aide pour essayer de réparer...
- 9. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 10. Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA
- N°9219 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 100VA installée en 2012 chauffe très mal depuis quelques semaines. Le thermostat d'ambiance est en demande : Les voyants 1 HEAT/COOL et 2 ON/OFF du récepteur sont...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite