Bonjour.

Ma pompe à chaleur Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 100VA installée en 2012 chauffe très mal depuis quelques semaines.
Le thermostat d'ambiance est en demande : Les voyants 1 HEAT/COOL et 2 ON/OFF du récepteur sont éclairés rouge fixe.
La PAC démarre, le message compresseur ON s'affiche sur l'écran du module intérieur Easydan Split EHSY-VES, la température monte vers 30°puis la PAC se coupe : Compresseur OFF alors que le thermostat d'ambiance est toujours en demande et les 2 leds du récepteur éclairés rouge fixe.

Puis la PAC redémarre au bout d'un certain temps (10 à 30mn environ) et refait la même chose, la température ne monte pas, nouvelle coupure à 30-35°.

Le phénomène est d'autant plus accentué que la température extérieure est basse.
Après contrôle et vérification du bon fonctionnement du thermostat d'ambiance et du récepteur, il semblerait que le microcontrôleur du module intérieur soit en cause selon le chauffagiste qui a fait l'installation.

S'il s'agit bien d'une panne du microcontrôleur, Mitsubishi répond que la pièce n'est plus fabriquée.
Merci de votre éclairage.
Cordialement.
16 janvier 2024 à 17:14
Réponse 1 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
16 janvier 2024 à 18:28
Réponse 2 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

guillado
Membre inscrit
guillado
5 messages
Oui, la pression de fonctionnement affichée sur le module intérieur est toujours autour de 1,5 bar.
16 janvier 2024 à 18:56
Réponse 3 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
17 janvier 2024 à 14:46
Réponse 4 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

guillado
Membre inscrit
guillado
5 messages
Oui, la pression de gaz a été contrôlée.

En fait, autour de 10 ° extérieur, la PAC arrive à chauffer progressivement jusqu'à 40-50° mais ne fonctionne jamais à pleine puissance et met beaucoup de temps.
Elle s'arrête plusieurs fois (thermostat OFF alors que le thermostat d'ambiance est en demande) puis repart.
Autour de 0° c'est pire, la PAC chauffe à 30-35 avec encore plus de mal et se coupe tout le temps, les radiateurs sont froids.
17 janvier 2024 à 15:38
Réponse 5 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Climtout
Membre inscrit
Climtout
95 messages
Bonjour.

Comme climatisation76 il nous faudrait les infos de pression/température du circuit frigo qui ne doit pas fournir suffisamment d'énergie pour mener à bien sa mission.
Avez-vous un thermomètre précis (genre cuisine digital) pour nous donner les températures d'aspiration et de soufflage de vos UI et UE ?
19 janvier 2024 à 05:47
Réponse 6 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

guillado
Membre inscrit
guillado
5 messages
Bonjour.

Merci pour ces conseils. Apparemment, le chauffagiste a fait tous ces contrôles, (que je ne peux et ne sais pas faire) avant de poser son diagnostic.
Entre temps, après de patientes recherches, j'ai trouvé un dépanneur de circuits et boîtiers électroniques.
J'ai démonté le microcontrôleur et je lui ai apporté.
Il semblerait qu'il ait détecté une panne et qu'il puisse la réparer.
J'en attends la confirmation semaine prochaine ou plus selon la disponibilité des composants.
19 janvier 2024 à 23:37
Réponse 7 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Estelle18500
Membre inscrit
Estelle18500
2 messages
Bonsoir.

Avez vous trouver une solution à votre problème car nous rencontrons des dysfonctionnements similaires ?
Était-ce bien le microcontrôleur et avez vous pu le faire réparer ?
Merci par avance.
14 décembre 2024 à 18:10
Réponse 8 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

guillado
Membre inscrit
guillado
5 messages
Bonsoir.

Pour répondre à vos questions, le microcontrôleur a été dépanné moyennant une facture de 510€ (soi disant plusieurs composants défectueux.

Après remontage, aucune amélioration et toujours le même dysfonctionnement.
Au final, le chauffagiste refait d’autres contrôles sur les conseils d’un technicien Mitsubishi et conclut à un mauvais fonctionnement du thermostat d’ambiance sans fil : kit émetteur et récepteur vendus ensemble et à remplacer.
Finalement, le thermostat sans fil a été débranché et remplacé par une thermostat filaire beaucoup moins cher.
Depuis la PAC remarche parfaitement.
Cordialement.
15 décembre 2024 à 20:22
Réponse 9 du forum-climatisation

Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Estelle18500
Membre inscrit
Estelle18500
2 messages
Merci pour votre réponse.
16 décembre 2024 à 08:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2
    N°5896 : Bonjour. Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC. Elle est composée d'un module BORO EHPT18X Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2 Elle fonctionne en mode résistance...
  • 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 3. Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack
    N°1757 : Bonjour, Depuis deux jours ma PAC renâcle, elle démarre puis sur la commande filaire, affichage E42 qui serait dû à une surintensité. Que puis-je faire en dehors du dépanneur. Je recherche la doc pour entrer dans les...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 6. Panne unité extérieure PAC Mitsubishi
    N°5221 : Bonjour à vous tous. Voilà, j'ai une installation plancher chauffant avec une unité intérieure EASYDAN, et une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-HW140VHA. Il se trouve que cette dernière est en panne. L'installation a 6...
  • 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 8. Recherche schéma carte unité ext Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2
    N°4641 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site, Problème sur ma PAC Mitsubishi Zubadan inverter PUHZ-HRP100VHA2, arrêt complet, j'ai testé, le courant arrive, sur carte control les 2 diodes clignotent 3 fois chacune, et un fusible 6,3...
  • 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 10. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
>>> Résultats suivants pour : Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationdepannage climatisationdepannage electronique climatisation 026panne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite