Panne split Hitach RAF-50NH4
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
4490
Forum Dépannage Climatisation : Panne split Hitach RAF-50NH4
Bonjour à tous.
Mon split Hitach RAF-50NH4 est tombé en panne.
La fonction chauffage ne fonctionne plus et le voyant filtre vert clignote 12 fois.
Merci d'avance...
Nous n'en pouvons plus des moufles et doudoune à la maison.
Plus sérieusement merci pour votre aide.
Mon split Hitach RAF-50NH4 est tombé en panne.
La fonction chauffage ne fonctionne plus et le voyant filtre vert clignote 12 fois.
Merci d'avance...
Nous n'en pouvons plus des moufles et doudoune à la maison.

Plus sérieusement merci pour votre aide.
13 janvier 2018 à 00:55
Réponse 1 du forum climatisation
Panne split Hitach RAF-50NH4
Bonjour,
Il s'agit d'un problème de la rotation du ventilateur extérieur qui est anormale qui provient :
1. Moteur du ventilateur extérieur.
2. Circuit du moteur du ventilateur.
3. Platine (fusible).
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème de la rotation du ventilateur extérieur qui est anormale qui provient :
1. Moteur du ventilateur extérieur.
2. Circuit du moteur du ventilateur.
3. Platine (fusible).
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 08:14
Réponse 2 du forum climatisation
Panne split Hitach RAF-50NH4
Mille merci AAC.
Maintenant il faut encore que je puisse intervenir sur le compresseur extérieur, mais vu la pluie incessante c'est pas gagné.
Quelqu'un sait-il s'il est compliqué de savoir si c'est le moteur ou le circuit du ventilateur qui est HS ?
Pour le fusible je pense que cela ne doit pas être compliqué, si ce n'est l'équilibrisme dont je vais devoir faire preuve pour accéder au compresseur.
Merci pour votre aide et encore merci pour votre rapidité AAC.
Maintenant il faut encore que je puisse intervenir sur le compresseur extérieur, mais vu la pluie incessante c'est pas gagné.

Quelqu'un sait-il s'il est compliqué de savoir si c'est le moteur ou le circuit du ventilateur qui est HS ?
Pour le fusible je pense que cela ne doit pas être compliqué, si ce n'est l'équilibrisme dont je vais devoir faire preuve pour accéder au compresseur.
Merci pour votre aide et encore merci pour votre rapidité AAC.

20 janvier 2018 à 15:56
Réponse 3 du forum climatisation
Panne split Hitach RAF-50NH4
De rien si cela a pu vous aider.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 16:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 2. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Panne clim Hitachi RAF-25NH4 / RAF 50NH4
- N°4449 : Bonjour. Mon climatiseur Hitachi RAF-25NH4 / RAF 50NH4 s'est arrêté de fonctionner. Le voyant à gauche de l'appareil de couleur verte clignote 3 fois s’arrête puis repart 3 fois... Avez-vous une idée sur l'origine de la...
- 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 6. Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4
- N°3077 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi RAF-50NH4 depuis 11 ans. Cette année, je n'arrive pas à la démarrer pour chauffer la maison. L'unité intérieure s'est mise en erreur : le témoin de programmation clignote en permanence (8...
- 7. Panne sur installation HITACHI RAF-25NHA et RAF-50NHA
- N°4154 : Bonjour. J'ai une installation Hitachi depuis 10 ans, une console et un split RAF 25NH4 et 50NH4 L'unité extérieure ne démarre pas, sur la console le voyant vert des filtres clignotent 7 fois alors que le filtres sont...
- 8. Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
- N°3818 : Bonjour. Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus. Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre. Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte. Rien à faire, j'ai...
- 9. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 10. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite