Question forum dépannage climatisation : Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4
Bonjour,
J'ai une PAC Hitachi RAF-50NH4 depuis 11 ans.
Cette année, je n'arrive pas à la démarrer pour chauffer la maison.
L'unité intérieure s'est mise en erreur : le témoin de programmation clignote en permanence (8 clignotements, 2 secondes d’arrêt, 8 clignotements etc, etc).
Aucun moyen avec la télécommande de reprendre la main. En cherchant sur le net j'ai vu que le nombre de clignotements correspond à un code erreur.
Quelqu'un peut-il me dire à quel code correspondent les 8 clignotements ?
Avez-vous une idée de ce que je pourrai faire pour diagnostiquer le problème ou réparer la PAC ?
Merci pour votre aide.
Papi Gouifé
J'ai une PAC Hitachi RAF-50NH4 depuis 11 ans.
Cette année, je n'arrive pas à la démarrer pour chauffer la maison.
L'unité intérieure s'est mise en erreur : le témoin de programmation clignote en permanence (8 clignotements, 2 secondes d’arrêt, 8 clignotements etc, etc).
Aucun moyen avec la télécommande de reprendre la main. En cherchant sur le net j'ai vu que le nombre de clignotements correspond à un code erreur.
Quelqu'un peut-il me dire à quel code correspondent les 8 clignotements ?
Avez-vous une idée de ce que je pourrai faire pour diagnostiquer le problème ou réparer la PAC ?
Merci pour votre aide.
Papi Gouifé
24 novembre 2015 à 08:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4
Bonjour,
Vous pouvez toujours essayer de couper au compteur la clim 5 minutes, peut-être qu'elle fera une réinitialisation, et que tout repartira dans l'ordre !! enfin j'espère pour vous !
Cordialement, cathars
Vous pouvez toujours essayer de couper au compteur la clim 5 minutes, peut-être qu'elle fera une réinitialisation, et que tout repartira dans l'ordre !! enfin j'espère pour vous !
Cordialement, cathars
24 novembre 2015 à 10:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4
Hélas j'ai déjà essayé sans succès...
24 novembre 2015 à 11:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4
J'ai ouvert le capot de l'UE.
La led 301 clignote (apparemment un seul clignotement continu).
Qui pourrait me dire à quel code d'erreur ça correspond.
Merci pour votre aide.
La led 301 clignote (apparemment un seul clignotement continu).
Qui pourrait me dire à quel code d'erreur ça correspond.
Merci pour votre aide.
24 novembre 2015 à 17:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4
Bonsoir.
Cela correspondrait à un problème avec les volets de votre UI, essayez de les manipuler manuellement sans mettre en route celle-ci. Puis essayer de nouveau avec la commande.
C'est quoi la réf de votre UE ? Suivant cette réf les réponses sont différentes.
La led 301 clignote combien de fois ? Elle clignote continuellement ou 1 clignotement stoppe et reprend ?
Cela correspondrait à un problème avec les volets de votre UI, essayez de les manipuler manuellement sans mettre en route celle-ci. Puis essayer de nouveau avec la commande.
C'est quoi la réf de votre UE ? Suivant cette réf les réponses sont différentes.
La led 301 clignote combien de fois ? Elle clignote continuellement ou 1 clignotement stoppe et reprend ?
24 novembre 2015 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
- N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
- 4. Panne clim Hitachi RAF-25NH4 / RAF 50NH4
- N°4449 : Bonjour. Mon climatiseur Hitachi RAF-25NH4 / RAF 50NH4 s'est arrêté de fonctionner. Le voyant à gauche de l'appareil de couleur verte clignote 3 fois s’arrête puis repart 3 fois... Avez-vous une idée sur l'origine de la...
- 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 8. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 10. Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
- N°3818 : Bonjour. Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus. Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre. Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte. Rien à faire, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite